Moj protitočni in majhno Losneyevo kocko ne moreš primerjati, pri meni je temperaturni izkoristek brez računanja vlage vsaj okrog 90%, pri kocki je pa verjetno okrog 50%, več sila težko, prej 40%.
Tone, brez zamere, ampak nekaj ne more štimat - meni tole ni jasno

hock: Sicer verjamem, da si uspel s povečano kapaciteto kartona dvigniti izkoristek...
Torej po tvoje japonci "nakladajo" s tovarniškimi podatki, ko zatrjujejo, da je
učinkovitost izmenjave temperature 85,5 % pri najnižji hitrosti, pri najvišji hitrosti obratovanja pa 82 %; v tem primeru gre za LGH 15 model. Pri modelu 35, pa naj bi bil razpon izkoristka celo med 88 % (najnižja obrat.hitrost) in 80 % (najvišja hitrost) ??
Tudi pri "vzorčnem" modelu v njihovi shemi, v tem primeru model 100RX5, pri visoki hitrosti naj bi bil izkoristek 77%; pri zunanji temp. 0¤C in notranji -izpihani temperaturi 20¤C, naj bi bila temper.svežega -vstopnega zraka 16¤C.
Res je, da pred davnimi leti nisem najbolj blestel pri matematiki :twisted:, pa vseeno se mi izračun ne zdi ravno 40% izkoristek :? !?
Citiram še odstavek iz njihovega kataloga:
Rekuperator toplote L....Y prenaša termično energijo in vlago iz izhodnega zraka na doveden svež zrak in tako prihrani do 30% energije na letni ravni. Izoristek izmenjave temperature je med najvišjimi na tržišču in pri večini modelov presega 80% v nižji hitrosti delovanja...
A res nihče drug nima še kakšnih izkušenj glede temperatur, magari s kakšnimi drugimi mašinami
Berghaus, si ti že kaj meril :?: Vesel bi bil če me kdo razsvetli, ker se bliža čas, ko se bom moral odločiti.
Poraba njihovih, vgrajenih ventilatorjev naj bi bila pri malemu od 30 W(min.) do 110 W (max.), pri modelu 35 pa od 58 W (min.) do 212 W (max.), kar se mi niti ne zdi tak bavbav, glede na to, da naj bi večinoma obratoval z nižjo brzino oz. se občasno tudi izklapljal ( po potrebi, tajmer... ).
citiram:
120 je pa pretok na uro, sam imam cca 30 do 40, če sem prav pomeril.
To bo nesporazum :wink: ,s 120 m3, je bilo mišljeno predvidena skupna kubatura prostorov, katere naj bi rekuperator prezračeval, ne pa potrebna kubatura zraka na uro...