rentgenx Napisal:Če bi rabil Daikin HT ALtherma podatke,ti lahko napišem popoldan,ki so mnogo boljši v prid COP-ov Daikin Altherma low temperature. PRaktično so pri -15 in T 60C še vedno nad COP 2. :wink:
Samo kolikšna pa je takrat Capaciteta?
Mene zanimajo podatki za Daikin HT Altherma pri moči cca 10KW (za TČ zrak voda, za katere se dobi subvencija), ker pri -7 in še bolj pri -15 rabim vsaj 10kW moči za radiatorsko ogrevanje, sicer me bo gotovo zeblo.
PS
------model----- ZT TemV INP Capac COP
Watersgate HP 11 -07 40 4,04
10,85 2,69
Watersgate HP 11 -07 45 4,16
10,50 2,52
Watersgate HP 11 -07 50 4,42
10,15 2,30
Watersgate HP 11 -07 55 4,77
09,80 2,05
Watersgate HP 11 -15 40 4,99
10,91 2,19
Watersgate HP 11 -15 45 4,99
10,50 2,10
Watersgate HP 11 -15 50 5,00
09,58 1,92
Watersgate HP 11 -15 55 5,01 08,58 1,71
**v zadnjem v primeru dogrevanja do 11,2 z el.grelcem bi bil skupni COP cca 1,47, kar je pri ET še vedno cca 20% ceneje kot ogrevati objekt s k.oljem (brez up.izgub).
**pri moči TČ <11kw se odv.od nastavitev vklučuje el.grelec, možno je regulirati dogrevanje s kur.oljem, kar je v primeru, da sistem k.o. že imaš in ga potrebuješ ali želiš imeti, gretje računsko še nekoliko ceneje.