#31
Ne poznam sistema, me pa zanima.
Ali obstaja možnost pojava kondenza v prezračevalnih ceveh, @Berghaus?
Sicer je super, da dobiš vse funkcije v "enem" aparatu, kot pri Mitsubishiju,a vendarle sem pristaš ločenih sistemov (na žalost dražje) kot ima inštalirano Tomice.
#32
berghaus Napisal:Ja, se bom moral še navaditi na pravilni vrstni red. Včeraj sva na veliko risarila in merila kurilnico, itak da imam v glavi zbrčkano :lol:

še eno vprašanje. Kako ponavadi izolirate vstopni kanal? Folija, volna?
Pločevinaste kanale izoliraš z Armaflexom (vsaj 10 mm, lepiš z Neostikom ali samolepilne). Lahko pa uporabiš predizolirane cevi Sonoflex <!-- m --><a class="postlink" href="http://climate.ae/ar/products-services/hvac">http://climate.ae/ar/products-services/hvac</a><!-- m -->.
#33
tomice Napisal:
berghaus Napisal:Hladi, odvlažuje in ogreva pa po sistemu inverterske kanalske naprave. Iza nje pride rekuperator, vmes bypass.
Nisem prepričan, da pride klima pred rekuperatorjem. Kolikor jaz vem, pride svež zrak najprej v rekuperator, kjer ga ohladi odpadni zrak, potem pa pride klima, ki dodatno ohladi in razvlaži svež zrak.
To se dogaja poleti!!!!

Če je temperatura odpadnega zraka višja od svežega, pa se vklopi by-pass mimo rekuperatorja in gre direktno v klimo.
...tudi to velja poleti!!!!!

Tipalo temperature (in vlažnosti) zraka naj bo v kanalu odpadnega zraka, pred rekuperatorjem.

Pozimi pa :mrgreen: ?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#34
Tudi sam sem se odločil za prezračevanje z rekuperatorjem. Hišica je dokaj mala-lesena, skeletna gradnja z dokaj "močno izolacijo". Bivalne površine je pribl. 80 kv.m, in je predvidena za 2 osebi; tako sem se nekako ogrel za Lossney-a.
Strokovnjak pa me straši, da bom znal imeti težave pozimi, ko bi temperature konkretno padle pod 0. Razmišljam kako bi zadevo nekako rešil z dodatnim predgretjem.

Razmišljal sem že tudi o "zemeljskem kolektorju" - v smislu predgretja, vendar se nekako ne morem odločiti. Zdi se mi, da bi kvaliteta zraka bistveno padla?!

Kakšna ideja?
#35
Berghaus, potem imaš pravzaprav toplotno črpalko zrak/zrak, a ne? Lahko napišeš tip tvoje naprave.

Hvala in lp,
Grega
#36
oswald Napisal:Tudi sam sem se odločil za prezračevanje z rekuperatorjem. Hišica je dokaj mala-lesena, skeletna gradnja z dokaj "močno izolacijo". Bivalne površine je pribl. 80 kv.m, in je predvidena za 2 osebi; tako sem se nekako ogrel za Lossney-a.
Strokovnjak pa me straši, da bom znal imeti težave pozimi, ko bi temperature konkretno padle pod 0. Razmišljam kako bi zadevo nekako rešil z dodatnim predgretjem.

Razmišljal sem že tudi o "zemeljskem kolektorju" - v smislu predgretja, vendar se nekako ne morem odločiti. Zdi se mi, da bi kvaliteta zraka bistveno padla?!

Kakšna ideja?
Za kake probleme se pa gre? Mi jih do sedaj nismo imeli
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#37
@oswald,

če le imaš možnost - zemeljski kolektor. Pozimi boš dovajal toplejši zrak, poleti pa hladnejšega.

Če jaz ne bi gradil na skali, bi ga zagotovo izvedel. Tako pa bo deloval el. grelec...
#38
ataIBA Napisal:
tomice Napisal:Nisem prepričan, da pride klima pred rekuperatorjem. Kolikor jaz vem, pride svež zrak najprej v rekuperator, kjer ga ohladi odpadni zrak, potem pa pride klima, ki dodatno ohladi in razvlaži svež zrak.
To se dogaja poleti!!!!

Če je temperatura odpadnega zraka višja od svežega, pa se vklopi by-pass mimo rekuperatorja in gre direktno v klimo.
...tudi to velja poleti!!!!!

Tipalo temperature (in vlažnosti) zraka naj bo v kanalu odpadnega zraka, pred rekuperatorjem.

Pozimi pa :mrgreen: ?
Pozimi in poleti pride svež zrak najprej v rekuperator, kjer ga ogreje ali ohladi odpadni zrak (odvisno od temperatur svežega in odpadnega zraka), potem pride klima, ki dodatno ogreje ali ohladi in razvlaži ali vlaži (če ima to funkcijo) svež zrak.

Če je temperatura odpadnega zraka višja od želene v prostoru, se vklopi by-pass mimo rekuperatorja (če je temperatura svežega zraka nižja od temperature odpadnega) in gre direktno v klimo, ki lahko tudi pozimi hladi svež zrak, če je le-ta toplejši od nastavljene na klimi.
#39
Za kake probleme se pa gre? Mi jih do sedaj nismo imeli[/quote]


V mislih sem imel, pozimi možno zamrzovanje - takrat, ko je res "ornk hladno". Pod -15 C, naj bi bilo problematično za delovanje omenjenega rekuperatorja.
Tako mi je bil predlagana nabava druge znamke rekuperatorja, kateri že ima vgrajeno predgretje.

Sicer cenovno ni bistveno dražji od omenjenega Losneya, vendar me moti, ker nima "daljinca" in bi moral fizično "potegniti" kabel za komande. Pa še nekaj parametrov me moti pri tem novem sistemu. Med drugimi tudi glasnost, je glasnejši kot L., pa tudi izkoristek naj bi bil precej manjši. Zato tudi razmišljam o možni montaži kompatibilnega predgretja.
Po mojih laičnih izračunih, bi moral biti strošek porabljene energije, ki naj bi bil potreben za dogrevanje tistih "par res mrzlih dni", zanemarljiv.

Glede talnega kolektorja nisem nekako navdušen. Hlajenja praktično ne potrebujem, za dogrevanje zraka pod zemljo, katerega naj bi kasneje dovajal v bivalni prostor, pa mi ne diši preveč...
#40
gregech Napisal:Berghaus, potem imaš pravzaprav toplotno črpalko zrak/zrak, a ne? Lahko napišeš tip tvoje naprave.

Hvala in lp,
Grega

Rekuperator:

Mitsubishi LGH-25RX5-E

[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bdtunichr("46")counichr("46")nz/images/product/mitsubishi/685024unichr("46")jpg[/img]

Kanalska klima:

Mitsubishi SEZ-KD35VA notranja enota

[img]httpunichr("58")//imagesunichr("46")okazjeunichr("46")infounichr("46")pl/p/dom-i-ogrod/2166/mitsubishi-sez-kd35va-muz-gc35vaunichr("46")jpg[/img]

Mitsubishi SUZ-KA35VA zunanja enota

[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bdtunichr("46")counichr("46")nz/images/product/mitsubishi/68954XLunichr("46")jpg[/img]
#41
Rekuperator:

Mitsubishi LGH-25RX5-E


Kanalska klima:

Mitsubishi SEZ-KD35VA notranja enota

[img]httpunichr("58")//imagesunichr("46")okazjeunichr("46")infounichr("46")pl/p/dom-i-ogrod/2166/mitsubishi-sez-kd35va-muz-gc35vaunichr("46")jpg[/img]


Sam sem se odločil za LGH-15RX5-e, menda pa je možna dobava tudi vmesni model LGH 20, katerega nisem zasledil v ponudbi. Kot sem že omenil je kvadratura oz. kubatura 120 kub.m, dokaj majhna, torej bi morala takšna mašina zadovoljevati moje potrebe.

Berghaus, zanima me pribl. cena notranje enote SEZ-KD35VA. Čeprav ne potrebujem dogrevanje bivalnega prostora, pač pa predgretje zraka, da bo rekup.funkcioniral tudi v mrzlih dneh.
#42
zivjo

imam mislim da isti sistem kot Tomice,

torej rekuperator Paul santos 370Dc.
Cena je bila cca 4000e razvod po bajti, rekuperator pa ene 2200e, dokupil sem se kocko za zimo za uravnavo vlaznosti, 600e mislim da je bila...

rezultat? super.
- stalno svez zrak
- pozimi super vlaga, vedno nad 40%
- ko prides domov, je v hisi lustno
- poleti cez dan preprosto zaprem celo hiso, vrocina ostane zunaj, hisa pa je prezracena (dam vseeno na manjso jakost) in hladna. Bypass dela ok, ko naprava zracuna, da je zunaj hladneje kot v hisi in jo hladi direktno, ampak po mojih izkusnjah bo se vedno veliko hitreje hisa zvecer shlajena, ce na polno odprem par oken... (imam 24 cm izolacije, montazna hisa).
- rekuperatorja nisem dal toliko zaradi tega, da bom imel strasne prihranke (TC na mesec porabi ene 100e za talno gretje na 21oC, 125m2 bivalnega), ampak zaradi udobja, konforta, in zdravja
- filtre menjam na pol leta, kdaj vmes posesam, to je ene 40e mislim da za par...
- elektrike pa mislim, da tista dva fena v rekuperatorju tudi ne porabita ravno ogromno.

Moj nasvet - ce delate investicijo, v kateri boste ziveli, delali za tiste 15letne kredite in vec, dali ene 200 000e, dajte za bozjo voljo tudi tistih 6000e za dober luft, ki ga dihate vsak dan. Pa naj bodo tlakovci malce slabse kvalitete pred garazo...

lp

hudirudi
#43
@Berghaus,
A obstaja možnost, da bi se v prezračevalnih ceveh nabiral kondenz, mislim predvsem poleti, ko boš bajto hladil in bo zunaj 30 plusa?
#44
Žal lahko podam le prejete informacije iz sistemov, ki že obratujejo in informacije, ki mi jih je podal naš montažer. Kondenza v ceveh ni. Govorim o dveh sistemih, kateri lastniki so naši družinski prijatelji in jim verjamem.

Enako mi pravi montažer.

Drugače pa prisilno prezračevanje dviga ogromno polemik, mitov in nestrinjanja. Zanimivo da večinoma pri uporabnikih, ki sistema nimajo. Bore malo je jadikovanja s strani tistih, ki živijo v takem. Verjetno marsikdo misli, da so tiho zaradi investicije, kdo pa si bo delal bruko.

Zaradi tega mi predhodno obiščemo objekte, ki so rekuperacijsko prisilno prezračevani. Ena od takih hiš je zgradba naših družinskih prijateljev v bližini Ljubljane in ravno pri njih smo lanskega junija preživeli dan v takšni hiši.

Žal je bila izkušnja neprijetna. Moram biti čisto odkrit. Sicer ne vem ali sem jaz poletni tip, ali je kaj drugega, ampak poletja v tisti hiši pod takim režimom ne bi preživljal. Naj povem, da je bilo zunaj krepko preko 30 stopinj, v hiši pa za uho slišati super 22 stopinj.

Pa ni tako. Mene je v hiši zeblo!! Še živo se spomnim, da so se mi stalno ježile dlake in pogrešal sem svoj flis. Nazadnje sem pivo pil pod krošnjo drevesa pri zunanjih poletnih temperaturah, ker mi notri sploh ni pasalo. če se mene vpraša, mnogo prehladen režim. Zrak je že svež, samo kaj ko mi ni do pljučnice.......

In še nekaj za branje:

Zaradi nenehnega obratovanja in ker so kanali v notranjem, toplem okolju, v njih nikakor ne prihaja do kondenzacije vodne pare.

Iz spodnjega linka:

[url]httpunichr("58")//kager-hisaunichr("46")si/veste-zakaj/prezracevanjeunichr("46")aspx[/url]
#45
No ja nekateri pretiravajo z ogrevanjem, drugi pa s hlajenjem :wink:
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
1 2 3 4 5 ... 29 Pojdi na stran 