tacek Napisal:Naredil sem primerjavo med ALTHERMO in WATERSTAGE in je pri nizki temperaturi res pri Waterstag-u večja oddana toplotna moč kot pri Althermi ampak je pa zato tudi potreba po električni močji večja.
Kako bi vi komentirali omenjene podatke ?
Enostavno, največjo moč boš rabil pri .-15 in ne pri +7. Dejstvo je da porabi več moči, in seveda še vedno odda vsaj 2x več.
Alterma bo seveda porabila manj moči in zraven zakurila grelce s COP 1. Kaj je bolje si lahko hitro sešteješ...
Če recimo pri -15C rabiš 11KW za ogrevanje bo Fujitsu požru 4,77KW in oddal 11.2KW (COP 2.35), medtem ko bo recimo neketere proizvedejo recimo 7KW z 3KW porabljene moči,
kar je COP recimo 2.3 + tega potrebuje 4Kw energije z COP 1 z električnih grelcov.
Skupni COP je potemtakem 11kw/(3kw+4kw) = COP 1.57
Kje je razlika seveda upam da razumeš. TČ z konstantno močjo ne obstaja, so samo take, ki so dimenzionirane, da pri 100% moči še vedno dajo moč, pod katero se reklamira z drugim besedam za višje zunanje temperature so predimenzionirane in se zmanjša na nazivno z močjo inverterja.
naj omenim (da se ne bo kdo jezil) da je COP ocenjen, ker še ena hiba večinih TČ je da podajo določene COP -je samo v določenih pogojih. Narišejo eno krivuljo (navadno brez enot) in podatke za +7 oziroma redkeje 2C zunanje. Redki so recimo proizvajaci, ki dobiš tabelo za vse režime kot
je recimo tale...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dines.si/uploads/datoteke/3_phase_atw_heating_capacity_table_20100224_(dt">http://www.dines.si/uploads/datoteke/3_ ... 100224_(dt</a><!-- m -->).xls
Poleg tega ima Fujitsu še možnost pregleda števila vklopov dodatnih grelcov ter št. ur delovanja, kar večina drugih proizvajalcev raje ne prikazujejo....
zeblo te sicer ne bo nikjer, samo v drugi varianti ti bo pobralo več elektrike....