Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
0
Če si res dobro prebral kotlovske teme na forumu, potem bi lahko izluščil, da se ti Viadrus ne splača. Če izbreš bilokateri uplinjevalni kotel iz seznama Eko sklada in daš celoten projekt (kotel, TČ, zalogovnik, material, montaža..) pod subvencijo, dobiš mnogo sodobnejši kotel, pa še verjetno te vse skupaj pride na koncu ceneje.
Objave: 141
Teme: 2
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
Štadlerca mora ven, ker je odslužila svoje - takorekoč čakamo kdaj bo izdihnila.
Se pravi, ti bi mi svetoval uplinjevalni kotel brez LS? Pa te smem prositi če bi mi lahko predlagal še kateri kotel imaš v mislih.
In 2000l zalogovnik naj bil premalo - se pravi bi bilo treba dati 2x 1500l?
lp
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
S temi akumulacijami pa res ni za pretiravat. Povsod tam, kjer se je z njimi pretiravalo so bili potem problemi s kurjenjem. Zakaj pa bi bilo nujno potrebno na 30 kW kotel obesiti 3000 l akumulator. Prvo začnite kurit in poizkusite, kaj se dogaja, potem pa z glavo naprej ne pa v zid.
Verjetno pa je res smiselna taka velika akumulacija in kotel z lambda sondo

hock: :roll: Ob takih akumulacijah pa lambda res pride do izraza :roll: A ne bi bilo bolje, da preden se zaletite malo razmislite zakaj in kako :?: Pa da se vam potem morda malček
Tisti, ki ima primerno akumulacijo in kuri vedno bukova ali pa gabrova drva, mu bo lambda sonda hudičevo malo pomagala ali pa popolnoma nič.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
3
oh, telmos, pa a nismo od izuma abakusov in kalkulatorjev že malo napredovali od določanja volumna zalogovnika s poskušanjam? mimogrede, pogovarjamo se zdaj o kotlih brez lambda sonde ...
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Ja veš s tistimi izračuni in pa teorijami je pa tako, kot izkoristki in delovanja zadev v laboratorijih. Na terenu se pa vse skupaj ponavadi zruši. Ti potem prepričaj klienta, naj malo prej pomisli in zakuri in doloži, da bo imel toplo, ko se mu utrne. Pa da ne bo čakal uro, dve ali pa še več, da se najprej kotel potem pa zalogovnik segreje itd.....
Sem jih kar nekaj instaliral in dobro poznam situacije, ko so preračunavali zalogovnike na komoditeto dveh dni, potem so pa ugotovili, da jih je potrebno segret in da to traja olala. :roll:
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
3
jaz te zastopim telmos. sam neko osnovo od kjer štartaš pa rabiš. težko je zdej sprobavat: eno zimo bomo probali takle, pa bomo potem videli. sploh velja za nas, ki bi si radi nekaj naredili da bo delalo, ker potem pa nočem gorilnika, cina in noža za cevi videt vsaj 10 let.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Motijo me samo razmišljanja o zalogovnikih večjih od 2000 l in 30 kW kotlih
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
0
Teorija s Kw je lahko neka osnova, praksa pa laho potem pokaže velike diference. Ker se pri pirolizi Kw nikjer ne da natančno odčitati zaradi raznoraznih izgub, se raje pogovarjam v °C , urah (ogrevanja/kurjenja) kg (kurivo) l (zalogovnik)..., ki mi pokažejo dejansko stanje.
Za uporabnika @e13 bi bili nasveti in usmeritve bolj realne če bi napisal kaj sploh pričakuje od sistema ki si ga je zamislil : interval kurjenja, interval ogrevanja (iz kotla / avtonomno iz zalogovnika), pričakovano temp. v hiši...!
Telmos, pri Sigmi 20 je topla voda v kotlu 60 - 70 °C (ali na vrhu zalogovnika) na voljo za odjem sistema po 20-30 min., tako da ni večurnega čakanja.
Velikost zalogovnika se pa opredeli naspram odjema sistema. Če imaš samo radiatorsko ogrevanje večje hiše, dvomim da lahko 3.000 l zalogovnika sploh kdaj v celoti zagreješ, razen če ne zapreš odjema, kar pa itak nima nobenega smisla. Če pa imaš komplet talno je pa ob dobrem kotlu takšna velikost zalogovnika mogoče že smiselna zaradi nizkega odjema.
Je pa res, da moraš za zagretje 3.000 l vode na polno kuriti veliko število ur.
Nekje 2.000 l zalogovnik je v večini primerov optimalen in je tudi meni žal da imam sam 1.500 literskega.
Objave: 174
Teme: 5
Pridružen: Oct 2008
Ocena:
0
Če se ne motim govorimo o 6000€. Moj kolega letos prvo leto kuri sekance in to sistem od Bidra. Komplet cena z montažo 6500€. Sam sistem ko pogledaš spletno stran te kar odvrne, ampak funkcionira. Kolega je zelo zadovoljen, je bolj mehanska zadeva ni nobene lepote, ogreva se pa brez problemov. Sicer ima svoj gozd tako, da je zmlel sam odpadek od podrtega drevja cena za mletje pa ga je prišla 4,5€ na m3.