Jaz sem vzel za siporeks lambdo 0,15 W/mK .
Debelina siporeksa 36,5 cm,
2 cm notranjega ometa
1 cm zaključni omet na fasadi
-------------------------
Z uporabo:
- Weber Plus (0,022) dobite U=0,19 W/m2K
- Grafitni stiropor (0,032) dobite U=0,22 W/m2K
- Navaden stiropor/kamena volna (0,040) dobite U=0,24.
Kaj pomeni ta podatek..oz. U?
To pomeni koliko izgubljate energije=toplote (watov) na kvadratni meter površine za vsako stopinjo razlike med notranjim zrakom ter zunanjim zrakom.
Torej...potrebno je vedeti kvadraturo fasade ..ker je ne vemo...vzemimo npr. 200 m2.
Temp. razliko med notranjim in zunanjim zrakom...jaz običajno vzamem za tak pavšalen izračun kar 20 stopinj razlike (torej noter 20°C zunaj 0°C) ter da zima traja 5 mesece (150 dni)....drugače se računa izgube na projektno temperaturo ki znaša za osrednjo slovenijo - 13°C (torej temp. razlika 33 stopinj).
Gremo računat:
Letne izgube fasade so= U x temp. razlika x površina fasade x 24 ur(dolžina dneva) x 150 dni (trajanje zime) = izguba toplote (watov)
Weber: Izgube:=0,19 x 20 x 250 x 24 x 150 =2.736.000 W oz. 2.736 kW toplote
Grafit: U= 0,22 x 20 x 200 x 24 x 150 =3.160.000 W oz. 3.160 kW
Klasika: U=0,24 x 20 x 200 x 24 x 150 =3.456.000 oz. 3.456 kW
Tako je med Webrom in Grafitom 'letne razlike' v izgubah 424 kW (oz. zimske izgube).
Zdaj pa...odvisno na kaj se kurite...če na olje in rečemo da ima en liter kurilca energijsko vrednost 10 kW toplote in je izkoristek peči 80 % potem boste za pokritje med eno in drugo fasado na zimo porabili več: 424 kW/(10x0,8)=53 litrov kurilca več.
Recimo da boste imeli fasado 30 let to pomeni (30 x 53) 1.590 litrov višjo porabo kurilca več oz. toliko višjo ceno za ogrevanje.
Mogoče se komu zdi malo..samo malo gre v prazno na stenah, malo na oknih, malo v tla, ter malo v strop...pa je ta ista bilanca višja po 30ih letih za 5.000 litrov kurilca.
Zdaj pri vas je trenutno problem visoka cena Weber izolacije.
Zato bi osebno priporočal da raje zamižite ter date 10 cm grafitnega stiroporja (teh dodatnih 4 cm se ne bo nikjer poznalo!) pa pridete na U stene 0,175 W/m2K (oz. 2.520 kW letnih izgub preko sten)...pa boste hkrati plačali manj za izolacijo, ter imeli manjše izgube preko njih.
Čisto za info...pasivna gradnja se šteje ko so izgube preko stene manjše od 0,15 W/m2K.....kar po domače pomeni da s 10 cm grafitnega stiroporja pridete že blizu meje pasivne stene....(Dosegli bi to mejo s 14 cm..U=0,14 W/m2K).
Upam da boj zadeve zdaj kaj bolj jasne

.
Vsekakor pa se ne dat odpravit z zamahom roke...češ, saj se praktično nič ne pozna!
(jaz za našo hišo..letnik 1972 računam da bom z U-ji prišel povsod pod vrednost U=0,15 W/m2K oz, kjer ne bo šlo..da bo pod 0,20)