Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Na koncu bodo vsi prešli na moje nasvete. Če želiš, da ti kotel gori pravilno, ga moraš najprej razgreti na delovno temperaturo.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Če veš, kako deluje laddomat, potem ti je vse jasno. Dokler pa osnovnih stvari ne razčistiš, pa ne moreš razumeti zakaj naj bi bila črpalka na 3. Po vašem bi naj bilo potem vseeno, če bi na 6/4" priključek na kotlu instaliral do zalogovnika cev fi 18
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Nižja hitrost črpalke = nižja temperatura povratka
ali
Višja hitrost črpalke = višja temperatura povratka
Še bolj natančno:
- nižja hitrost črpalke = večja razlika temperature med dvižnim in povratnim vodom
- višja hitrost črpalke = manjša razlika temperature.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
S temovložlki je konstantna ne glede na to, kak je pretok, pri elektromotornih pa varira.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
0
Hvala, samo to sem želel. Pa toliko truda.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
O tem sem pisal že in upam da dovolj natančno pojasnil, kako vpliva hitrost delovanja črpalke na delovanje ogrevnega sistema. Velja tudi za povratek. Moč je odvisna od masnega pretoka (vode). Večji pretok pomeni manjši dT.
Pri regulaciji povratka. Nima vpliva na temperaturo povratka temveč temperaturo dvižnega voda. Temperaturo povratka zagotavlja temperaturno tipalo. (termostat)
Pomeni da na višji stopnji črpalke bo dvižni vod na nižji temperaturi in obratno na nižji stopnji.
Pri Ladumatu morajo bit cevi med pečjo in zalogovnikom zelo debele in pod pravilnim nagibom. Za sisteme regulacije povratka, ki imajo črpalko v kotlovskem krogu pa to ni tako pomembno. Tudi z 18mm cevjo bo delovalo BP. Ampak samo tako dolgo dokler deluje kotlovska črpalka! Funkcija varovanja kotla pred previsoko temperaturo mara bit zagotovljena!
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Govora je o dvižnem vodu kotla in ne ogrevnega sistema. Saj tudi o črpalki o kateri se pogovarjamo je namenjena kotlu :wink: in skrbi za ogrevanje kotla.
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
0
Ja, se razumemo. Tole [quote][kako vpliva hitrost delovanja črpalke na delovanje ogrevnega sistema/quote] me je zavedlo.
Jasno je, da je dvižni vod kotla pri večji hitrosti črpalke na nižji temperaturi, kot bi bil recimo na prvi hitrosti. Proti koncu, ko je dno zalogovnika že primerno ogreto se temperaturno tako vse izenači.
Sicer pa nas je (ta nove v biomasi) Telmos lepo naučil :
črpalka povratka naj bo kar na tretji stopnji. Zalogovnik se hitreje zagreje, pa še nevarnost pregretja kotla je mnoooogo manjša. Le kotel mora biti sposoben na največji hitrosti črpalke povratka dogrevati razliko med nastavljenim povratkom in željeno delovno temperaturo kotla.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Ja, nesporazumi so vedno prisotni, ker se ne sporazumevamo dovolj razumljivo.
Citat:Jasno je, da je dvižni vod kotla pri večji hitrosti črpalke na nižji temperaturi, kot bi bil recimo na prvi hitrosti.
Tudi to načeloma ni razumljivo. Kotel nima dvižnega voda; ima iztok in vtok vode lahko tudi vročo in hladno vodo. Dvižni vod je cev, ki vodi toplo vodo v ogrevalna telesa. Ime izhaja še iz časov, ko ni bilo črpalk in je topla voda morala iti najprej navzgor, da bi ustvarila naravno cirkulacijo.
Nimam časa - sem v penziji!