Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Od kurjenja na drva sem se v prejšnji sezoni kar nekaj naučil. Če ni skrivnost iz kje si lahko pridem pogledat in preveriva. Vabljen pa tudi na ogled k meni...
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
0
petek Napisal/-a:
Evo tukaj so rezultati:
12:00 zakuril kotel 33 °C, zalogovnik zgoraj 30°C, zalogovnik spodaj 15°C
13:05 kotel 80°C zalogovnik zgoraj 32,5 °C, zalogovnik spodaj 15°C
13:55 80 °C, zalogovnik zgoraj 53 °C, zalogovnik spodaj 16°C
15:00 82 °C, zalogovnik zgoraj 65 °C, zalogovnik spodaj 18°C
15:40 80 °C. zalogovnik zgoraj 66 °C, zalogovnik spodaj 19 °C.
16:00 80 °C. zalogovnik zgoraj 67 °C, zalogovnik spodaj 19 °C - odšel sem od doma za 4 ure
20:00 76 °C. zalogovnik zgoraj 73 °C, zalogovnik spodaj 43 °C
Mi kdo zna razložiti od kje tisti zastoj v gretju zalogovnika pri temperaturi 65°C.
Danes sem se namreč spet malo igral in v času pol ure, ko sem bil v kurilnici in opazoval gretje zalogovnika opazil, da se je ta ustavil na 58°C. V vsemčasu se na vrhu ni premaknil iz 58°C. Mislim pa, da se potem začne greti navzdol. Namreč spodaj se je v tem času temperatura dvignila iz 18 na 23 °C. Zalogovnik je 2000 literski, temperatura kotla je bila 82°C.
Odvode iz zalogovnika sem v tem času zaprl, tako da je kotel grel samo zalogovnik. Je pa še en problemček. Zdi se mi namreč, da kotel ni sposoben vzdrževati temperature 82°C. Da sem dosegel to temperaturo sem namreč zaprl filanje zalogovnika in temperatura je v hipu zrasla iz 76 na 82 stopinj. Povratek imam nastavljen na 65°C.
Ko sem filanje odprl nazaj je temperatura počasi padla na 78°C.
Verjetno mora biti zalogovnik že precej segret, da kotel zmore vzdrževati višjo temperaturo. No 78 °C je nato držal brez problema. Bi moral vzeti 30kW peč?
Poznavalce in tiste, ki imajo podobne sisteme bi še enkrat vprašal, če se tudi vam pri 60°C začne zalogovnik greti navzdol. Druge razlage namreč nimam, saj energija nekam mora iti.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Glede na podane temperature vse skupaj 'štima'.
Dno zalogovnika je več ur na okrog 20°C, kotel pa na 76°C.
Za primešavanje povratka iz 20°C na 65°C ostane od 76°C bore malo, zato temp.zalogovnika stoji na dobrih 55°C. Pa če računaš še odjem ogrevanja hiše, diferenco kotel - zalogovnik vsaj 1-2°C.....?!
Rezultati se lahko popravijo z boljšim 'timingom' kurjenja, tako da zakuriš ko je dno zalogovnika še na 35-40°C in pa kotlovsko temperaturo nad 80°C. Črpalka povratka naj bo takrat na 3 stopnji. Močnejši kotel ni potreben, ker Sigma 20 z lahkoto drži temp.kotla med 80 - 85°C, sploh če je povratek 65°C. Potrebno je le malo več praktičnega razmišljanja.
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
0
Preostanek 76°C se meša (sloji) v hladnejši zalogovnik. Če pogledaš Petkove navedbe se po nekaj urah zalogovnik na vrhu segreje približno na to temperaturo, ampak zelo počasi.
Kakšna je situacija primešavanja z mešalnim ventilom ne vem, ker jaz gledam skozi termometre na dovodnih/odvodnih ceveh Oventropa in ostalih termometrih v kurilnici. V praksi je še melo odstopanja v korist nižjih vrednosti. Lp, Taubi.
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
V mojem zalogovniku se meša izredno malo.
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
0
Dobra šala. Kaj imaš 10 literski zalogovnik? :lol:
Če v 1.500 l vode ki ima 35°C pritek voda z 70°C potem se že nekja primešava.
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Zalogovnik 1800l. Ko peč zažene črpalno pri 75° vrh zalogovnika v recimo 10 minutah doseže 75 stopinj. Nato vrh zvesto sledi +- nekaj stopinj temperaturi kotla.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Čudna temperaturna razmerja

hock:
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
0
Se vsi strinjamo.
Jaz bi primejal temperaturo kotla in temperaturo VP ... predtok hranilnika in od tam iskal težavo. Kolikor se spomnim je vgrajen mešalni ventil z krmiljenjem preko Seltrona?!
Objave: 340
Teme: 39
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
0
Po moje je tud nekje tam težava.
Danes se je segrel zalogovnik v 4 urah na 60,5 stopinj zgoraj, spodaj na 20. Nato sem zaprl dotok iz peči v zalogovnik. Temperatura v kotlu je narasla na 87 stopinj.
Vklopil sem nazaj dotok. V petih moinutah je temperatura v kotlu padla na 76 stopnij.
Zalogovnik zgoraj ostal na 60, 5, spodaj ostal na 20.
Halo, kam gre energija? Občutek imam, da se greje zalogovnik vmes. Moram še na sredini motirat eno tipalo, ker če se potipal sredinski odcep je bil že mlačen.
Imam pa zgornje tipalo montirano približno 40 cm pod samm vrhom zalogovnika. Bom prilepil slike?
Lp
Delam ko ostali spijo
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
@petek to je obremenitev. Če imate vgrajeno Seltronovo regulacijo povratka vam črpalka tišči direktno v zalogovnik in zato se kotlovska temeratura praktično izenači s temperaturo povratka. Če boste dušili kotlovsko črpalko bo temperatura začela naraščat. Sistema ni moč primerjat z Ladomatom, kjer je črpalka v premešavanju in se zalogovnik polni termosifonsko.
Če vi hočete zalogovnik segrevat z 80C boste morali povratek naravnat na cca 75C ali celo 78C in kotlovsko črpalko nastavit na najmanjšo stopnjo :wink:
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Stvar je popolnoma enostavna. Tudi, če vam gre 80°C v zalogovnik se ta temperatura ne odrazi tako, ker jo zmeša odjem za c.o. Tista seltronova avtomatika je brez mešalnega ventila brca v prazno, ker vam, preden reagira, shladi kotel. Ta preneha z optimalnim gorjenjem, moč se mu drastično zmanjša, veliko gorljivih plinov pa se izgubi skozi dimnik, kot pri klasiki (moder dim in katran).
Zmanjševanje obratov črpalki je kontraproduktivno, ker pride do "katastrofe" takoj, ko se temperatura dvigne, saj je potem odjem premajhen. To se sedaj ne pozna, ker so potrebe velike, se bo pa odrazilo ob nižjih, saj bo večkrat zaustavilo ventilator. Rešitev? Ćisto navaden tripotni termostatski ventil na povratku s temperaturno patrono vsaj 62°C ali pa tako imenovani laddomat. Enostavno in še celo deluje! Drugače pa - hja je tako, kot je en kup sekirancije in nič od vsega. Jaz sem srečal že veliko njih, ki so v letih 86 -90 kupili kotle na uplinjanje in jih tudi hitro prodali za male pare, ker so bili mnenja, da so za en "ku.."
Ko pa so videli na novi lokaciji pravilno instalirane in nastavljene, je bilo pa prav vsem žal za te prehitre odločitve brez logičnega premisleka in dejstva, da se svet vrti naprej -ne stoji na miru pa tudi nazaj ne gre :wink: .
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Zdaj več nič ne razumem? A ni mešalnega ventila za vzdrževanje temp. povratka? Če ga ni ni rešitve!