Objave: 18
Teme: 3
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
0
A mi lahko kdo zagotovo pove, če je zemeljski kolektor v mojem primeru preslab (poddimenzioniran ali pa preslaba zemlja), da lahko vsaj to izločim in iščem problem le še v komponentah v kurilnici?
kolektor:
- alkaten 5/4" 300 m razmik med cevmi 80 ali 90 cm na slabih 300m2 parcele
- 2 zanki (1 x 100m, 1x 200m)
- TČ Vaillant 6kW
- ogrevana površina 110m2
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
Ocena:
0
to da imaš eno vejo 100 m drugo pa 200 m zgrešeno, če ni zbalansirano... ž
medij gre vedno po tisti poti kje je najmanj upora to pa je po 100 m,
izvedba z zalogovnikom je totalno zgrešena, razloženo predhodnik zgoraj
pripni shemo vezave po kateri so ti zadevo vezali
še enkrat reklamiraj.
SI vzel na ključ ali si delal v lastni režiji.
lp
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Eni ste pa res smešni. Reklamira se lahko samo nedelujoče stvari :!: . Izvedbo kolektorja se bo mogoče dalo reklamirat. Zalogovnika pa zanesljivo ne. Opremo, ki si jo sam izbereš ne moreš reklamirat. Lahko le njeno ne delovanje ali pomanklivo delovanje :wink: . Iz zapisanega ni mogoče razbrat, da je kaj narobe z opremo. Tudi s kolektorjem, je vprašanje zakaj je tako izveden? Vsekakor pa na takšen sistem ni najboljši, lahko so z njim težave. Tudi to je nemogoče ugotovit preko foruma. Za rešitev težav bo potrebno ugotovit pomanklivosti in jih s pomočjo izvajalca odpravit.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4

Merlina pa hudo moti, če mu kdo čez nemce kaj reče. (meni je prav hecno brat )
Zemeljski kolektor je zgrešen in pika. Če pa ste že napravili tako različni veji pa tak način povezave nikoli ne bo deloval brez merilnikov in nastavitve pretoka na vsaki veji posebej. TČ pa z nižanjem temperature vhodnega medija izgublja na KW in izkoristkih. Zato je tudi ogrevanje sanitarne vode na višji nivo problematično. Pa še kaj bi se dalo napisat ampak ne bom, da se ne bi komu preveč zameril.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
Ocena:
0
ne bodi smešen da se lahko reklamira nedelojuče stvari ares?
g je naročil pri izvajalcu TČ in inštalater kot strokovnjak bi mu moral izdelati in predati sistem ki bo/bi deloval ne pa da izdela/zveže stvar ne dela.
zanke kolektoraj morajo biti enakomerno dolge sicer je pobrebno balansirati sistem, se pravi zanko (ta kratko) tako dušiti da medij "teče" skozi obe zanki enakomerno. Zarati tega (napake) bo morala (se pravi zaradi večjega upora) obtočna črpalka delovati na večji stopnji (večja poraba energije) kot bi sicer, če bi bil upor manjši (npr. 3 zanke po 100 metrov). Iz tega izhaja da bo zaradi napake inštalaterja stranka doživljensko plačevala za električno energijo za to obtočno črpalko več kot bi sicer če bi bila izvedba kolektrorja narejena strokovno (pravilno). Poraba električne energije na 2 ali 3 stopnji pa je razlika toliko vatov x toliko ur delovanja x toliko let in je kar lepa cifra
drugič, stranka ni strokovnjak četudi bi zahteval od inštalaterja da mu vgradi sistem ki bi bil nekompatibilen med seboj. če bi mu/mu je inštalater vgradil tak sistem (na željo stranke) potem na sodišču gladko zgubi. Ne bi mu smel zadeve narediti.
tč, imajo ob "sebi" praviloma manjše zalogovnike za sanitarno vodo (150-250 l) kot pa sistemi na olje itd. ker se izkoristek da zadevo spravljaš v višje temperature zmanjšuje. Pa tudi izgube skozi plašč zalogovnika so "prevelike" in so takšni sistemi neoptimalno neekonomični, ker normalna družina ne potrebuje "razkošne" 300-400 litrske vode ogrete na 50-60 stopinj,....če to vodo zmešaš z hladno vodo na prijetnih 37 stopinj za tuširanje je vode oh hoh litrov... .(po vseh normativnih padeš v enormno porabo tople vode)
itd.
reklamiraj.
Objave: 13324
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
1. zemeljski kolektor je izveden nepravilno in nepravilno tudi deluje
2. 6 kw TČ in 500l zalogovnik s pretočnim gretjem sanitarne vode... zgrešeno na vsej črti, zadeva je tako izvedena da ne more dobro delovat, poleg vsega pa porabljaš vsaj 20% energije preveč.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
Ocena:
0
reklamiraj, uradno iz zahtevaj vračilo denarja ne odprave napake, ker tak sistem ne bo deloval. če boš zahteval popravilo potem ne boš več mogel zahtevati vračilo denarja.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Te stvari sem mislil napisati vendar sem raje prepustil vama, da bomo trije "krivci" :wink:
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
Ocena:
0
to je tako kot če bi šel na servis za menjavo gum in bi lastnik zahteval da mu majster (strokovnjak) namesto 4 vijakov na platišču privije samo dva ker je to dovolj.
Stranka je laik, majster je strokovnjak, tako "menjavo" mora majster zavrniti in reči hvala lepa nasvidenje, ADIJO!
ali pa npri da bi kupec pri keramičarju naročil storitev vendar bi zahteval da mu keramičar z neostikom lima ploščice na zid (teoretično in praktično jih lahko). ko bi ploščice odstopile bi jih kupec reklamiral in keramičar bi jih gladko kril škodo zaradi nepravilne nestrokovne! v gradnje čeprav je kupec tako zahteval
Stranka je laik, majster je strokovnjak, tako "menjavo" mora majster zavrniti in reči hvala lepa nasvidenje, ADIJO!
in primer če je kupec zahteval da mu majster eno zanko naredi dolgo 100 m drugo 200 metrov, 3 800 metrov in da mu zmontira notri tč 6 kw in 5000 l zalogovnik in še 2000 litrski zalogovnik povrh mu ga inštatater (strokovnjak) teoretično in praktično lahko zmontira, vendar ga po pravilih stroke ne sme in mora tako vgradnjo odkloniti
Stranka je laik, inštalater je strokovnjak, tako "vezavo" mora majster zavrniti in reči hvala lepa nasvidenje, ADIJO!
v tem primeru pa je po vsej verjetnosti šlo, da tisti;
-ki je polagal zemeljski kolektor nima pojma o inštalaterstvu ampak je nekje na forumu prebral da so to plastične cevi, jih zakoplješ v zemljo obsuješ pa je... ok, upor, padci tlaka, dimenzioniranje, odvzem w toplote na m2, razmak med cevmi, potrebna globina itd... španska vas
-ki je vezal tak sistem je lahko zmontiral na tisoče kurilnic na olje in drva kjer sistemi (viskokotemperaturni!!) delujejo z 500 l zalogovnikom ko "mamba" TČ vailant in njena vezava pa je lahko prva in se je inštalater nekaj novega naučil... ups ne deluje
Za vezavo tč, je zelo zaželjeno če ne obvezno da je narejeno po shemi vezave proizvajalca, ki je preizkušena.
Napaka kupca! če gre za novogranjo... si varčeval na projektu PZI tiste 2000-4000 EUR in ni narejenih pravih strojnih inštalacij z popisi izbrane robe narejenih sheme kurilnice ki bi delovala?
iz strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vaillant.si/Uporabniki/Servis_in_vgradnja/#Servis_in_vgradnja">http://www.vaillant.si/Uporabniki/Servi ... n_vgradnja</a><!-- m -->
Servis in vgradnja
V tem delu bi radi opozorili na dostikrat zanemarjeno pomembnost izbora Vašega serviserja.
Da bi se izbor Vaillanta potrdil skozi dolga leta kot pravilen izbor, servisiranje Vaše naprave prepustite izključno strokovnjakom, ki so za to usposobljeni.
To je še posebej važno pri izbiri serviserja, saj lahko samo pooblaščeni serviser zažene Vašo napravo ter vam potrdi garancijski list, s katerim dobite pravico do dvoletne garancije.
Da bi Vam olajšali izbor Vašega serviserja, smo sestavili popis naših strokovnih partnerjev. Informacije lahko najdete pod:
Serviserji
Več
Objave: 18
Teme: 3
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
0
Bom danes poskusil še nasvet in ugasnil ogrevanje ter zagrel samo SV da vidim, če se bo zalogovnik hitro ogrel.
Drugače pa sem včeraj prišel do zaključka, da imam verjetno problem v tem, da traja predolgo da TČ uspe zagreti zgornji del zalogovnika, ki je namenjen SV.
včerajšnji primer: iz 48C na 30C kolikor je padla temp.v zgornjem delu zalogovnika(senzor je 10% pod vrhom zalogovnika) po enem tuširanju, je trajalo 3,5 ure da se je voda okoli tega senzorja zagrela na 52C (medij po 1 uri delovanja kompresorja: vhod 1C izhod -2C). Zanimivo pa je, da dodatnega grelca ne vklaplja, čeprav imam bivalentno točko nastavljeno na -5C kar je včeraj zvečer bilo. Očitno črpalka ne zazna, da bi bil izkoristek iz kolektorja prešibak in da ne zmore.
Drugače pa je cel sistem ogrevanja delan s strani uradnega vaillantovega servisa, zemeljski kolektor pa mi je delal druga izvajalec, ki je naredil že malo morje kolektorjev. Sklepam da je naredil samo 2 zanki: 1) cenejši predračun zaradi manj elementov, 2) del parcele kjer pride jašek z merilci pretoka je precej ozek(5m) in bi bile cevi preskupaj če bi namesto 4 linije bile 6.
Ko sem malo prebrskal po temi iz 2009 so ljudje decembra ravnotako imeli podobne temperature vhodnega in izhodnega medija v kolektorju cca +1C, izhod pa -2C in očitno bi morala znati TČ vseeno tudi pri teh nizkih temp. ogreti v doglednem času.
Objave: 13324
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Glej, sam zemeljski kolektor ni neposredno kriv, (čeprav vsi naši delujejo v tem času 4°C in več) kriva je napačna vezava oz. nepravilno izbrane komponente tvoje kurilnice.
Talno gretje in 6kw TČ ... pri takšni kombinaciji je edina funkcija zalogovnika povzročanje nevšečnosti in izgub, ker gre pa v tvojem primeru še za pretočno gretje SV je takšna rešitev milo rečeno idiotska.
ZČ vezana direkt na talno in preko dodatne črpalke ali prekrmilnega ventila na 300L bojler SV. Investicijsko in obratovalno daleč najučinkovitejša, najenostavnejša in najcenejša rešitev.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->