Imam TČ zemlja-voda in vodoravni zemeljski kolektor. Imam občutek, da je nekaj narobe s kolektorjem in da se TČ že zelo 'matra' da sfolga ogrevanje talnega gretja + sanitarne tople vode oz. porabi zelo veliko časa, da ogreje,dogreje sanitarno vodo. Problem se mi zdi, ker imam v tem trenutku vhodno temperaturo medija, ki pride v TČ komaj 0C, izhodno pa -2C. Ali mi lahko kdo napiše koliko je normalna temp. tekočine v kolektorju za trenutne razmere (Savinjska)? Dodatnega grelca mi TČ še ni vklopila.
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
Ocena:
0
malo si preberi prispevek tč zemlja voda poraba
to je normalna temperatura kolektorja in povratnega voda
Objave: 18
Teme: 3
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
0
Hvala specialist. Če je to normalna temperatura tekočine, potem imam očitno nekaj narobe s TČ ali kako drugo komponento, ker mi sanitarno vodo dogreje za 10C v cca 3 urah kar se mi zdi kar veliko. V jesenskih dneh mu je to uspelo v manj kot 1 uri. Temperatura vode v bojlerju pa velikokrat pade pod nastavljeno min.temperaturo in potem traja in traja da se lahko spet normalno uporablja topla voda.
Objave: 18
Teme: 3
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
0
še opis sistema:
- nizkotemp.talno gretje
- vaillant TČ,
- zalogovnik 500l
- modul za pretočni način priprave sanitarne tople vode.
- 300 m cevi zemeljskega kolektorja, 110m2 ogrevane površine
Objave: 13324
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Sam zemeljski kolektor je pri tebi poddimenzioniran, oz. nepravilno izveden. Če imaš že sedaj tako nizke temperature lahko februarja temperatura pade tudi na - 10°C
Razlika med vhodno in izhodno temp. je precej majhna, kar bi lahko pomenilo, da TČ ne deluje kot bi morala.
Obtočna črpalka zemeljskega medija, moč TČ?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
Po možnosti še suha zemljina......
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
Ocena:
0
-Ko odčitavaš vrednosti vstopne in izstopne vode kolektorja poglej vedno
ob istem času (t.j. ko črpalka laufa kakšno uro ali več in ne čisto na začetku,
ko se medij zadržuje v cevi)
-Postrezi nam s številkami, koliko "porabiš" kw/ure/dni/€/m2
-Zemljina za to izgubo ni kriva (mi imamo peščeno pa so zelo solidni rezultati)
pravilno vkopan kolektor v kombinaciji z ilovico pa je zmagovalni recept...
- Menim (kot pedenjdeklica), da se obrni na serviserja/izvajalca in naj uredijo sistem, kot se šika
Objave: 287
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
0
Če imaš vezano tako kot praviš, potem je delovanje sistema razumljivo, ker ti mora TČ najprej ogreti cel 500 literski zalogovnik na 50 st. in nato še sanitarni bojler.
za moje pojme popolnoma zgrešena vezalna shema za TČ in talno ogrevanje.
imam isto TČ kot ti, le da je moj vir podtalnica, pa mi integrirani bojler (175L) segraje iz 35 na 50 stopinj v slabe pol ure.
probaj pripet kakšno shemo/sliko vezave, da vidimo to čudo.
Objave: 287
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
0
ravno v tem zalogovniku je srce tvojih težav. Če hočeš imeti toplo sanitarno vodo na cca 45 st., mora biti zalogovnik vedno ogret še kakšno stopinjo više. kakšno temperaturo pa imaš v zalogovniku večino časa?
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Zalogovnik bi se moral ogrevat 2 zonsko. Težava bi lahko bila, da je prevelik pretok skozi cono za ogrevanje SV in se voda med zonama meša