Mi lahko poveš kje na sliki prestaviš to območje? Čudno se mi zdi, da mi ga bodo potem menjali, če pa je nastavljiv.
taubi Napisal:V meniju lahko povečaš histerzo ventilatorja glede na kotlovsko temperaturo.
To sem storil tudi jaz že pred časom.
taubi Napisal:Kam imaš vezano črpalko povratka?
Črpalka je gnana direktno iz Seltronovega regulatorja in ne preko RK2001.
taubi Napisal:Dvomim da se ti je v času tvoje odsotnosti vklopilo prisilno hlajenje, ki naj bi se sprožilo med 95 - 97C kotlovske temperature, vsaj tako navajajo pri Buderusu.
Ja to se mi je zgodilo že večkrat zato mislim, da se je tudi tokrat. Zakaj tako sklepam. zato, ker ima po moje seltronov regulator v programu napako, in sicer:
- ko naraste temperatura čez 60°C + histereza, ki jo imam nastavljeno na 6°C se vklopi črpalka in odpre dotok v zalogovnik - pravilno
- Ko temperatura pade pod 60°C - histereza, ki je nastavljena na 9°C se izklopi črpalka in dotok v zalogovnik - pravilno
- Če se vklopi prisilno hlajenje - kar se po mojem je, se temperatura vode v kotlu zniža, seltronov regulator izklopi črpalko in dotok v zalogovnik, kar je pravilno. Ko pa se hlajenje konča in zaradi žerjavice v kotlu temperatura vode v kotlu spet naraste na 80°C, seltronova elektronika tega ne zazna in ne vklopi nazaj črpalke in gretja zalogovnika.
Ko sem elektroniko resetiral je takoj reagirala pravilno. Zakaj ne že prej je vprašanje za strokovnjake.
Je pa bila pred kratkim tudi debata o regulaciji ventilatorja. Asinhronski motorji se regulirajo frekvenčno in ne napetostno. Nekdo je napisal, da je izmeril na njem napetost 80V. To pomeni, da je motor reguliran napetostno, kar je veliko ceneje od frekvenčne regulacije, vendar pa je karakteristika asinhronca taka, da se vrtljaji zelo malo spreminjajo v odvisnosti od napetosti. Regulacija preko t.i. dimmerjev je zato zelo poceni in tudi zelo neučinkovita.