18.12.2010 ob 12:05
Oventrop za zasebno sporočilo, Taubi
Citat:v kakšni povezavi je delovna temperatura peči s temperaturami v zalogovniku?Na vrhu zalogovnika, kamor priteka voda iz kotla, bi morali biti temperaturi skoraj enaki. Temperature v spodnjem delu kotla (vtok) pa ne meriš in ne primerjaš. Ali ti uspeva kotel segreti vodo na želeno temperaturo je odvisno od temperature vtoka v kotel in pretoka vode. Pri velikem pretoku (posebej črpalka za obtok med kotlom in zalogovnikom, debele povezovalne cevi), kotel ne bo dosegal željenih temperatur, dokler se ne bo temperatura vtoka ustrezno dvignila.
peregrinus Napisal:A mi lahko kdo na hitro razloži, v kakšni povezavi je delovna temperatura peči s temperaturami v zalogovniku? Mislim, da moj sistem (še) ne deluje pravilno (kotel ne dosega želene temperature, bom kmalu pripopal še kakšno fotko in več podatkov), in mi je bilo razloženo, da dokler zalogovnik ni ustrezno segret, tudi temperatura v kotlu ne more ustrezno narasti, ker bi zalogovnik v tem primeru hladil kotel.
Žerjavar Napisal:Prvi stavek ne drži! Voda v zalogovniku, je vsaj v startu hladnejša kot v kotlu. Dotok vode iz peči je omejen z močjo kotla (regulacija povratka). Zato v sistem pošiljamo mešanico toplote iz zalogovnika in peči. Razmerje je jasno odvisno od trenutne moči kotla. komaj ko s kotlom presežemo moč, ki jo potrebuje ogrevanje napisano velja. Zalogovnik se začne segrevat po opisanem postopku.Citat:v kakšni povezavi je delovna temperatura peči s temperaturami v zalogovniku?Na vrhu zalogovnika, kamor priteka voda iz kotla, bi morali biti temperaturi skoraj enaki. Temperature v spodnjem delu kotla (vtok) pa ne meriš in ne primerjaš. Ali ti uspeva kotel segreti vodo na želeno temperaturo je odvisno od temperature v toka v kotel in pretoka vode. Pri velikem pretoku (posebej črpalka za obtok med kotlom in zalogovnikom, debele povezovalne cevi), kotel ne bo dosegal željenih temperatur, dokler se ne bo temperatura vtoka ustrezno dvignila.
Citat:Dotok vode iz peči je omejen z močjo kotlaČe je iz peči je odtok.
petek Napisal:Citat:Da pa lahko kotel držim več ur na omenjeni delovni temperaturi imam črpalku na Oventropu (varovanje povratka) nastavljeno na najmanjšo hitrost. V kolikor namreč hitrost črpalke povečam na 2. ali 3. stopnjo, kotel pri istih dimnih plinih dosega 5 - 10 stopinj C manjšo temperaturo. Pa smo pri tistih 70 stopinjah, s katerimi skoraj nič ne dosežeš.Se zelo zelo strinjam z vsem napisanim vendar jaz trenutno čez 80°C pač ne upam, ker mi pri 85° stvar izklopi zaradi že napisanega problema s temperaturnim varovalom.
V kolikor nimaš merjenja temperature dimnih plinov kuriš na slepo, saj ne veš kaj se ti dogaja v peči. Temp.dimnih plinov ti da najboljpomenbno informacijo za uspešno kurjenje. Sam imam Funke Sigma 20 kotel, ki tega seveda nima, pa sem si nabavil pri Conradu mreilec visokih tempertur s sondo in od takrat naprej kurim čisto rutinsko na visoki temperaturi.
Povratek sem jaz dvignil na 63°C, moči črpalke pa zaenkrat nisem manjšal sem pa tudi to poskusil in takoj ko zmanjšaš cirkulacijo lahko s kotlom dosegaš višje temperature.
Vprašal bi te samo koliko imaš temperaturo dimnih plinov?
Sam se ukvarjam z elektorniko in bom kasneje verjetno naredil regulacijo ventilatorja glede na temperaturo dimnih plinov, vendar so lambda sonde, ki sem jih gledal do sedaj zelo drage.
Imam pa isti kotel kot ti.
Žerjavar Napisal:V zalogovnik je dotok :wink: iz kotla pa odtok. Pomembno pa to ni , ker gre za besedno igro.Pa še to je tako, da je tukaj dvosmeren pretok v odvisnosti od trenutne moči kotla.Citat:Dotok vode iz peči je omejen z močjo kotlaČe je iz peči je odtok.
Dotok (= količina ali temperatura ?) ne more biti vezana na moč kotla, ker moči ne meriš in ne moreš ničesar regulirati s to količino. Moč kotla se neprestano spreminja glede na intenzivnost izgorevanja.
Citat:Zato v začetni fazi ogrevanja zalogovnik ogrevamo s povratkom iz centralne.Ali si se v šoli nekaj napiflal in to ponavljaš, ne da bi razumel?
taubi Napisal:To se ne dela z on-off histerezo, ampak PI/PID kontrolerjem s samoadaptivnim algoritmom. Alogritem (odvisno od nastavljenih P,I in opcionalno D parametrov) naredi - ali pa ne - en ali več overshoot-ov in potem sam ugotovi kdaj mora začet bremzat ventilator da doseže čimbliže nastavljeni vrednosti. Vezava je poenostavljeno takale:petek Napisal:Se zelo zelo strinjam z vsem napisanim vendar jaz trenutno čez 80°C pač ne upam, ker mi pri 85° stvar izklopi zaradi že napisanega problema s temperaturnim varovalom.
Povratek sem jaz dvignil na 63°C, moči črpalke pa zaenkrat nisem manjšal sem pa tudi to poskusil in takoj ko zmanjšaš cirkulacijo lahko s kotlom dosegaš višje temperature.
Vprašal bi te samo koliko imaš temperaturo dimnih plinov?
Sam se ukvarjam z elektorniko in bom kasneje verjetno naredil regulacijo ventilatorja glede na temperaturo dimnih plinov, vendar so lambda sonde, ki sem jih gledal do sedaj zelo drage.
Imam pa isti kotel kot ti.
Pozdravljen, končno sem nabavil tipalo in merilec temp.dimnih plinov. Pri 200°C v dimniški cevi kotel drži kotlovsko temp. na 85°C.
Imam vprašanje glede regulacije ventilatorje preko temp.dimnih plinov. Kako si si v tej opciji zamislil frekvenčno vodenje, ko elektronika regulacije zmanjša vrtljaje ventilatorja stopinjo pred nastavljeno delovno temperaturo? In pa kakšno izklopno/vklopno histerzo dimih plinov imaš v mislih?
Lp,Taubi.
Citat:Sicer mi ni jasen ta stavek: "Če ti je v začetni fazi kurjenja ventil zaprl iztok iz zalogovnika, tudi vtoka ne more biti niti iz peči, niti iz povratka iz radiatorjev" Kateri ventil bi zaprl?Tu govorim o zalogovniku in njegovem vtoku in iztoku, ki sta vedno količinsko enaka.
Žerjavar Napisal:laddomat je blagovna znamka podjetja termoventiler iz švedske ki te reči proizvaja. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")laddomatunichr("46")eu/indexunichr("46")php[/url] vsem termostatskim mešalnim baterijam s črpalko pravimo generično "laddomat", tko kot smo včasih vsem kislim vodam rekli "radenska".Citat:Sicer mi ni jasen ta stavek: "Če ti je v začetni fazi kurjenja ventil zaprl iztok iz zalogovnika, tudi vtoka ne more biti niti iz peči, niti iz povratka iz radiatorjev" Kateri ventil bi zaprl?Če sem prav razumel, ga nekateri imenujejo "ladomat" - ni mi jasno odkod to ime - mogoče tuja skrajšava za "avtomat polnjenja (nalaganja)".
Citat:Potrebno bo razumet delovanje ladomataIn česa ne razumeš?