Merlin1 Napisal:Kotel bi to vodo moral zagret v cca 2 urah, če bi gorel z 24KW. Očitno ne deluje z nazivno močjo.

Se strinjam vendar ne najdem vzroka. Prav zato morim na forumu s to težavo.

Sem pa ta čas našel tudi navodila za kotlovsko regulacijo RK-2001W, ki so sicer v poljskem jeziku, vendar sem s pomočjo google prevajalnika razbral, da ko kotel preseže temperaturo 80 stopinj sam vklopi obtočno črpalko (pri meni je ne more, ker je vodena preko seltrona), ko pa kotel preseže 95 stopinj se šele vklopi prisilno hlajenje preko termičnega varovala. Pri meni se to zgodi 10 stopinj prezgodaj torej je nekaj narobe in bo treba reklamirat, saj se tega parametra ne da nastavljat.
Delam ko ostali spijo  Smile
#47
Pozdrav
Meni osebno prične filat zalogovnik, ko voda v kotlu doseže več kot 55°c. Potem pa mi niha T kotla med 75-70°C, dokler je še zalogovnik hladen. Željeno T zalogovnika imam na 85°C. Pri toplem zalogovniku pa se T kotla dvigne tudi blizu 85-87°C. Termično varovalo naj bi se vklopilo, ko kotel doseze 95°C. Na srečo se v 3 letih še ni vklopilo. Je pa še eno drugo varovalo, ki je v elektroniki, ki mi pošlje vodo v sistem, če T v zalogovniku preseže 90°C. To pa me je presenetlo sredi noči, ko se je peč že izklopila. peč pa je wvtermova TR20.

Če se varovalo vklaplja pri 85 je z njim nekaj narobe, saj je čisto mehansko. Deluje pa na principu termičnega raztezanja.

lep pozdrav
#48
hrustalec Napisal:Pozdrav
Meni osebno prične filat zalogovnik, ko voda v kotlu doseže več kot 55°c. Potem pa mi niha T kotla med 75-70°C, dokler je še zalogovnik hladen. Željeno T zalogovnika imam na 85°C. Pri toplem zalogovniku pa se T kotla dvigne tudi blizu 85-87°C. Termično varovalo naj bi se vklopilo, ko kotel doseze 95°C. Na srečo se v 3 letih še ni vklopilo. Je pa še eno drugo varovalo, ki je v elektroniki, ki mi pošlje vodo v sistem, če T v zalogovniku preseže 90°C. To pa me je presenetlo sredi noči, ko se je peč že izklopila. peč pa je wvtermova TR20.

Če se varovalo vklaplja pri 85 je z njim nekaj narobe, saj je čisto mehansko. Deluje pa na principu termičnega raztezanja.

lep pozdrav

Hvala za tele koristne informacije. Da je popolnoma mehanska zadeva je zelo važen podatek. Koliko pa imaš veli zalogovnik? Koliko časa rabi TR20, da segreje tak zalogovnik na 75 stopinj od vrha do dna?
Delam ko ostali spijo  Smile
#49
Pri meni pa nič novega - včeraj sem še enkrat kuril z nekoliko tanjšimi in bolj suhimi drvmi, pa ni bilo nič bolje.
Ali je možno da vezava na zalogovnik ni pravilno izvedena. Če gledam prospekt Lentherm-a čigar zalogovnik imam je povsod dovod vezava na zgornji stranski priključek, jaz pa imam vezano na vrhu (na pokrovu) ter zraven priključen odzračevalni lonček ?

lp
#50
Lahko, da ni prave cirkulacije. Kaj ventilator teče neprekinjeno ali vmes ugaša. Če vmes ugaša ni cirkulacije.
#51
@Merlin

kateri ventilator? Če misliš kotlovni se ne izklaplja vmes

lp
#52
Pozdrav
Zalogovnik imam 1500l. V koliko časa pa mi segreje zalogovnik je relativno. Ne šibam zalogovnika na polno, ogrevam ga cca 1000l na tam okoli 80°C. Mi je dovolj za 24h. To delam zaradi tople sanitarne vode. Pač kurim vsak dam vendar naložim manj. Peč zakurim okoli 17h potem pa gori do cca 21.30-22.00. V tem času pa segreje vodo iz cca 35-40 na cca 80°C termometer na dnu pa se dvigne za cca 10-15°C. Ker je sistem v delovanju že 3 leto mi kurilnica ni več tako zanimiva, kurim pa po občutku pogledam termometre in glede nato naložim v peč. Nesmen pa pretiravati z nalaganjem. Bukovih drv lahko nalozim dobro polovico peči, takrat pa gre bolj na tesno (premali zalogovnik). Smrekovine pa lahko naložim dobre 3/4 peči pa je efekt isti.
lep pozdrav
#53
Citat:V tem času pa segreje vodo iz cca 35-40 na cca 80°C termometer na dnu pa se dvigne za cca 10-15°C.
Koliko pa je temperatura v kotlu?

Torej jaz sem danes zakuril ob 18h. V eni uri se je peč segrela na delovno temperaturo 75°C. Zalogovnik je imel ob pričetku kurjenja na vrhu 30°C. Ob 20h torej 2 uri kasneje je bil na vrhu segret na 60°C. Sedaj - ob 21:30h je segret na 67°C.

Torej za 30°C se je segrel zelo hitro, nato pa nekako obstane pri 67 do 68°C. Ne vem kam gre potem vsa energija, saj je kotel ves čas delal na temperaturi 76 do 78°C, zalogovnik pa se vsaj pri vrhu ni več kaj dosti grel.
Na spodnjem termometru se je temperatura dvignila iz 17 na 21°C.

Je to segrevanje normalno. Sedaj bodo drva kmalu pogorela in nocoj ne bom več nalagal.

Kotla zaenkrat ne upam segrevati na višjo temperaturo, saj moram najprej zamenjati termično varovalo o katerem smo govorili v prejšnjih postih,saj mi izklopi že pri 85 °C.
Delam ko ostali spijo  Smile
#54
pia2001slo Napisal:Pri meni pa nič novega - včeraj sem še enkrat kuril z nekoliko tanjšimi in bolj suhimi drvmi, pa ni bilo nič bolje.
Ali je možno da vezava na zalogovnik ni pravilno izvedena. Če gledam prospekt Lentherm-a čigar zalogovnik imam je povsod dovod vezava na zgornji stranski priključek, jaz pa imam vezano na vrhu (na pokrovu) ter zraven priključen odzračevalni lonček ?

lp
si očistil kotel pred kurjenjem? take kotle, kot imaš ti, je potrebno predrajsat minimalno enkrat mesečno.

taka vezava zalogovnika, kot jo imaš ti načeloma ni pravilna: vezava naj bo, kot je tolmačeno na lenthermovi spletni strani. tukaj pri tebi napačna vezava sicer ni neka tragedija, to ti vodovodar preveže v dobri uri + malo cevi in nekaj fitingov. načeloma lahko to narediš tudi sam, ampak ker si plačal storitev, zahtevaj da ti to uredi vodovodar ki je delal kurilnico.
#55
No meni stvar zdaj kar lepo dela. Kotel mi vzdržuje teperaturo na 77°C zalogovnik pa se tudi kar lepo greje. Sem dvignil temperaturo povratka na 64° in odjem na 66 stopinj + 6 stopinj diferenca, torej 72 stopinj.

Moram pa pač sedaj redno vsak dan kuriti, saj so temperature tudi 13 pod ničlo.
Delam ko ostali spijo  Smile
#56
Imam Kotel Buderus Sigma 30kw z 2 krat po 100 l zalogovnikoma! Po mojih izkušnjah je glavna težava, če kotel ne dosega temperatura čez 73 stopinj C ali, da se zalogovniki ne segrejejo dovolj hitro na željeno temperaturo sajavost turbulatorjev!

Čiščenje kotla in komore sicer nekoliko vpliva vendar vendar zelo malo, saj če so turbulatorji zapacani gre v dimnik prevelika temperatura dimnih plinov , saj se zrak ne ohladi zato se tudi ne segreje voda. Na izmenjevalcih kjer so turbulatorji se nabere cca 1 mm saj, ki so zelo dober izolator. Tako vsa toplota odleti v dimnik! Če hočem opimalno delovanje kotla moram vsake 14 dni odpreti zadaj kotel omesti turbulatorje ter prekrtačiti toplotne izmenjevalce. Če izmenjevalci in turbulatorji niso čisti boste kurili in kurili pa ne boste segreli zalogovnikov kot je treba. Čiščenje vzame cca 10 minut.

Nastavitev zrakov po navodilih je lari fari! Pri moji kurjavi je optimalna nastavitev primarni zrak odprt na cca 55 % sekundarni na cca 22%. Izgorevanje ob teh pogojih je popolno komora pa je praviloma čisto bela.

Kotel ni slab ga je pa potrebno naštudirat in čistit kar je zame glavna slaba točka kotla.
#57
Pardon zalogovnika sta 2 x 1000l
#58
S čim pa čistiš turbolatorje? Z drateno krtačo verjetno ni dobro?
Delam ko ostali spijo  Smile
#59
petek Napisal:S čim pa čistiš turbolatorje? Z drateno krtačo verjetno ni dobro?
zakaj pa ne? saj so iz kotlovske pločevine. če te je strah, uporabi mesingasto dratpiršno - čeprav tudi navadna ne bi smela naredit škode. kotli za centralno so narejeni robustno, ne pokvarijo se čez noč in tudi ena dratpiršna mu ne bo škodla ... jeklenih krtač endino ne uporabljamo na rosfraj tuljavah in dimnikih - tam gremo not z plastično krtačo (ali pa na čimprlek če so samo saje in pepel ter ni katranastih oblog).
#60
bond bond Napisal:Čiščenje kotla in komore sicer nekoliko vpliva vendar vendar zelo malo, saj če so turbulatorji zapacani gre v dimnik prevelika temperatura dimnih plinov , saj se zrak ne ohladi zato se tudi ne segreje voda. Na izmenjevalcih kjer so turbulatorji se nabere cca 1 mm saj, ki so zelo dober izolator. Tako vsa toplota odleti v dimnik! Če hočem opimalno delovanje kotla moram vsake 14 dni odpreti zadaj kotel omesti turbulatorje ter prekrtačiti toplotne izmenjevalce. Če izmenjevalci in turbulatorji niso čisti boste kurili in kurili pa ne boste segreli zalogovnikov kot je treba. Čiščenje vzame cca 10 minut.

Nastavitev zrakov po navodilih je lari fari!
se strinjam s čiščenjem in tovarniško nastavitvijo. sam moraš naštudirat, nastavljat v poskusih, kurit solidno suha drva in redno čistit, pa bo delalo. koneckoncev tako ravnanje pomaga tudi pri čisto navadnih kotlih na polena. jaz mojega razdrem in očistim enkrat na 5-6 tednov, hkrat požokam še dimnik (mam takoalitako že vse za posesat, pa ni razlike če še dimnik potegnem s krtačo). delovanje je veliko boljše kot pa da čakam na dimnikarja 2 krat v kurilni sezoni.