telmos:ali si mogoče v praksi zasledil visoko porabo kw Daikina Ht pri uporabnikih po montaži? Za koliko se jim je v praksi zreduciral račun na koncu? 40,50,60%?
Objave: 227
Teme: 30
Pridružen: Oct 2007
Ocena:
0
sassapo: mislim, da malo bašeš, da temu prekrmurcu kot praviš porabi Daiken HT prek 100kw/dan v NOVEMBRU!!! Ali je to sploh možno, pa brez uporabe grelcev. Prej je bila poraba olja na tej hiši 2000l/letno. Sedaj po zamenjavi ,ko naj bi šel pa na bolje, se mu je dnevna poraba elektrika dvignila na omenjeno vrednost,kar je še več kot strošek z oljem.
Ali je kdo na forumu že montiral Ht in po uporabi kontroliral porabo kw v določenem mesecu? Za koliko % se je zmanjšala? Mogoče vi telmos veste kaj več?
Lp forumovcem.
Objave: 910
Teme: 12
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
V teh časih (cca -5 do +5C zunanje temperature) mora vsaka spodobna pumpa ) porabit vsaj 60% manj napram elektriki. Elektrika je referenca, ker je 100% izkoristek.
Izklopi kompresor (ali napajanje zunanje enote) in boš videl koliko so tvoje izgube hiše, saj boš cel dan grel na elektriko. Elektrika je cenovo nekje ista kot kurilno olje. Prva je malenkost dražja, drugi pa ima slabši izkoristek napram deklarirani kurilni vrednosti. Seveda ob predpostavki da imaš na elektru pogodbo za toplotno črpalko, sicer moraš upoštevati še količnik, ki je lahko brez problema 2x - se pravi dvakrat dražje.
Ko boš delil porabo enega dne ogrevanja z električnimi grelci in nato enega dne z TČ boš izračunal dejanski COP, seveda ob približno podobnih zunanjih pogojih.
Koliko ti teoretično maksimalno lahko porabi TČ izračunaš po maksimalni moči kompresorja (ki je deklarirana v navodilih TČ) in množiš z 24h.
če ti kompresor maksimalne moči 2KW je to 48KWh/ dan. Če pa je 4KW potem si blizu 100KWh/dan. Ker dela vmes še defroste in se takrat nekaj časa kompresor ustavi je dejanska maksimalna poraba manjša od teoretično maksimalne.
Če si prej porabil cca 2000l olja bi se moral znesek vsaj prepolovit (ob predvidevanju da ogrevanje nimaš nad 50C), sicer je pri tebi nekaj resno narobe.
l.p. Jože
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Pri odtaljevanju (defrostu) večina inverterskih pump dvigne frekvenco kompresorju, kar pomeni delovanje le tega na 130 - 150% nazivne moči, ker s tem skrajša šas neaktivnosti. To ni COP 1, ampak je vstran vržena energija. Sodobne naprave imajo odtaljevanje rešeno precej "pametno" in nepotrebnega defrosta skoraj ni več. Še vedno pa TČ črpa energijo za odtaljevanje iz ogrevalnega vira, kar pomeni da mora temperaturo medija po defrostu najprej povrnit na enako pred defrostom, po tem pretečenem času smo zopet na plusu.
Nizkotemperaturno gretje dober COP in malo odtaljevanj, Visokotemperaturno gretje slab COP in več odtaljevanj... tako pač je in tega ne bo nihče nikoli spremenil.
Zaenkrat so edine TČ na svetu xxxx, (brez reklame) ki imajo "patentirano" odtaljevanje rešeno na malce drugačen način.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
0
En renomiran švedski proizvajalec ima zanimiv defrost, na spodnjem linku si lahko potegnete animacijo. Program bo želel naložiti neke dodatne datoteke (.avi filmčke), samo stisnite cancel, za ogled animacije ti niso potrebni... defrost izvede tako, da kompresor miruje, traja nekje max. 5min in porabi 0,5-1kWh energije iz defrost tanka (vsebuje 50L antifriza na temperaturi 50-60°C)
*** link do .exe datoteke odstranjen *** by biski, 14.12.2010
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Dobra tč nad ničlo sploh ne rabi defrosta. Pod nulo pa samo z ventilatorjem ne gre. Možno je samo nad nulo. Tvoja tč verjetno tako dela. Verjetno gre za "split".
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Daikin Altherma 11 kw HT, zunanja temperatura -8°C do -13°C,
na zunanji enoti 1 faza 6,1A, 2. faza 5,6A, 3. faza 5,5A varira glede na temperaturo do 0,5A kondenzacija 22-25°C hladivo R410A 2,64 -3,2 kg
na notranji enoti 1 faza 4,3A, 2. faza 3,9A, 3. faza 3,8A varira za 0,3A, temperatura vtoka 65 - 68°C, povratka 57 -64°C hitrost črpalke med 1400 in 1850 obrati/min hladivo R134A 3,1kg
Meritve so bile opravljene na več lokacijah (Grosuplje, Postojna, Kranj, Renče). Večjih odstopanj ni bilo
Hitrost obtočne črpalke se je spreminjala glede na dt. vode in režim delovanja
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!