Citat: Zdaj pa razumi! Spustil je varnostni - ali temperaturni ali tlačni ventil???!!! Oba spuščata pri visokih temperaturah. Enkrat govori o varnostnem termostatu, drugič o varnostnem ventilu - ali je to isto?
Torej, da ne bo prevelike zmede. Sem se malo zatipkal. Spušča mi varnostno termično varovalo - toplotni izmenjevalnik - kača na vrhu kotla, ki ohladi prevročo vodo.
Se pa to zgodi pri 85 stopinjah. Meni se to zgodi precej hitro - nikakor pa v navodilih kotla ne najdem podatka pri kateri temperaturi naj bi se to zgodilo. Upam, da se to da nastaviti z regulacijo, ki je na kotlu. Pravkar iščem navodila, saj ima tudi regulacija na kotlu za nastavljat parametre.
Ali mi poznavalci lahko poveste koliko je običajno nastavljena temperatura, pri kateri se vklopi filanje zalogovnika? Pri meni je bila nastavljena na 55 stopinj zato kotel kljub intenzivnemu kurjenju ni mogel preseči temperature 70 stopinj.
Sedaj sem jo nastavil na 65 stopinj in s kotlom z lahkoto dosežem 78 stopinj.
Je pa moje drugo vprašanje na koliko je ponavadi nastavljena temperatura varnostnega termičnega varovala na kotlu?
V navodilih sem našel samo podatek MAX temperatura predtoka, ki znaša 77 stopinj. Ali to pomeni, da voda, v kotlu ne sme preseči te temperature?
Zakaj se sploh toliko ubadam s tem. Zato, ker npr. danes kljub temu, da sem kuril 7 ur z zaprtimi grelnimi krogi ter bojlerjem - torej brez odjema iz zalogovnika - nisem uspel zalogovnika segreti na več kot 72 stopinj zgoraj in 22 stopinj spodaj. Pa je kotel delal ves čas na okoli 65-78 stopninjah. Ob pričetku kurjenja je bila voda v zalogovniku zgoraj segreta na 50 stopinj.
Sem kuril premalo časa? Imam preveli zalogovnik - 2000l? Prešibko peč - 24kW?
Je še kakšna finta?