#31
Patrona z višjo temperaturo bistveno ne bo spremenila delovanja. Kotel ne dosega potrebne moči, razlog bo pa potrebno najt. Lahko je umazan, ima preveč zraka, neprimerno kurivo in nenazadnje je lahko premalo močan.

Kotel dosega temperaturo, hitro do odpiranja termostata v ladomatu potem pa je obremenjen, podobno kot avto, ki pelje v klanec. Močnejši kot je hitreje gre ... :wink:
#32
Mislim, da sem našel vzrok. Temperatura pri kateri začne filat zalogovnik je bila nastavljena samo na 55 stopinj. Ko sem jo dvignil na 78 stopinj se je kotel hitro segrel in podpih se je izključil.

Ko, sem že mislil, da je problem rešen se je zgodilo naslednje. Kotel se je še naprej segreval, saj je bila voda v zalogovniku že dokaj topla. Ko se je segrel na 85 stopinj, pa se je vključilo hlajenje in spodbilo je varnostni termostat na kotlu.

Ali ni 85 stopinj malo prenizko? In še nekaj bolj pomebnega. Ali ni tako hlajenje za kotel nič nevarno? Namreč, če kovino zelo hitro hladiš lahko kotel eksplodira, saj lahko kaj poči?

Isto je zgodilo pri povsem prvem kurjenju kotla. Ko ga je zagnal še serviser, ki je problem očitno rešil z znižanjem zgoraj omenjenega tipala pri kateri se začne filat zalogovnik.
Delam ko ostali spijo  Smile
#33
Citat:Ko se je segrel na 85 stopinj, pa se je vključilo hlajenje in spodbilo je varnostni termostat na kotlu.
Ne vem, kako to delajo praktiki. Zame ni nobenega razloga, da bi kotel hladil pod 95 stopinjami. Kot sem že nekajkrat napisal, ni noben problem za kompletno napravo (tudi tesnila, črpalka, ...) če se segreje tudi na 110 stopinj. Stvar je malo nevarna samo, če bi takrat spustil varnostni ventil in bi se taka vroča voda zunaj takoj uparila. Varnostno hlajenje kotla bi jaz nastavil na 95 do 100 stopinj. Na jeklo tako hlajenje od 100 na 20 stopinj nima nobenega vpliva, o pokanju ni govora.
Nimam časa - sem v penziji!
#34
Žerjavar Napisal:
Citat:Ko se je segrel na 85 stopinj, pa se je vključilo hlajenje in spodbilo je varnostni termostat na kotlu.
Ne vem, kako to delajo praktiki. Zame ni nobenega razloga, da bi kotel hladil pod 95 stopinjami. Kot sem že nekajkrat napisal, ni noben problem za kompletno napravo (tudi tesnila, črpalka, ...) če se segreje tudi na 110 stopinj. Stvar je malo nevarna samo, če bi takrat spustil varnostni ventil in bi se taka vroča voda zunaj takoj uparila. Varnostno hlajenje kotla bi jaz nastavil na 95 do 100 stopinj. Na jeklo tako hlajenje od 100 na 20 stopinj nima nobenega vpliva, o pokanju ni govora.
Natanko tako. S tem da običajno varnostni termostati za varnostno hlajenje odprejo pri 97C.

Zadeva pa je čudna. Če je vse normalno se to ne bi smelo zgodit. Na koliko pa ste imeli nastavljeno kotlovsko temperaturo? Običajno imajo kotli na podpih nastavljivo na max 90C

Jasno mi ni tudi o katerem mešalnem ventilu je bilo govora. če je to za ogrevanje nebi smelo imet veze. Običajno je tako, ko zalogovnik doseže v zgornji tretjini cca 30-40C se vklopi ogrevanje.
#35
Kotlovska temperatura je bila nastavljena na 82stopinj, Zak varnostni ventil spusti že pri 85 stopinjah pa mi ni jasno. To se je do sedaj zgodilo že trikrat. Nastavljen je na 100 stopinj.

LP
Delam ko ostali spijo  Smile
#36
Citat:varnostni ventil spusti že pri 85 stopinjah pa mi ni jasno
Tudi o velikosti raztezne posode se je že dosti govorilo. Morda poveš, koliko etaž greješ, kakšen je pritisk plina v raztezni in na kakšen pritisk polniš vodo v hladnem sistemu?
Nimam časa - sem v penziji!
#37
Grejem etažo kjer je kotlovnica, torej prtličje in pa eno nadstropje, ki je 3,8 m višje od prtličja. Zaenkrat grejem samo s talnim gretjem.

Voda v hladnem sistemu 1,2-1,3Bar. Za plin pa ne vem kje pogledam?
Delam ko ostali spijo  Smile
#38
petek Napisal:Za plin pa ne vem kje pogledam?
ekspanzija ima schrader ali podoben ventilček nekje na ohišju, gor porineš manometer in zmeriš. če imaš doma tlačilko za avto ali kolo z manometrom, se to lahko pomeri.
#39
petek Napisal:Kotlovska temperatura je bila nastavljena na 82stopinj, Zak varnostni ventil spusti že pri 85 stopinjah pa mi ni jasno. To se je do sedaj zgodilo že trikrat. Nastavljen je na 100 stopinj.

LP
ali kotlovski termometer ne kaže pravilne temperature in se varnostni vklaplja pravilno, ali pa je termostat na varnostnem defekten/nepravilne vrednosti.
#40
Citat: etažo kjer je kotlovnica, torej prtličje in pa eno nadstropje, ki je 3,8 m
Najvišja točka sistema je manj kot 4 m nad raztezno posodo. Verjetno je pritisk plina kar ostal kot je kupljeno 1,5 bar. Meriš ga z manometrom za pnevmatike, ventilček je enak. Najprej spusti ven nekaj vode, da boš imel hladni sistem pod 0,3 bar. Spuščaj plin iz raztezne, da bo imel 0,4 bar. Dopolni vodo (hladni sistem) na 0,4 do 0,5 bar. Sigurno boš dosegal višje temperature kotla in zalogovnika, predno bo spustil varnostni ventil.
Nimam časa - sem v penziji!
#41
Žerjavar Napisal:
Citat: etažo kjer je kotlovnica, torej prtličje in pa eno nadstropje, ki je 3,8 m
Najvišja točka sistema je manj kot 4 m nad raztezno posodo. Verjetno je pritisk plina kar ostal kot je kupljeno 1,5 bar. Meriš ga z manometrom za pnevmatike, ventilček je enak. Najprej spusti ven nekaj vode, da boš imel hladni sistem pod 0,3 bar. Spuščaj plin iz raztezne, da bo imel 0,4 bar. Dopolni vodo (hladni sistem) na 0,4 do 0,5 bar. Sigurno boš dosegal višje temperature kotla in zalogovnika, predno bo spustil varnostni ventil.
Žerjavar, njemu ne spušča varnostni ventil. Termozaščita mu spušča hladno vodo v hladilno kačo na vrhu kotla. Krmiljena je temperaturno, ne tlačno.
#42
petek Napisal:Mislim, da sem našel vzrok. Temperatura pri kateri začne filat zalogovnik je bila nastavljena samo na 55 stopinj. Ko sem jo dvignil na 78 stopinj se je kotel hitro segrel in podpih se je izključil.

Ko, sem že mislil, da je problem rešen se je zgodilo naslednje. Kotel se je še naprej segreval, saj je bila voda v zalogovniku že dokaj topla. Ko se je segrel na 85 stopinj, pa se je vključilo hlajenje in spodbilo je varnostni termostat na kotlu.

Ali ni 85 stopinj malo prenizko? In še nekaj bolj pomebnega. Ali ni tako hlajenje za kotel nič nevarno? Namreč, če kovino zelo hitro hladiš lahko kotel eksplodira, saj lahko kaj poči?

Isto je zgodilo pri povsem prvem kurjenju kotla. Ko ga je zagnal še serviser, ki je problem očitno rešil z znižanjem zgoraj omenjenega tipala pri kateri se začne filat zalogovnik.
odlična rešitev. objava na šalabajzer.si?
#43
Citat: njemu ne spušča varnostni ventil.
Citat:Kotlovska temperatura je bila nastavljena na 82stopinj, Zak varnostni ventil spusti že pri 85 stopinjah pa mi ni jasno. To se je do sedaj zgodilo že trikrat.
Citat:Ko se je segrel na 85 stopinj, pa se je vključilo hlajenje in spodbilo je varnostni termostat na kotlu.
Zdaj pa razumi! Spustil je varnostni - ali temperaturni ali tlačni ventil???!!! Oba spuščata pri visokih temperaturah. Enkrat govori o varnostnem termostatu, drugič o varnostnem ventilu - ali je to isto?
Nimam časa - sem v penziji!
#44
Citat: Zdaj pa razumi! Spustil je varnostni - ali temperaturni ali tlačni ventil???!!! Oba spuščata pri visokih temperaturah. Enkrat govori o varnostnem termostatu, drugič o varnostnem ventilu - ali je to isto?
Torej, da ne bo prevelike zmede. Sem se malo zatipkal. Spušča mi varnostno termično varovalo - toplotni izmenjevalnik - kača na vrhu kotla, ki ohladi prevročo vodo.
Se pa to zgodi pri 85 stopinjah. Meni se to zgodi precej hitro - nikakor pa v navodilih kotla ne najdem podatka pri kateri temperaturi naj bi se to zgodilo. Upam, da se to da nastaviti z regulacijo, ki je na kotlu. Pravkar iščem navodila, saj ima tudi regulacija na kotlu za nastavljat parametre.

Ali mi poznavalci lahko poveste koliko je običajno nastavljena temperatura, pri kateri se vklopi filanje zalogovnika? Pri meni je bila nastavljena na 55 stopinj zato kotel kljub intenzivnemu kurjenju ni mogel preseči temperature 70 stopinj.

Sedaj sem jo nastavil na 65 stopinj in s kotlom z lahkoto dosežem 78 stopinj.

Je pa moje drugo vprašanje na koliko je ponavadi nastavljena temperatura varnostnega termičnega varovala na kotlu?

V navodilih sem našel samo podatek MAX temperatura predtoka, ki znaša 77 stopinj. Ali to pomeni, da voda, v kotlu ne sme preseči te temperature?

Zakaj se sploh toliko ubadam s tem. Zato, ker npr. danes kljub temu, da sem kuril 7 ur z zaprtimi grelnimi krogi ter bojlerjem - torej brez odjema iz zalogovnika - nisem uspel zalogovnika segreti na več kot 72 stopinj zgoraj in 22 stopinj spodaj. Pa je kotel delal ves čas na okoli 65-78 stopninjah. Ob pričetku kurjenja je bila voda v zalogovniku zgoraj segreta na 50 stopinj.

Sem kuril premalo časa? Imam preveli zalogovnik - 2000l? Prešibko peč - 24kW?

Je še kakšna finta?

LP
Delam ko ostali spijo  Smile
#45
Kotel bi to vodo moral zagret v cca 2 urah, če bi gorel z 24KW. Očitno ne deluje z nazivno močjo.