bbs Napisal:pozdravljen g. Hudirudi

vem da sem imel večjo porabo VT v času sušenja estriha, ker je avtomatika vodila TČ glede na temperaturo kopalnice, pač estrih je bilo potrebno enakomerno sušiti ... koliko večjo VT v eur pa nimam statistike.

po drugo leto po vselitvi sem izklopil avtomatiko in prešel na ročni vklop po timerju (22-6), in se sproti učil, namreč zdelo se mi je neumno da se avtomatika sama odloča kdaj ja pa kdaj ne, imam namreč samo notranji senzor v kopalnici, zunanji pa ne.


hoj - ne vem tocno kaj mislite z "avtomatiko". Pri meni je avtomatika edino senzor zunanje temperature, ki pove TC, kaksna je zunaj T., potem pa si TC sama izracuna, kako mocno mora greti hiso in to ji dobro uspeva. Neumno bi bilo enako mocno greti hiso ponoci ko je -5 ali pa podnevi ko je +10.

Da pa mi podnevi sam zaradi moje zelje zniza se malce dodatno krivuljo, se mi pa tudi zdi pametno...

lp hudirudi
#32
hudirudi Napisal:Da pa mi podnevi sam zaradi moje zelje zniza se malce dodatno krivuljo, se mi pa tudi zdi pametno...
Obtočno črpalko veži na termostat ali pa kar na stikalno uro ?
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#33
V nekih navodilih od Mitsubishija sem prebral,da se iz varnostnih razlogov najprej štarta obtočna in sele potem TČ. PRav tkao omenjajo minimalne pretoke preko izmenjevalca,
npr. za PUHZRP125 2,5 m3/uro. Ampak to je teorija, verjetno imaš Nebomgabiksal vseeno dobre izkušnje iz prakse z vezavo obtočne na timer.
#34
V navodilih za uporabo pri Daikin Altherma piše, da je potrebno paziti, da se z ventili ne prekine cirkulacije obtočne vode skozi TČ.
Mimogrede sem jaz pri sebi nekaj čaral in po nesreči zaprl vse ventile, zaradi česar se je TČ takoj samodejno zaustavila in javila napako. Ponovni zagon je bil možen le z odklopom TČ z omrežja in po kaki minuti zopet nazaj.
#35
tekumze Napisal:...verjetno imaš Nebomgabiksal vseeno dobre izkušnje iz prakse z vezavo obtočne na timer.
Imam pa nimam :-) Bolj stavim na termotat, kot na timer. Sam imam termostat čisto pri tleh v osrednjem prostoru - ko se kuha ali ko se upre sonce v 10m2 stekla se kaj hiro ugasne obtočna. Če bi bil termostat še malo jasnoviden, bi bilo še toliko lepše ;-)

Sem pa ob tem prispeku začel razmišljati, kaj če bi nastavil PON-PET od 8h do 14h tako nizko temperaturo, da se obtočna ustavi? Ampak potem mora ob 14:01 začeti ogrevati malo hladnejše estrihe in je spet vprašanje koliko je prihranka.

Zaenkrat mi je še pretoplo, da bo se sekiral za 20€.

hudirudi Napisal:Neumno bi bilo enako mocno greti hiso ponoci ko je -5 ali pa podnevi ko je +10.
Da pa mi podnevi sam zaradi moje zelje zniza se malce dodatno krivuljo, se mi pa tudi zdi pametno...
In, ko sem zgornje prebral ene trikrat sem začel sumiti v slabo (prehudo) nastavljeno krivuljo.
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#36
Minimalni obtok skozi TČ mora stalno bit zagotovljen, če je obtoka premalo lahko pide do poškodbe TČ. V vsakem primeru pa z premajhnim pretokom se zmanjša grelno število.
#37
Verjetno v sistemu brez zalogovnika?
(zdaj me je pa začelo skrbeti)
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#38
tako kot pravi Merlin, večji kot je pretok skozi vodni modul toplotne črpalke, višji je izkoristek.
Trajno obratovanje s premajhnim pretokom lahko precej vpliva na porabo in življensko dobo posameznih komponent TČ.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#39
Kdor zna nemsko , v temle dokumentu je med drugimi napotki tudi nekaj navodil o pretoku na strani 10

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimageraete24.eu/pdf/mitsubishi/zubadan/Planungshandbuch-mi-Wp.pdf">http://www.klimageraete24.eu/pdf/mitsub ... -mi-Wp.pdf</a><!-- m -->
#40
tekumze Napisal:Kdor zna nemsko , v temle dokumentu je med drugimi napotki tudi nekaj navodil o pretoku na strani 10

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimageraete24.eu/pdf/mitsubishi/zubadan/Planungshandbuch-mi-Wp.pdf">http://www.klimageraete24.eu/pdf/mitsub ... -mi-Wp.pdf</a><!-- m -->
Ti podatki ti kot uporabniku čisto nič ne pomagajo. Črpalka je takšna kot je, ki ima 3 stopnje delovanja. Na več kot nastaviš, več pokuri, bolj glasna je in COP je večji. Najbolje je, tako kot so že mnogi rekli, izmeriš vtočno in povratno temp. vode. Razlika teh naj bo manjša od 5 °C, sicer prestavi črpalko na višjo stopnjo.