Kakšna pa so bila ta sesutja in kaj na to pravi proizvajalec?
#17
Zaspanc Napisal:Kakšna pa so bila ta sesutja in kaj na to pravi proizvajalec?

To da ti z... nastavljene parametre in sistem podivja. Seltronu se pa malo j... kljub večim urgencam med drugi so nam dobavljal v kompletih napačna tipala in par sistemov nikakor nismo dobil v pogon in predno ugotoviš in stestiraš gre stran vrženega časa. Lahko noč.
#18
Zdravo.
Ker je govora o primernem termostatskem mešalnem ventilu, bi pristavil še svoj piskrček:
Kake dimenzije moral biti ta ventil, da ima dovolj pretoka, da 'prebavi' cca. 90 kv. metrov talnega ogrevanja (8 zank po blizu 100 m). Razdelilna omara ima 1" priključke, dovod je baker 28mm. Po moje morajo biti priključki ventila tudi 1" oz. 3/4 cole ni dovolj, ker ni dovolj pretoka.
Mojster mi je namontiral Honeywellov TM200 (Firšt), ki ima deklariranih samo 27l/min pri 1 baru, priključki so 3/4". Naj zahtevam zamenjavo? Moti me tudi, da tega ventila ne moreš nastaviti pod 30°.

Kaj menite?
#19
1" obvezno in takega ki gre od 20-45C (za talno). Mojstra pošlji v k...c! Mojster nima pojma kaj je talno ogrevanje in kako se regulira. V tem primeru ko ne boš vgradil motornega ventila in vremenske regulacije moraš montirat še časovno uro, ki vklaplja oz izklaplja pumpo, ker le tako boš približno lahko reguliral temperaturo v bajti. Priporočam ti vgradnjo vremenske regulacije.

Termo ventili 30-60C se uporabljajo za sanitarno vodo ali pa za ogrevanje z radijatorji.
#20
Se mi je zdelo. Za oris: imam namensko peč na pelete in tri ogrevalne kroge, dva kroga radiatorskega, in en krog talnega. Gre za hišo z dvema stanovanjema (radiatorsko gretje) in dodan prizidek (del mojega stanovanja), kjer je talno.
Mojster mi je vse tri ogrevalne veje paralelno zvezal na dvižni vod peči, eno z mešalnim ventilom za "talno gretje" in dve z mešalnima ventiloma z motornimi pogoni, pa še vejo za ogrevanje bojlerja.
Ali bom lahko ob hkratnem gretju radiatorjev pravzaprav dosegel dovolj nizko temperaturo z ustreznim pretokom v veji talnega gretja?
Oz. kako naj bi se pravilno skombiniralo talno in radiatorsko gretje? Vremensko regulacijo sicer imam (Seltronov WDC20), vendar sem mislil talno vejo narediti tako, da bom s termo mešalnim ventilom nastavil ustrezno temperaturo dovoda, seveda bi jo nekajkrat na sezono prilagodil.
Mogoče boste znalci rekli, da sprašujem gluposti, vendar bi rad na začetku napravil tako, kot je prav. :oops:
Hvala za pomoč.
#21
Vremensko regulacijo imaš sedaj naj ti zmontira še motorni pogon za talno in to je to. Vsak dvižni vod mora imet svojo pumpo. Naštudiraj WDC20, nastavi parametre in ti bo sam motorni pogon nastavljal v talno potrebno temperaturo. V Seltronu imaš tehnika (help desk), ki ti lahko pomaga pri nastavitvah, če "mojster" ne obvlada. Važno je samo da ti bo prav zmontiral regulacijo in vsa tipala, ker če ne boš imel štalo.

Zapomnite si:
vodovodar # mojster kurilnic
vodovodar # mojster ogrevanja
vodovodar # električar
vodovodar # solarni mojster
vodovodar # elektrotehnik ali elektronik
vodovodar je samo vodovodar
in stari mojstri za bilokaj bodo naredil stvari, kot so jih delal pred 30imi leti.

Legenda:
# ni enako
#22
ttomi73 Napisal:
Zaspanc Napisal:Kakšna pa so bila ta sesutja in kaj na to pravi proizvajalec?

To da ti z... nastavljene parametre in sistem podivja. Seltronu se pa malo j...

Je zanimivo ja, ko se podivja :roll:
Sredi najhujse vrocine vroci radiatorji - zeljena temperatura dviznega voda 100stopinj :?:
Pregledam vse senzorje in povezave - vse OK .
Ni pomagalo nic drugega kot totalni reset in se enkrat nastavitve od zacetka do konca :evil:
Samo si jih nisem prej zapisal in si lahko predstavljate kolicino grdih besed ob tem :evil:
Vceraj je za par minut mrknila elektrika in se zopet "zanimivo" obnasa - drugi teden gre cela kotlovnica na UPS :roll:
#23
Težava je v RF motnjah na omrežju. :wink: .
#24
Merlin1 Napisal:Težava je v RF motnjah na omrežju. :wink: .

Ja je res ampak proizvajalec regulatorjev bi jih moral predvidet in vgradit prave filtre in zaščito. Tu se ločijo povprečni od vrhunskih. Naprimer za solarne sisteme zdaj uporabljamo samo še Sonenkraft sksc2 ali 3. Deluje naprej ob vseh izpadih in motnjah BP. Ja UPS je pa vsekakor priporočljiv na solarju.
#25
Kolikor mi je znano je ta problem že rešen. Treba pa ga je poslat na "update".
#26
Seveda, zelo enostavno. Vzami nekaj takega od ESBE 1cola. Sam imam za talno od 20-43, za radijatorje pa od 40-65. Nastavljajo se ročno. Seveda na dvižnem vodu imam termometer.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vetounichr("46")si/datoteke/slike/esbe/Esbe_term_ventiliunichr("46")gif[/img][/quote]

Kaj ni problem pri teh ventilih premajhen pretok? ESBE vta321 imajo kvs 1,6...
Jaz bi rad montiral za radiatorje(100m2) esbe VTA522 1cola ali 5/4 pa ga pri nas še nisem zasledil.Ve kdo,kje bi to dobil?
In katere črpalke(koliko močne) imate za pogon dvižnih vodov?

LP
#27
Ja, no, nej mi en razloži.
Zakaj prodajajo vremenske regulacije in zakaj mi je centralnar montiral seltron vremensko regulacijo in mešalne sklope za radiatorje in talno + pumpe in še ne vem kaj v vrednosti (na hitro zračunano) 1000+eur

Če bi pa lahko to naredil z 2x ESBE -en za talno in en za radiatorje, 2x pumpe, 2 sobna termostata, katera bi pač vključila po potrebi pumpe?


Aja pa še to. Ko ste omenili da se regulaciji sfuzla. NI čudno da se ji sfuzla če pa stvar sploh ne deluje prav, ker jo centralnar ne zna naštelat pravilno DA BI SPLOH DELALA IN OGREVALA HIŠO!
#28
@patriot35

O cenah ne bom, ker je cena stvar dogovora in trženja.
Ne da pa se primerjat vremenko vodene regulaciije z termostatskimi mešalnimi ventili, z vremensko vodeno regulacijo in on-off sistemom. To je nekaj podobnega kot bi primerjal kolo in avto :wink: . Z obojnim se pelješ :lol:
#29
patriot35 Napisal:zakaj mi je centralnar montiral seltron vremensko regulacijo in mešalne sklope za radiatorje in talno + pumpe in še ne vem kaj v vrednosti
Vremensko vodena regulacija z mešalnimi ventili pade v vodo (no ja, na konstantno temperaturo).
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#30
Da ne bo kdo imel kaj proti vremenski regulaciji. Zadeva je čisto ok in služi svojemu namenu. V bistvu gre za to da temperatura dvižnega voda sledi zunanji temperaturi in s tem izničuje faktor toplotnih izgub, da nam ohranja konstantno temperaturo bivalnih prostorov. Je pa problem ker jo noben vodovodar ali centralar klasičnega foha ne zna naštelat ali da bi vsaj vedel kaj je deltaT, kaj je paralelni premik, kaj je minimum, maksimum,...