Pozdrav,

imam naslednji problem v novogradnji. Začel sem ogrevati s kotlom na polena (Atmos), zraven imam zalogovnik 1000l, toplotno črpalko (bojler) 300l ki je trenutno izklopljen, ter talno po celotni hiši (cca 140m2). Imam en ogrevalni krog z mešalnim ventilom ter regulacijo Seltron WDC20.
Težava se pojavlja da ko zjutraj pridem na hišo je tlak v sistemu na 0 (prejšnji dan ko sem kuril je bil na 2 do 2.5 bara). Tako moram vsako jutro dotočiti vodo ter spustiti zrak (seveda med tem časom ker ni pritiska ne pošilja tople vode iz zalogovnika v talno ko se peč ohladi. Pri bojlerju imam 25l ekspanzijo, potem pa še za ostali sistem 80l. Sumim, da bi morala biti ta druga 120l ali več (kot sem razbral iz tega foruma).
Ali razmišljam pravilno in mi naj vodovodar zamenja eksp.posodo ali bi lahko bilo še kaj drugega ?

hvala za hitre odgovore

Jolly
#2
Nisem strokovnjak, pa vendar: sam imam talno ( 100m2), 1500l zalogovnik in raztezno 250l. Mora pa biti ustrezno velika in ustrezno nafilana raztezna in nastavljen pritisk v sistemu. Predpogoj, da je zadeva odzračena.
V tvojem primeru raztezna verjetno ni v 'funkciji'. Točneje bodo odgovorili ( in vprašali ) strokovnjaki.
#3
pia2001slo Napisal:Tako moram vsako jutro dotočiti vodo ter spustiti zrak
Najprej popolnoma odzrači sistem. Šele nato išči dalje - če bo sploh še potrebno...

lp, Janez
#4
@JanezJe

celoten sistem je bil že na začetku popolnoma odzračen (tudi vsak veja posebej na talnem) - to je naredil že vodovodar in potem še jaz že dvakrat ker je bil zrak in sem potem dotakal vodo ter puščal zrak.
Še kakšna ideja ?
#5
Išči če je kje morko. Pri nas se je dogajalo isto. Vendar smo morali v sistem naliti skoraj 250l vode, preden smo ugotovili mesto puščanja Smile
#6
Raztezna posoda 80 l je premajhna za tvoj sistem z 1300 l vode. Če bi imel ves ogrevalni sistem v eni etaži in polnjenje plina v raztezni 0,2 bar bi lahko segreval vodo največ do 80 stopinj. Ali nisi opazil, da ti spušča varnostni ventil pri višjih temperaturah zalogovnika?

V katerih etažah imaš ogrevanje? V kateri etaži je raztezna, peč in zalogovnik? Do kakšne temperature predvidevaš segrevanje zalogovnika (do 95)? Na kakšen tlak je nastavljen varnostni ventil (običajno 2,5 bar)?
Nimam časa - sem v penziji!
#7
Če ti nikjer ne pušča, imaš vse odzračeno in je obstoječa raztezna ok. potem montiraj še eno takšnega volumna pa bo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#8
Citat: potem montiraj še eno takšnega volumna pa bo.
Ali si navajen vse delati takole od oka? Zakaj pa si se učil računanja in zakaj so priročniki s formulami?
Nimam časa - sem v penziji!
#9
Žerjavar Napisal:
Citat: potem montiraj še eno takšnega volumna pa bo.
Ali si navajen vse delati takole od oka? Zakaj pa si se učil računanja in zakaj so priročniki s formulami?

he he... moram priznat, da si me nasmejal... zakaj bi bilo enostavno, če pa lahko zakomliciramo :wink:

V praksi pomeni večja rezerva rastezne posode bolj tlačno stabilen sistem in daljšo življensko dobo same posode zaradi manjših razteskov in krčenj gumjaste membrane in pika. Če kuriš na polena potrebuješ rastezno okoli 10% volumna vode v sistemu, če se ogrevaš s TČ in nizkotemperaturnim gretjem zadostuje 3%. Kaj imaš tukaj računat??
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#10
Citat: Kaj imaš tukaj računat??
Le čemu se v šoli učimo računati, če je tako enostavno brez računanja. Ni tako dolgo, ko je bil primer, da je nekdo dejansko rabil 13 % veliko raztezno, Ni pa redek primer, da zadošča 8% pri kurjavi na polena. Je pa lep izgovor o dolgi življenski dobi na račun nepotrebno visoke investicije.

Ali trdiš, da 3 % raztezna posoda zadošča pri vsakem talnem gretju s TČ?
Nimam časa - sem v penziji!
#11
:lol: zakompliciralo se bo :lol: .

Raztezna je premajhna. Najenostavnejša in zanesljiva rešitev je zapisal @sassapo.
#12
Citat:Najenostavnejša in zanesljiva rešitev je zapisal @sassapo.
S katerimi podatki razpolagaš, ki jih jaz nimam, da tako z gotovostjo trdiš, da bo 160 l zadoščalo?
Nimam časa - sem v penziji!
#13
Je pa lep izgovor o dolgi življenski dobi na račun nepotrebno visoke investicije.

:lol: Žerjavar, pa daj se malo zresni.
Razlika med npr. 30 in 50l posodo je manj kot 20€
Investicija v kompletno ogrevanje hiše cca 150m2 z vsemi ogrevalnimi telesi, dimnikom, avtomatiko, kotlom... je minimalno 10.000€ in če sedaj izračunava koliko je investitor vrgel vstran zaradi obupno drage rastezne posode :lol: :lol:
Upam, da ti je sedaj jasno, da je večja rastezna cenejša, pa tudi če drži samo leto dlje od manjše. Ja za talno v spregi s TČ je 3% dejansko preveč, ampak saj veš, rad imam rezervo :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#14
Jolly, odzračiti sistem pomeni nekaj drugega kot dotakati vodo in spuščati ven zrak. prepričan sem, da je več kot polovica talnih gretij slabo odzračenih, ker že mnogi instalaterji nimajo pojma, kaj šele uporabniki.
In Žerjavar, 10% ekspanzije bo dovolj tudiza najbolj eksotičen primer... Razen če se morda rabi 120L, potem vržeš stran to 80L in nabaviš novo 120L... :lol: :lol:
Sem pa prepričan, da ni problem v ekspanziji, temveč je vzrok zrak v sistemu. Nikakor ne menjaj ekspanzije, prej vodovodarja..
Torej Jolly, če sistema ne moreš odzračit me kontaktiraj, da ti pošljem kratka navodila v pdfu. Rabil boš 3 kose šlauha, ajmer in nekoliko močnejšo črpalko..
#15
Sassapo za tebe je pa tako znano, da rad vgrajuješ nesramno drage raztezne posode, vse tja do 58 EUR :lol: