5.11.2010 ob 11:24
@telmos: imas popolnoma prav.
Meritve po poravjlenem servisu so naslednje:
T-zrak =11.5 stopinj C
T-plin =180.5 stopinj C
T-kot. -.-
Rosisce =47 stopinj C
O2 =5.0%
CO2 =11.7%
Izgube =8.4%
ETA =91.6%
CO =62ppm
81ppm0%02
86mg/3%02
89mg/kWh
NOx =83ppm
99 14%CO2
195mg/kWh
Lambda =1.31
Vlek : - 0.09hPa
Serviser je po obcutku nastavil gorilnik, nato opravil meritev, zatem gorilnika ni vec nastavljal.
Prosim za kometarje.
Meritve po poravjlenem servisu so naslednje:
T-zrak =11.5 stopinj C
T-plin =180.5 stopinj C
T-kot. -.-
Rosisce =47 stopinj C
O2 =5.0%
CO2 =11.7%
Izgube =8.4%
ETA =91.6%
CO =62ppm
81ppm0%02
86mg/3%02
89mg/kWh
NOx =83ppm
99 14%CO2
195mg/kWh
Lambda =1.31
Vlek : - 0.09hPa
Serviser je po obcutku nastavil gorilnik, nato opravil meritev, zatem gorilnika ni vec nastavljal.
Prosim za kometarje.