telmos Napisal:in to je Daikin HT, vse drugo pa je eno in isto ne glede na to ali je robustno ali pa fino.
Kaj si pa meni naštimal? 8) Pa zadeva špila, na radiatorje... predpogoj, ki ga pa Feanor ima, je dobra izoalcija.
V njegove radiatorje ni nobene potrebe šibati 70°c. Verjetno bo dovolj že 40°c in obročna črpalka bolj na on, kot na off. Če pa tiste 3 oz. 4 radiatorje zamenja s (pasivnimi) konvektorji, pa ima čisto lepo nizkotemperaturni sistem.
In da ne bomo preveč s tujim **** po koprivah mahali...
Jaz sem prejšnji mesec pokuril cca. 23kWh/dan s TČ za cca. 160m2. Res sem se še lovil pri nastavitvah (dvižni vod med 35°C in 40°C, imeli smo [pre]vroče). Ampak ne glede na vse bi moral dosegati deklariran COP 3.24 (A7/W45), pridem pa komaj na COP 2,25 (oktober) - sešteti kalibrirani kalorimetri in sanitarna voda (45kWh/m3) deljeno z vloženo elektriko.
What is the annual COP of the Zubadan heat pump?
This varies from building to building. You can easily calculate the annual COP yourself after the first year of operation. Divide the heat energy gain (read off the calorimeter) by the electrical energy input (read off the electricity meter) to obtain the COP.
OT:
Ne vem zakaj je COP odvisen od hiše od hiše?! Ne vem zakaj govorijo o annual COP-u, če dajejo podatke A7/W45?! Še od lokacije ni odvisen - važna je očino zunanja temperatura in temperatura vode; ter tudi vlaga. Če imaš večje izgube, potem moraš dovesti več energije, ampak izmerjeno s kalorimetrom...
:twisted:
Pa še nekaj o TČ v kurilnici 5m2 x 2,5m = 12,5m3 zraka.
Zubadan deklarirano obrne
6000 m3/h.
Citat:Saj imaš internet in pamet, pa poišči diagrame.