Sej bi blo tud men lepše s kzsji, sam so dragi k žafran. Pa ajde, če maš luč, pa Infra peč, pa vtičnico za brit, gre to recmo po tvoje na dva kzsja. To še ni tok drago, kaj pa če maš v kopalnici še pralni stroj pa sušilni stroj. Oba velja dati vsakega na svoj odklopnik, pol pa še bojler, pa infra peč, pa še luč, pa vtičnica za brit. To je pet kzsjev, to je pa 35 jurjev, kar pa ni ravno malo, če se da zadeva nardit za 10 jurjev.

Pa teh situacij ni malo, ker se danes dela večina stanovanj v mansardah, kleti ni več za pralni stroj, pa bojler, pa sušilc. Drugač pa KZS ni druzga kot FID z inštalacijskim odklopnikom.
Vse se da, če se hoče!
#17
Se strinjam s kalbotom, da so kzsji dragi, edini pomislek imam glede lažnih odklopov. Iz omarice imam v kopalnico speljane tri tokokroge: luč+ventilator, vtičnica+priključek za omarico in infra peč. Če dam vse na en FID 0,03A, je to kar nekaj metrov vodnikov in posledično več teh (včasih smo rekli) plazilnih tokov, ki se ne zaključujejo nazaj po nuli. Mogoče je to imel v mislih McBerni, ko je dal za vsak tokokrog svoj KZS.
Ne vem, mene je samo zanimalo, kako elektromonterji (ali pa projektanti, čeprav dostikrat pride do razlik med projektom in dejansko izvedbo) take primere dejansko rešujejo, saj kot praviš kalbo je res, da je vedno več te štromarije po kopalnicah.
#18
Ah, daj no. Pri teh metrih napetostih in tokovih pomoje ni variante, da bi ti prišla motnja , ki bi bla reda 30mA, na kar je občutljiv kopalniški fid.
Vse se da, če se hoče!
#19
Jernej, pa ja ne bos rekel, da je izolacija tako slaba, da ti ven meče FID. Jest bi rekel, da je kak porabnik problematičen, ali pa če imaš kje poškodovan kabel. Tudi pri 100m kabla, ne sme ureči ven FID-a. brez uhajajočega toka na poškodovanem bremenu.

Sicer se pa lahko izmeri kje teče tok brez obremenitve in lahko lociraš napako.

Projektant bi dan celo hišo na KZS 300 mA, porabnike v kuhiniji (vtičnice delovni pult) in porabnike v kopalnici pa na samostojne KZS. Če se da, bi združil razsvetljavo kopalnice in kuhinje in bi jo dal na isti KZS.

Res pa je, da papir vse zdrži, tudi ceno, za katero projektantu ti toliko mar kot investitorju. Da pa izvedba ni enaka projektu, je pa vprašanje nadzora in denarja. Wink
#20
Pa ker ravno govorite o motnjah itd - po moje je manjša verjetnost da bo zaradi plazečih tokov izpadel fid kot pa kzs. Zaradi simetrije je vsota plazečih tokov kvečjemu manjša, če imaš tri faze, kot pa če je ena sama.

Pa še v razmislek - zakon predvideva tudi 30mA fid v kmetijstvu. se pravi hlev, vlažen, velik, lahko "deluje" pod 30 mA uhajavega toka in da ena kopalnica ne bi mogla? Z kvalitetno izdelavo in normalnimi materiali je bp celo stanovanje na 30mA, brez da bi ven metalo. Sprobano v praksi, ker ni bilo prostora za kzs za kopalnico, smo pa fid za cel štuk zamenjali pa je prav tako v redu. (vsaj kar se varovanja tiče).
LP,
Samojed
#21
Hvala vsem, bom poskusil z enim 16 Amperskim FIDom in tremi 10 Amperskimi odklopniki. Verjamem, da bo vse v redu.