Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
Pozdravljeni...
Ali menite, da imam glede na skico pravilno postavljen mešalni ventil, kajti kakor koli ga že obračam, mi na dvižnem vodu ne pride do spremembe temperature...
L.p.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Mene moti postavitev črpalke. Črpalka bi naj poganjala vodo skozi ogrevalna telesa (radiatorji, ...) - nameščena naj bo v dvižni ali povratni vod, v vsakem primeru med mešalnim ventilom in grelnimi telesi.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1024
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
7
Črpalka mora biti za mešalnim ventilom
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
Prilagam še skico vezave peči...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
To skico je moral delati stručko s kupljeno diplomo. Saj pravzaprav ostane funkcija mešalnega ventila - zmanjšati toplotno moč radiatorjev. Običajno se to zmanjšanje naredi z nižjo temperaturo dvižnega voda, v tem primeru pa z znižanjem pretoka. Pri radiatorju je bližina vstopa vode vedno enako vroča, bolj oddaljeni deli radiatorja pa so hladnejši - kje koliko je odvisno od položaja mešalnega ventila. Pri zelo zaprtem je večji del radiatorja hladen.
Mešalni ventil je vezan dobro. Tu je pogoj: vroči vod peči in dvižni vod si morata biti soseda ter oba priključka peči si morata biti soseda.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
Če se prav spomnim, me je monter podučil da je ta vezava potrebna zato da temperature same vode v kotlu ne pade in ne pride do kondenzacije le tega...In če prav razumem tebe Žerjavar v tej situaciji v bistvu samo zmanjšujem pretok vode v dvižnem vodu, ne pride pa do mešanja dvižnega in povratnega voda in ker vode v samem sistemu manj, posledično pada tudi temperatura le te...sedaj tudi razumem zakaj se mi v bistvu spreminja temperatura na povratnem vodu glede na različne nastavitve mešalnega ventila...in tvoj predlog bi bil da prevežem na "klasiko"...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:in tvoj predlog bi bil da prevežem na "klasiko"...
Če te ne moti, da je del radiatorja zelo vroč, ostanek pa hladen pusti kot je. Privaditi se boš moral postavljati položaj mešalnega ventila glede na zunanjo temperaturo, pri tem ti termometer dvižnega voda nič ne pomaga.Tudi sobni termostat, ki izklaplja črpalko in s tem zmanjša gretje bo imel slabši učinek. Tudi povratna zapora ob črpalki nima funkcije.
Vode v sistemu ni manj, ampak ima manjšo hitrost toka skozi radiatorje (glede na položaj mešalnega). Ker teče bolj počasi, se bolj ohladi, povratni vod je bolj hladen.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Tako kot je vgrajena črpalka služi dvigu temperature povratka. Mislim, da je slika vzeta iz konteksta. (vsaj glede na opis ob sliki). Vendar z ročnim krmiljenjem ne vidim nekega smisla.
Za normalno delovanje CK bi morala bit vgrajena tudi sekundarna črpalka. (sicer ne vem za kateri kotel gre mislim, da manjka zalogovnik?)
Skratka dobrodošlo bi več podatkov.
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
Gre za Centrometalov dvokuriščni kotel, drva- peleti, montiran imam pa tudi oljni gorilec, s tem da so primarno gorivo peleti...
Merlin lepo si rekel "dvig temperature povratka" sedaj mi prihajajo v spomin deli pogovora z monterjem...( čeprav mislim da se je še malo učil na moji peči... :mrgreen: ) zraven je res še ena slikica ob predpostavki da je montiran zalogovnik, kar pa v mojem primeru ni in mankajoče številke sodijo tja...
Drugače imam po celi hiši kovektorje z termostatskimi ventili, tako da mora iti voda skozi ves del konvektorja, sobni termostat pa mi v bistvu služi bolj kot " časovna ura "...
Povratna zapora vsekakor deluje, res pa ni, ko je bila nad črpalko in obrnjena ravno v drugo smer...
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Vezava sicer ni napačna, (za kotel je odlična) pa vendar se bo izkazalo za nepraktično. Takšna povezava je primerna za kotle velikih moči kjer je razmerje med močjo in vodo v sistemu neugodno, pri majhnih sistemih pa se običajno uporablja za navezo na zalogovnik. Ker tega nimate bi bila po moje boljša klasična povezava z štiri potnim ventilom in črpalko v ogrevnem krogu. Črpalko pa se krmili preko potopnega termostata v kotlu nastavljenega na cca 65C ali kakšne boljše avtomatike ki zna regulirat MV in črpalko.
Samo zato, da kotel ne greje ni kriva povezava o kateri sedaj teče debata. Glede na sliko bi rekel da imate vgrajen ESBE MV in ta bi moral bit odpret (glede na vašo montažo) takrat ko je obrnjen skrajno desno (glede na skico 10). Na sliki pa mi iz gleda sumljivo obrnjena črpalka. Preverite na ohišju puščico morala bi bit obrnjena puščica navzdol. Enako velja za nepovratni ventil.
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
Sedaj vsaj razumem delovanje ventila po Žerjavarjevih besedah, tako da va vem na kaj moram biti pozoren pri nastavitvah, predvsem na povratni vod ( na njem imam tudi montiran termometer) in ne na dvižni...
S samo pečjo in doseganjem temperature in ogrevanjem nimam težav, rekel bom še enkrat, zmotilo me je predvsem dejstvo, da se na termometru dvižnega voda ni nič dogajalo...
Puščica na črpalki je obrnjena navzdol in tudi zapora je nameščena pravilno...
Sicer pa sem že zmenjen z monterjem da se oglasi in greva še enkrat skozi, pa bova kakšno rekla še na temo prevezave, vmes pa bom še koga pocukal za rokav... :wink:
Vsekakor hvala za vaš čas in trud ki ste si ga vzeli zame...
Objave: 460
Teme: 1
Pridružen: Aug 2010
Ocena:
0
Si uspel rešiti problem?
Mešalnih pip je več vrst in se med sabo nekoliko razlikujejo. Poglej še navodila za vgradnjo mešalne pipe. Morda je potrebno obrniti notranji krožnik, da bo manjši hidravlični upor med konvektorskim povratkom in dovodom.
Kako se obnese Centrometalov dvokuriščni kotel, drva- peleti/oljni gorilec? Koikšna je moč kotla in kolikšna poraba energenta pri največji moči? Kako pogosto nalagaš drva in kako se odlagajo saje v kotel in dimnik? Pogrešaš hranilnik toplote? Si vgradil še eno obtočno črpalko? Koliko si porabil decembra in januarja? Koliko meri ogrevalna površina?
Malo me daje firbec, kako se obnesejo kotli, ki so že v zasnovi zgrešeni in jih načelno že deset let ni dovoljeno prodajati. Kotel ni slab, samo zakonodaja je strožja. Tudi trabant je bil čudovit avto, zmagoval je na vse Saturnusih, a se je umaknil v muzej.
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
@ oval
Sem že mislil da sem padel v kakšno anketo...pojdi v moj profil tam boš našel nekaj mojih prispevkov na temo dvokuriščnega kotla...
"Malo me daje firbec, kako se obnesejo kotli, ki so že v zasnovi zgrešeni in jih načelno že deset let ni dovoljeno prodajati."
Ko preberem zgornjih stavek, sploh ne vem kako se je ta kotel znašel na listi za subvencijo... :mrgreen:
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!