PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri regulacija talnega gretja

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Zdravo,

Imam položeno talno gretje (Uponor) v 13 prostorih (2 etaži). Hiša je Ytong 40 + 10cm izolacije, ima prezračevanje z rekuperacijo Helios, okna s troslojno zasteklitvijo... Za regulacijo talnega gretja smo predvideli ožičene sobne termostate, sedaj pa vidim še novo alternativo in sicer nov sistem od Uponor, ki se imenuje BlueComfort in ima neko DEM tehnologijo (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.titan.si/static/portal/files/DEM_brosura_6strani_SI.pdf">http://www.titan.si/static/portal/files ... ani_SI.pdf</a><!-- m -->). Ne delam reklame, ker niti ne vem ali je to prava stvar, niti ne vem kakšna je cena (v primerjavi s klasičnimi ožičenimi sobnimi termostati, kjer je cena cca. 100 EUR / komplet (glava+termostat)).

Kakšen uporaben nasvet ali izkušnje glede tega?

Lp
#2
kašne 100€ za glavo in termostat
mi smo montirali za vse prostore od heime (tudi razdelilce in pumpe smo nabavili pri njih)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.heima24.de/heizung/fussbodenheizung/heizkreisverteiler-und-stellantriebe/">http://www.heima24.de/heizung/fussboden ... lantriebe/</a><!-- m -->
glava je 13€ in termostat je 16€.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.heima24.de/heizung/fussbodenheizung/raumtemperatur-regelung-mit-kabel/">http://www.heima24.de/heizung/fussboden ... mit-kabel/</a><!-- m -->
#3
Tudi sam imam v eni etaži talno Uponor, sicer še z ožičenimi termostati in sem zelo zadovoljen z regulacijo/udobjem.
Pred tremi leti, ko sem to vgrajeval je bil sicer kar problem z ustreznim svetovanjem s strani uvoznika, danes pa vidim, da je že drugače, katalogi v Slovenščini ipd.
Morda ni odveč nasvet v primeru, da imaš njihove rdeče cevi. V sistem gre lahko le voda do max. 60 stopinj. Originalna regulacija ima to rešeno z tipalom in varnostnim ventilom. Če boš vgrajeval karkoli drugega misli na to.
Pri Uponorju imaš res nešteto možnih kombinacij, zato je najbolje, da za nasvet pokličeš v Kamnik. Mislim, da je tam nek g. Zabret, ki skrbi za podporo. Še prej bi bilo pa dobro, da vsaj okvirno veš kakšno regulacijo sei želiš Big Grin

Za cene pokliči v Tapro kjer prodajajo te izdelke. Jaz sem tam dobil najboljše cene.
#4
Še vedno se odločam kako in kaj?
Naj dodam, da imamo tudi prezračevanje z rekuperacijo...

Katera varianto je najbolj smiselno izdelat:
1) brez termostatskih ventilov (sistem je bil preračunan, tako da vsaj približno naj bi bil že uravnotežen) ==> 0 EUR
2) poceni varianta predlagana zgoraj ==> 500 EUR
3) varianta glave + stikala o/off
4) variananta 25 + 75 eur (unica termostat) ==> 1.300 EUR
5) uponor brezžična ==> 1.900 EUR

Ne vem a bo navadna regulacija špilala, a bo samo Uponor res kaj efekta, al pa mogoče nobena ne bo dala efekta. Če hočeš spalnico znižt temperaturo (začasno) pa je le fino če imaš termostat v sobi...
#5
Če je sistem talnega ogrevanja primerno izveden, kar pomeni da imamo količino cevi in gostoto polaganja prilagojeno namembnosti prostorov (v spalnici redkeje, kopalnica bolj gosto) in če je sistem hidravlično uravnotežen ( posamezne veje približno enake), potem je regulacija odvisna samo od zunanje temperature.

Če talno ogrevanje reguliramo s pomočjo termostata in električnega ventila nam bo temperatura v prostoru nihala, pa še tla bodo enkrat hladna, drugič topla.

Najbolj enostaven sistem regulacije je mešalni ventil z zunajim tipalom in enim sobnim termostatom v dnevnem prostoru, ostale prostore (npr: spalnico) pa s spreminjanjem pretoka lahko malo zmanjšamo.
Primer: Regulator CPM25 in termostat T1, skupaj <400€ ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/indexunichr("46")php?mod=categories&cat=449[/url])

Je pa talno ogrevanje sistem ki se sam regulira in se moč ogrevanja zmanjšuje z razliko med temperaturo dovodne vode in prostora. Temperatura prostora torej nikoli ne more preseči temperature dovodne vode, ki je v dobro izoliranih hišah od 3 do 10 stopinj višja.

Če je torej hiša dobro izolirana in imate položenih dovolj cevi za ogrevanje, je regulacija temperature dovodne vode v sistemu talnega ogrevanja glede na zunanjo temperaturo vse kar potrebujete.
#6
ed5 Napisal:Če je sistem talnega ogrevanja primerno izveden, kar pomeni da imamo količino cevi in gostoto polaganja prilagojeno namembnosti prostorov (v spalnici redkeje, kopalnica bolj gosto) in če je sistem hidravlično uravnotežen ( posamezne veje približno enake), potem je regulacija odvisna samo od zunanje temperature.

Če talno ogrevanje reguliramo s pomočjo termostata in električnega ventila nam bo temperatura v prostoru nihala, pa še tla bodo enkrat hladna, drugič topla.

Najbolj enostaven sistem regulacije je mešalni ventil z zunajim tipalom in enim sobnim termostatom v dnevnem prostoru, ostale prostore (npr: spalnico) pa s spreminjanjem pretoka lahko malo zmanjšamo.
Primer: Regulator CPM25 in termostat T1, skupaj <400€ ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/indexunichr("46")php?mod=categories&cat=449[/url])

Je pa talno ogrevanje sistem ki se sam regulira in se moč ogrevanja zmanjšuje z razliko med temperaturo dovodne vode in prostora. Temperatura prostora torej nikoli ne more preseči temperature dovodne vode, ki je v dobro izoliranih hišah od 3 do 10 stopinj višja.

Če je torej hiša dobro izolirana in imate položenih dovolj cevi za ogrevanje, je regulacija temperature dovodne vode v sistemu talnega ogrevanja glede na zunanjo temperaturo vse kar potrebujete.

Točno tako, lahko se samo podpišem
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#7
Je ob uporabi [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/indexunichr("46")php?mod=products&cat=595&prodid=3930[/url] mešalnega seta potrebno uporabiti še kakšno mehansko zaščito, da se prepreči dvig vode previsoke temperature v talno ogrevanje za primere če bi zmanjkalo elektrike?
#8
ed5 Napisal:Če talno ogrevanje reguliramo s pomočjo termostata in električnega ventila nam bo temperatura v prostoru nihala, pa še tla bodo enkrat hladna, drugič topla.

se pravi, električna peč, kjer samo nastavljamo temperaturo brez zunanjega tipala, ne bo zmogla držati neke konstantne temperature? Je to preverjeno dejstvo?

v primeru, da je kurilnica že izgrajena, se to tipalo da naknadno izvesti?
Alea iacta est
#9
Kdaj se pa uporabi regulacija, ki ima tipalo na povratnem vodu, kateri je povezan z mešalnim ventilom.

Če mislim prav, je to le v sistemih, kateri imajo konstantno temperaturo in ne presežejo 40C(TČ,....), kotel na trda goriva verjetno odpade.