Objave: 37
Teme: 9
Pridružen: Sep 2010
Ocena:
0
Star kotel menjamo z novim na pelete.
Ob obisku ponudnika strojnega dela(demontaža in ponovni priključek na sistem ogrevanja)je izpostavil,da priporoča,da poleg kotla z zalogovnikom za pelete, namestimo še zalogovnik,ki bo omogočil, da se peč ne bo prepogosto užigala.
Kotel bo predviden za obe etaži,ogrevamo pa samo 1(cca 80 m2).
Kaj menite vi, ali je zalogovnik res potreben?
Hvala
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=27685]Tukaj[/url] je podan odgovor.
Objave: 680
Teme: 50
Pridružen: Aug 2008
Ocena:
0
Sam imam kotel na pelete, pa če nimaš kakega sistema za podporo ogrevanju (solarni kolektorji), je potem brez smisla...
Objave: 37
Teme: 9
Pridružen: Sep 2010
Ocena:
0
Imamo solarno za ogrevanje sanitarne vode.Podporo pri ogrevanju na sonce do sedaj,ko smo kurili na olje nismo nikoli prakticirali,ker pozimi pri nas ni prav dosti sonca oz. smo bili bolj levaki za te zadeve.
Tudi sedaj bomo ohranili stari solarni sistem,ker je do sedaj delal brezhibno(upam, da še v bodoče)
Torej staro bomo pokoristili do koca,če pa crkne bomo tedaj nadgradili,ko bo res nuja.
Glede zalogovnika mi je sedaj jasno. Ga ne rabimo.
Nagibam se za kotel Froeling,upam,da se mi bo s ceno izšlo.
Ogrevanje potrebujemo samo v spodnji etaži,zgornji solastniki pa živijo v tujini in so glede zagotovitve ogrevanja nujno zlo.Obremenitev kotla je polovična vendar mi ponudniki zagotavljajo,da pri teh kotlih to ni problem.
Moram jim verjeti.
Objave: 680
Teme: 50
Pridružen: Aug 2008
Ocena:
0
Ja, saj to je res, kotel sam regulira, glede na potrebno moč...sam imam kwb, tako da ti iz prve roke povem, da je to res...
Objave: 15
Teme: 0
Pridružen: Sep 2010
Ocena:
0
Pri meni je gorilec od 40 pa do 60 kw in se ga nastavlja ročno (količina biomase v gorilcu).
Me pa res zanima kako ima to kwb rešeno.
lp
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
3
taktiranje dozirnega polža (v komoro pade/se porine na minuto več ali manj peletov), sesalni ventilatorji so itak zvezno vodeni na temperaturo dimnih plinov (pri nižji moči kotla pač nižji vrtljaji, verjetno tudi softversko spremenjen profil TDP pri delni moči kotla - tako bi razložili da ima kar nekaj kotlov višji izkoristek pri delni moči kot pri polni), lambda pa regulira primarca in sekundarca za zgorevanje (preko krmiljenja motornih pogonov loput).
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat: je gorilec od 40 pa do 60 kw i
Če je minimalna moč kotla večja od 1/4 max moči, boš rabil zalogovnik. V prehodnih obdobjih je potrebno za ogrevanje bistveno manj toplote, kot v ostrem mrazu. Pri taki peči ti naj nekdo preračuna potrebno velikost zalogovnika, da boš le enkrat dnevno zakuril, kuril nekaj ur z manjšo močjo, ko bo zalogovnik dovolj topel se ogenj ugasne do naslednjega dne.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 37
Teme: 9
Pridružen: Sep 2010
Ocena:
0
Stvar smo pripeljali do odločitve.
Kotel Froeling 15 kW
Strojna dela s povezavo na solarno
nova Rf tuljava v dimniku
----------------------------------------
Skupaj:11.266 EUR
sedaj pa po kredit na Eko sklad.
Hvala za vaše nasvete