Zanima me, kakšna je praksa pri vezavi KZS (kombiniranega zaščitnega stikala ali po domače fit+varovalka) za porabnike v kopalnici. Ali se na eno KZS stikalo priključi vse, kar je v kopalnici (vtičnica za fen, luč, omarica, infra peč, ventilator) ali se uporabi navaden kopalniški FIT (brez funkcije nadtokovne zaščite) in več inštalacijskih odklopnikov (npr. posebej za luč, infra peč,...) ali se uporabi več KZS stikal.

Se zavedam, da je tema precej strokovne narave, a vseeno, če ima kdo s tem kake izkušnje. Dandanes pač obstaja vse več možnosti in rešitev.
#2
Na Fit se veže vse uporabnike v kopalnici, Jaz imam na fit vezane vse uporabnike v hiši.
#3
Ce je hiša v kateri TT sistem, potem je cela hiša na 300mA FID (ne pa FIT), posamezne porabnike v kopalnici pa se potem napajaš preko KZS, kjer je IdeltaN 30mA.

Sam ne priporočam enega FID stikala 30mA in potem večih instalacijskih odklopnikov.

Vsekakor ločiti vtičnice, pralni stroj in luči na različne instalacijske odklopnike.

Če je blok, v katerem je TN-(C-)S sistem, potem centralni FID ni obvezen, v kopalnice pa vsekakor KZS.
#4
KZS se dobi sicer tudi trifazni, a je drag ko žafran. Ni pa popolnoma nič narobe če daš trifazni fid z delta I=30mA in vsaka faza svojo varovalko ali pa tripolno varovalko, kar je popolnoma enako kot bi imel KZS stikalo. Včasih je res problem - ne moreš imeti na eni fazi PS, infra peč pa še fen, ki požre 2kW.
PS - veljavni tehnični predpisi sploh ne omenjajo KZS-ja, ampak omenjajo da je v vlažnih prostorih obvezna uporaba fid stikala z 30mA izklopnim tokom.
LP,
Samojed
#5
Zdej je tko, če misliš met v kopalnici le luč, fen pa infra peč daš zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito 30mA. po domače je to fid v kombinaciji z varovalko. 16A bo zadosti.

Če misliš met pa v kopalnici še pralni stroj in sušilec pa bojler, dam pa jest raj še en fid 30mA za glavnim in potem vsak porabnik na svojo varovalko. No luč pripnem po navadi kar na infra peč.
Vse se da, če se hoče!
#6
No so še štromarji, ki se jim ne da dajat fida posebaj za kopalnico.Saj načeloma vrže ven tud tamočnejšega precej hitro, sam predpisi so zato, da se jih držimo, pa basta.
Vse se da, če se hoče!
#7
kalbo Napisal:Saj načeloma vrže ven tud tamočnejšega precej hitro, sam predpisi so zato, da se jih držimo, pa basta.

No, ne se zaj.. z varnostjo. Ne gre zaradi predpisov, gre za varnost. Jaz bi raje rekel: Naredimo vsi skupaj nekaj za to, da bodo instalacije in uporabniki varni pred posrednim dotikom napetosti in delajmo pravilno (po predpisih).Predpisi oz. v našem primeru pravilnik o normativih za NN instalacije so nastajali dolgo casa in pri njem so sodelovali najboljši strokovnjaki. Je pa res, da je ta pravilnik je "precej" star in ne odraža stanja tehnike v današnjm času. To pa je opisano v standardih, katerih uporaba ni obvezna.

Bi pa rekel, da FIDe meče ven, če je instalacija slaba (tukaj vmes so tudi stari bojlerji in pralčni stroji) ali pa FID ni pravilno izbran. Tudi FIDov je precej sort glede na tok izkopa, selektivnost, uporaba v krajih z nevihtami (Gewitter).
#8
Da malo bolj pojasnim. V kopalnici bom imel luč, eno vtičnico. infra peč in ventilator. V elektro soglasju piše TN sistem napajanja in obvezno temeljno ozemljilo, verjetno so imeli v mislih TN-C-S ali kaj?
McBerni, te nisem dobro razumel. Prvo praviš, da ne priporočaš večih odklopnikov, v drugem stavku pa nasprotno trdiš, da je treba posamezne priključke ločiti na različne inst. odklopnike.
#9
Jernej Napisal:Prvo praviš, da ne priporočaš večih odklopnikov, v drugem stavku pa nasprotno trdiš, da je treba posamezne priključke ločiti na različne inst. odklopnike.

ne priporočam, da bi imel en FID, za njem pa recimo 3 odklopnike (luc, infra, vtičnice).

Vse stanovanjske hiše so na TN (vsaj na področju Elektro Ljubljana).

jaz bi dal 3 KZS stikala. narišem sliko.... levo je varianta s 3KZS stikali, desno pa varianta z enim FID in tremi instalacijskimi odklopniki.

[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dnevnasvetlobaunichr("46")si/razno/fidunichr("46")bmp[/img]
#10
Joj si šparal z velikostjo slike... se bolj malo vidi.. Wink
#11
Desna varianta se mi zdi cenovno ugodnejša.
#12
No, no Mcberni, ne razburjaj se. Predpisi so tu zaradi varnosti a ne, zato se jih držimo. Si pa projektant, predvidevam. 3KZS stikala koštajo reci in piši celih 21 jurjev.

Zdaj mi pa povej razliko v funkcionalnosti med tremi kzs stikali, ki so v bistvu FIDi v kombinaciji z varovalko in FIDom za katerim so vezani trije instalacijski odklopniki. Ta druga varianta te pa košta okol 8 jurjev. Razlika, ne, sam samo v ceni.
Vse se da, če se hoče!
#13
Sicer je pa za tisto, kar ima jernej namen meti v kopalnici dovolj eno samo 16A KZS stikalo.
Vse se da, če se hoče!
#14
Sicer je pa za tisto, kar ima jernej namen meti v kopalnici dovolj eno samo 16A KZS stikalo.
Vse se da, če se hoče!
#15
Kalbo,

sej se strinjam s teboj, da ni funkcionalne razlike, ce das en fid in za njim tri odklopnike. Sem pa tudi napisal, da jaz ne bi naredil tako. Nisem rekel, da ne smes. In pri sebi doma sem naredil z KZS-i.

Nikakor pa ne bi dajal na isti odklopnik vseh porabnikov. Mogoče bi bilo sprejemljivo, da bi dal enofazni FID 30mA in za njim dva odklopnika, enega za moč in enega za luč