Ni nujno met štroma. Metrelov Eurotest 61557 dela na baterije, izmeri pa ali upornost ozemljila ali specifično upornost zemlje. Metod merjenja je več, s pomožnimi sondami, s sosednjim ozemljilom, z dvojnimi tokovnimi kleščami, odvisno od situacije in vrste ozemljila. Cena pa je tu nekje ja.
LP,
Samojed
#17
Še jaz da pristavim. Tudi elektriko delam na novo (v renovaciji), pa bom verjetno tudi sondo zabijal. Tla so pa ilavnata in dokaj mokra. Je to v redu ali ne?

LP Smile
Nič ni nemogoče.
#18
V redu že, samo kako bo dolga sonda? Glede na izkušnje bi morala za silo zadostovati 3m. V dobrih tleh s tako padeš pod 20 ohmov.
Ampak bi ti priporočil da zabij vsaj 3, po možnosti najmanj 3 m dolge da bo ozemljitev kot je treba.
LP,
Samojed
#19
Ja, nisem se pravilno izrazil. Za meritev upornisti ne potrebuješ napetosti, jo pa potrebuješ za splošno meritev inštalacije, kjer ti preverja izklopne čase FIDa in varovalk. In ta meritev je potrebna za priklop na omrežje.
#20
da malo obudim staro temo

Pripravljam se na izkopavanje okoli hiše zaradi hidroizolacije, pa bi hkrati naredili še ozemljitev z valancem. Če pogledate sliko vidite omarico desno, nekako na sredini hiše pa gre napeljava za ozemljitev proti zemlji. Sedaj je ozemljitev narejena kar z tremi železnimi štangami, zabitimi v zemljo. Nekako ljudstvo okoli mene pravi, da bi bilo bolje dat valjanc, pa bi to sedaj naredili ko bomo glih odkopavali.

[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/3055713/XpqCZwte0SHpm2xOunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/3055713/wnMEKKtXSv45OUsCunichr("46")jpg[/img]

Zanima me koliko globoko, koliko od hiše in kako dolg naj bo ta valjanc???
#21
Če je valjanec mišljen samo za ozemljitev elektrike in ne za strelovod, potem ni tako važno kje ga daš. Dolžina in globina je odvisna od sestave tal - bolj kot so mokra, manj ga rabiš.
Če boste kopali okrog in okrog hiše za drenažo, potem dajte valjanec pod drenažo, da bo v zemlji ( po možnosti zasujte valjanec z zemljo, šele nato izvedite drenažo). Tako na oko bi rekel da ga boste položili blizu 40m, kar bo zagotovo dovolj (pčitno niste na produ, sicer nebi rabili delat drenaže). Seveda to pomeni potem pravilno izvedbo inštalacije v hiši - npr TT sistem s FID stikalom z 0,3A nazivnega diferenčnega toka. Meritve bi priporočal v takem primeru.
Neuradno (elektro v soglasjih predpiše TT sistem) se pa itak svetuje od istih ljudi, da ozemljitev povežite z ničlo dovoda, potem pa naprej izvedite z v TN-C-S sistemu. Dovod je TN-C z dodano ozemljitvijo, potem se pa PEN vodnik razdeli v PE in N, naprej se jih uporablja kot v prvem primeru - vse tri faze in N vodnik dkozi fid, ozemljitev (PE) pa mimo fida.

V takem primeru se lahko tudi vzame kak odcep pred fid stikalom za npr skrinjo, da v primeru izpada fida med dopustom skrinja še vedno dela.
LP,
Samojed
#22
Samojed Napisal:Če je valjanec mišljen samo za ozemljitev elektrike in ne za strelovod, potem ni tako važno kje ga daš. Dolžina in globina je odvisna od sestave tal - bolj kot so mokra, manj ga rabiš.
Kaj pa če je valjanec mišljen za strelovod? Koliko od hiše mora biti ter kako globoko?
#23
Hvala za odgovor. V drugem delu tvojega odgovora si mi natrosil toliko "štromarskih hieroglifov", da sem zdaj še bolj zmedena kot prej. Si začel razlagat kot da sem štromar. Confusedhock: :oops:

Sicer pa hiša stoji na suhem prodnatem terenu zato z vodo ni velik problem, zato tudi po vsej verjetnosti pri izdelavi drenaže ne bomo dali drenažne cevi ampak samo tampon (upam, da sem se prav izrazila).

[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/3055713/bZ80ocaOGJgKXqrlunichr("46")jpg[/img]

Praviš, da bi morali dati valjanc okol in okol hiše (40 m), ali ni to malo veliko?
#24
40 metrov sem rekel na pamet, glede na od oka določeno velikost hiše. Povečini ga takao ali tako prodajajo cel kolut, razen mislim da merkur ga tudi krajše kose. Stal bi dobrih 100 evrov in to bi bilo to. Odvisno je od terena - če je dovolj moker je tudi 20m dovolj.

Če bi bil še strelovod, se za učinkovito zaščito pred napetostjo koraka zahteva dvojna zanka - ena v temeljih (temeljno ozemljilo) ali ob njih, druga pa meter stran od temeljev. Po domače povedano je to zato, da usvarimo okoli hiše enak potencial, da ne ubije tistega, ki stoji pod kapom in se naslanja na steno (mogoče edino kak mimoidoči).
To je po strogih zahtevah. Po domačih zahtevah za privat hišo, ki uradno nima strelovoda, je dovolj temeljno ozemljilo ali zanka okrog hiše, če je skupna upornost manjša od 20 ohmov.
LP,
Samojed
#25
Koliko narazen se zabijejo posamezne palice za ozemljitev? Ali lahko potem na to palico oz. zaporednje palic priklučim direkt kabel ali morm peljat valjanec do hiše? Posamezne palice se med seboj povezujejo z valjancem ali kablom?
#26
Načeloma se palice zabijejo pod odvodi strelovoda, tako da gleda 10 cm iz tal, nanjo se direktno priklopi valjanec ali vodnik, ki je uporabljen za strelovod. Če delaš ozemljitev za elektriko, priporočam da jih zabiješ globlje in pod površjem povežeš z valjancem. Priporočam da valjanec spraviš tudi v hišo. Za v zemljo baker ni primeren, po luftu pa najbrž tudi ne boš povezoval.

Če je ozemljitev skupna 8strelovod in elektrika) dodatno palic ni treba povezovati med seboj, dovod v hišo pa enako kot sem napisal - po možnosti z valjancem, v steni dozo z glavno zbiralko za izenačevanje potenciala, od tam naprej pa potem lahko bakrene vodnike, le na spoje je treba paziti! Direktno baker in valjanec ne gresta skupaj, ker nastane galvanski člen.
LP,
Samojed
#27
Rabim samo za elektriko.
Ali ima smisel zabijat nerjavno jeklo v zemljo zato, da ne zarjavi potem pa na to navaden pocinkan valjanec fiksrat? Ali ne bi bilo bolj smiselno vlečt nerjavno vrv do elektro omare.
Ali vlečem valjanec direktno v Omarico? Kakšen presek mora imet "glavni" ozemljitveni vodnik?
#28
Valjanec zdrži dolgo, ker je položen. Če pocinkano palico zabijaš, jo odrsaš in rjavi kot navadno železo. Če želiš, lahko tudo rosfrej polagaš, normalno da ja.
Preseki so načeloma določeni v projektu NN priklopa. Če imaš protinapetostne zaščite, priporočam čim večje preseke, pač glede na zmožnosti in glede na razdaljo. Zato se priporoča kar valjanec v bližino (ta ima običajno presek 100 mm kvadrat), od tam naprej do omarice pa baker, 32 kvadrat, če je povezava kratka pa 16 kvadrat.
Če prenapetostnih odvodnikov ne bo, je pa dovolj baker, enakega preseka kot dovodni kabli (verjetno 6 ali pa 10 kvadrat).
LP,
Samojed
#29
Gledal pri lokalnem monterju in prodajalcu elektro stvari sonde za ozemljitev.
Dolžina cca 1,3m, pocinkano jeklo. Presek same palice je x oblike (kot križ). Površina stika takšne sonde z zemljo na meter je enaka 4 m valjanca ali če bi zabijal 16mm rostfrai palico bi morala biti dolžine 5m. Ali je ta zadeva vredu ali ne? Kako dolgo bi taka ozemljitev zdržala v zemlji zaradi rjavenja?

Še to . Malo sem skeptičen kako naj zabijem 3m dolgo sondo v tla? Tla so vlažna ilovnata pomešana z kamnitimi ploščami. Plošč je ravno toliko da ne veš kako globoko boš lahko zabil....
je dovolj če je ozemljilo zabito v zemljo do globine cca 1,5m.

lp Marko
#30
Za ozemljitev za inštalacijo bo povsem v redu, brez skrbi. Načeloma pa tako ali tako nekdo naredi vsaj eno meritev in v kolikor bi bilo premalo, pač dodaš.
LP,
Samojed