Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
0
Najbolj bo slišati hrup pozimi, ko bo zunanja enota rahlo zamrznila... Poleti, ko dela ventilator z najnižjimi obrati, hrup ne bo ravno merodajen.
Objave: 26
Teme: 2
Pridružen: May 2010
Ocena:
0
Hja, pol pa bo očitno treba kar na svoji testirat, ker do zime bi stvar že mogla bit montirana :?
Objave: 127
Teme: 1
Pridružen: Aug 2009
Ocena:
0
Ne poslušati tistih, ki komentirajo nekaj na kar se ne spoznajo.
Namreč:
Pri ogrevanju sanitarne vode Zubadan/Ecodan deluje na najvišjih vrtljajih (stremi k čimhitrejšemu segretju vode). Poleti pa se navadno TČ uporablja predvsem v ta namen.
Torej boš pri delovanju najverjetneje videl/slišal kako deluje pri najvišjih vrtljajih.
Ne boš pa slišal zunanje enote, ko je najglasnejša. To je takrat ko se odtaljuje. Vendar to traja le kakšno minuto. Najpogosteje pa se odtaljuje pri zunanjih temperaturah okrog 0°C.
Pri ogrevanju stanovanja TČ praviloma deluje na nižjih vrtljajih (inverter). Izjema je čas, ko je potreba po toploti velika (zagon, zelo nizke zunanje temp., poddimenzionirana naprava,…).
LP
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
chlovecek Napisal:A bi bil kakšen lastnik TČ Zubadan iz LJ ali okolice pripravljen demonstrirati glasnost zunanje enote? Razmišljam o nakupu, pa si zelo težko predstavljam koliko glasna je tista škatla.
Saj ne boš prvi, ki se oglasi pri meni ;-)
Občutek glasnosti pa je odvisen tudi od lokacije in verjetno
letnega časa (moj subjektiven občutek).
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 27
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
0
pozdravljeni,
zanima me, če kdo pozna to kombinacijo s katero naj bi se nadomestil ecodan in katero notranjo enoto in bojler naj bi vključeval ta komplet.
Mitsubishi Zubadana PUHZ hrp100 yha2 z originalno avtomatiko if pac 31, 300l bojlerjem
Kaj pa ta kombinacija:
Mitsubishi Zubadana PUHZ hrp100 yha2 +hydro box COLWEX EXCLUSIVE DUO.
Kaj je boljše? Kaj pa >Daikin je res tako problematično vklapljanje grelca za vodo?
Objave: 388
Teme: 17
Pridružen: May 2008
Ocena:
0
Iz prakse sicer ne poznam Zubanana in Fujitsu High Powerja, le po specifikacijah in podrobnih priročnikih. Sta si precej podobna. Zubadan naj bi delal do -25, Fujitsu do -20, venda ima Fujitsu višji COP, hvaljeno regulacijo od Siemensa. V grafih db krivulje glasnosti je za malenkost tišji Zubadan . Pri odmrzovanju se hvali Mitsubishija z metodami za hitro odmrzovanje, ima tudi Fujitsu kak poseben recept za odmrzovanje ?
Tako teorija..kaj pa praksa ?
Poznavalci Zubadana, Fujitsuja, kako pogosto se vam je vklapljalo odmrzovanje, npr. pri najhujših pogojih (0, visoka vlaga).
Je neka povprečno vrednost kolkokrat na dan odmrzovanje v pravih zimskih mesecih ( 5x, 10x, 20x ? )
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
afternine Napisal:peki Napisal:Daikin je res tako problematično vklapljanje grelca za vodo?
Kaj pa naj bi bilo problematičnega? Pri meni dela Altherma in je vse OK.
Nekateri tarnajo nad glasnimi kontaktorji za el. grelce - mene ne motijo, zunaj prostora v katerem je notranja enota, vklopov/izklopov grelcev ne slišimo. Bral sem na netu, da so nekateri kupci dosegli menjavo kontakorjev za tišje v garancijskem roku.
Bye
Samo to, da imajo v programu prioriteto na ogrevanju, san. voda pa je drugotnega pomena in zato veselo vklaplja el. grelnike. Drugače je pa vse OK
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Altherma ima samo to pomanjkljivost, da je moč ogrevanja san. vode v neposredni soodvisnost z močjo, ki jo TČ v danem trenutku potrebuje za C.O. Ker pa je ta velikokrat zelo nizka, sploh pa poleti, je tudi segrevanje san. vode zelo počasno zaradi česar se veselo vklapljajo elektro grelniki. Pri nekaterih smo sicer te stvari rešili, so pa moteče in brezvezne.
Drugače je pa to zelo kvalitetna TČ, s skoraj nič okvarami, le program je v principu potrebno malček spremeniti.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 65
Teme: 3
Pridružen: Oct 2007
Ocena:
0
Prosim za pomoč lastnike Ecodan-Zubadan-a. Ob izklopu ogrevanja in vklopu poletnega režima in kljub ročnemu izklopu obtočne črpalke le-ta še vedno deluje, ko temperatura pade pod 15 stopinj C in mi s tem porabi večino ogrete sanitarne vode. Kako hudiča ustaviti morda ve MPPrezid, ki je mislim da imel enake probleme.
Objave: 824
Teme: 58
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
imam izklopljeno ogrevanje; radiator-floor heat disabled (če se prav spomnim) ogrevamo samo sanitarno vodo.