PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Minimalna debelina lepila pod keramiko

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Žal brskanje po tem forumu mi ni obrodilo sadov, zato sem si dovolil odpreti novo temo in hkrati se po nasvet obračam k na forumu prisotnim keramičarjem.

V kuhinji so mi keramičarji položili keramiko dimenzij 40 x 80 cm in debeline 11 mm na estrih s talnim ogrevanjem. Uporabili so lepilo Kema Starlight Flex.
Dogovorjena višina zaključne kotne letve je bila 12 mm, ker se od tam nadaljuje parket debeline 10 mm + 2 mm lepila. O tem, da to morda ni mogoče izvesti, mi niso prav nič omenili, le izvedli so na višino v mejah med 14,5 mm in 15,0 mm. Naj še poudarim, da so te višine merjene na mestih, kjer je estrih najbolj izbočen, na vbočenih mestih je naneslo še za slab mm več.

Trenutno je rešitev le v izravnalni masi v širini cca 1 m, da se dvigne nivo parketa na nivo ploščic, ki pa tudi ni zastonj (material + delo).

Zanima me: ali res ni izvedljivo da se ploščice položijo na največ 2 mm končne debeline lepila, zadnjo vrsto ploščic (široke so 40 cm) ob letvi, pa nagnjeno proti letvi, kjer bi bilo lepila le dober 1 mm?!!
Seveda bi moral v širini kotne letve zaradi podložnega dela le-te estrih malo poglobiti, a to mi ne bi bil problem.
#2
Tak format 40x80 se res ne da položiti na cementno lepilo debeline 2mm,ponavadi se nanaša 10mm in ob pritisku oz lepljenju ploščice se ploščica vtopi v lepilo in pride tam 4-5mm če vsako prevlečeš s lepilom tudi do 6 mm.Rešitev je izravnalna masa,pa čeprav nekaj stane,zastonj danes ni nič,tako da tukaj keramičar ni nič kriv.
#3
Keramika tako velikega formata je že sama po sebi konveksna za 2 mm.
#4
Trenutno je rešitev le v izravnalni masi v širini cca 1 m, da se dvigne nivo parketa na nivo ploščic, ki pa tudi ni zastonj (material + delo).

Domnevam, da so bile ploščice v rangu 15 €/m2 in ti bo tale izravnava povsem podrla finančno konstrukcijo.

Ko se me spravi en tkole je*at kot si se ti lotil tvojih polagalcev, mi dvigne pokrov s kastrole. Mal si preber, kakšne težave so imeli s šalabajzerskim polaganjem velikih formatov nekateri drugi člani foruma.
#5
Terakota Napisal:Domnevam, da so bile ploščice v rangu 15 €/m2 in ti bo tale izravnava povsem podrla finančno konstrukcijo.

Ko se me spravi en tkole je*at kot si se ti lotil tvojih polagalcev, mi dvigne pokrov s kastrole. Mal si preber, kakšne težave so imeli s šalabajzerskim polaganjem velikih formatov nekateri drugi člani foruma.

No, tako poceni res niso bile. So pa 58 €/m2.
Terakota, si se pa tako razpištolil, kot se v večini primerov slovenski majstri, ki jih niti vprašat ne smeš. To me včasih tako razjezi, da jim dam tudi jasno vedet "koliko je ura". Na srečo jaz nisem tak do svojih strank, pa tudi do zoprnih ne.

Moram reči, da so ploščice kljub velikem formatu praktično idealno ravne (pod +/- 0,5 mm na celi dolžini), kot tudi položene so super ravno. Daleč boljše, kot to zahtevajo predpisi za tolerance za keramične obloge. Tudi v drugih prostorih nimam pripomb. Sicer, če bi bil picajzlasti in brez lastnih izkušenj s polaganjem ploščic, bi imel tudi kaj za pripomnit, pa delavcu in nadrejenim niti pisnu nisem. Jaz bi jih sicer po lastnih izkušnjah in rezultatih le nekoliko boljše položil, a bi porabil vsaj 5 * toliko časa. Zato me je žena prepričala, da dava to drugim naredit. In nama ni žal.

Hvala Draganu in Cooperju, ki sta mi povedala točno to, kot sem želel izvedeti, in to brez neke nervoze. Morda pa je imel terakota slab dan Smile
#6
Zahvaljuješ se Draganu in Cooperju ki ti komentirata takole od daleč, ko so ti pa tvoji lastni (odlični) polagalci tole isto povedali, jim pa nisi verjel. Če bi imel res dovolj lastnih izkušenj s polaganjem ti pa tega vprašanja sploh ne bi bilo treba postaviti ker bi vedel, kako debel nanos lepila zahtevajo tako veliki formati.
#7
Ne da se Terakoto kar tako okoli prinesti. Smile

Jaz sem ga videl delati in je do strank je povsem prijazen.

Brezplačno odgovarjanje na včasih neumna vprašanja, pa ni isto kot delo s strankami.
Lp, furbo
#8
Terakota Napisal:Zahvaljuješ se Draganu in Cooperju ki ti komentirata takole od daleč, ko so ti pa tvoji lastni (odlični) polagalci tole isto povedali, jim pa nisi verjel. Če bi imel res dovolj lastnih izkušenj s polaganjem ti pa tega vprašanja sploh ne bi bilo treba postaviti ker bi vedel, kako debel nanos lepila zahtevajo tako veliki formati.

Izkušenj s polaganjem velikih formatov nimam prav nič, zato sem se za nasvet obrnil na vas.

Ne vem od kod to tebi, terakota, da so mi polagalci rekli da se to ne da izvesti?!!! Res je tudi, da mi niso explicitno rekli da to gre, a le zakaj so me potem spraševali za debelino parketa?!!!

Pa še to, zakaj bi mnenje svojih polagalcev vzel za čisto zlato in to ravno tedaj, ko nekaj ne štima? Saj veste tiste pregovore "vsak svojo malho hvali" ali pa "kdo pa je tako neumen, da bi pljuval v lasten krožnik?".
In zakaj misliš, terakota, da se nisem zahvalil še tebi? Moj odgovor je: Ker si se odzval kot neki "špilferderber". Sicer pa le kdo sem ti jaz, da mi boš "nasvete talal zastojn"... in kdo si ti meni, da se lahko obnašaš tako arogantno in freh?!!!!
#9
Ne vem od kod to tebi, terakota, da so mi polagalci rekli da se to ne da izvesti?!!!

Ker so po tem kako si opisal njihovo delo res dobri, in ker se res ne da. Če si jih sploh vprašal. Obnašaš se kot pacient ki ima sicer odličnega zdravnika, gre pa za vsak slučaj še k padarju po drugo mnenje. Zato ciničen ton v mojem pisanju.
#10
Terakota, "odličen zdravnik" je ravno pravšnji primer za nazorno razlago. Pri nas se "odličen zdravnik" nikoli ne zmoti, v svetu pa se, pa čeprav niso nič manj odlični.


Da se razumemo, delali so delavci mravlje s 4 leti delovnih izkušenj, problem pa sem reševal s šefi (izvajalec, podizvajalec in starosta) s 40 leti delovnih izkušenj.
Situacija na terenu je seveda ravno obratna - mravlje obvladajo svoj praktični posel, šefi pa ga niti ne razumejo. Torej dokler mravlje ne dobijo od nadrejenih direktive za izvedbo napake, mravlje delajo kvalitetno, praktično brez napak. Ko pa dobijo direktivo za izvedbo napake, mravlje izvedejo napako in to z vso skrbnostjo. Sem morda sedaj bolj jasen, kje tiči problem?


Predstavljen problem glede debeline lepila je bil zgolj uvertura v predstavitev naslednje, enake glede nivoja letve, a bolj nazorne napake št. 2, ki daje resnejše pomisleke na strokovnost šefov in tudi jasno storjene napake s strani mravlje.


Napaka št. 2:
Prehod iz kopalnice na hodnik, ki bo obložen s parketom skupne debeline 12 mm (10 mm parket, 2 mm lepila) naj bi bil brez višinske razlike. Ploščice, ki so dimenzij 340 x 340 x 8,3 mm in so položene na lepilo debeline cca 1,7 mm, imajo ravnini glazure cca 10,0 mm nad nivojem estriha. Za tri ploščice pri vratih sem jim dejal, da se položijo poševno proti zaključni letvi, ki naj ima zgornji rob na 12 mm nad estrihom. Torej dvigniti bi morali za 2 mm, da bo dosegli nivo 12 mm.

Rezultat: nivo glazure ploščic 15,0 do 16,2 mm nad estrihom oz. 3,0 do 4,2 mm nad dogovorjenim nivojem 12 mm (tj. absolutna nenatančnost 20 %). Šef podizvajalec pravi, da je 16 mm namesto 12 mm v dovoljenih mejah, ker je to ročno delo.

Kaj se po višini da natančnejše položiti: zaključno letev ali parket ali nanesti sloj izravnalne mase?

Mimogrede zelo ohlapni standard za polaganje lesnih oblog govori o dopustni stopnički med dvema materialoma največ 2 mm. Pri meni pa bo celo 4 mm.

Jaz sem osebno sposoben spraviti letev na nivo 12 mm +/- 0,2 mm v 5-ih minutah (z besedo: v petih minutah).
Parketar mi je rekel, če bi on vrata spodaj odrezal 20 % stran od 2 m višine vrat oz. absolutno 4 cm špranje, bi imel marsikdo kaj za pripomnit.

Prosim za korektne pripombe in kako naprej? Namreč keramičar mi je rekel, da so tako velika odstopanja dovoljena.
#11
Alora za žaljenje je več kasno.
Sicer pa tudi jaz sem tik pred estrihom, pa me zanima ali je potrebno potemtakem za par milimetrov iz npr. hodnika v dnevno sobo napraviti stopničko že na estrihu? Ali pa med kuhinjo(ploščice) in dnevno (parket)? Ploščice 10mm; parket 11mm.

LP
#12
možakar ,keramičar ,ti je potegnil maksimum i teh ploščic,če pa nimaš vse v ravnini, pa sam nisi upošteval vrstnega reda pri izvajalcih
#13
Za primer napake št. 2 pa ne mislim nikakor požreti njihove šušmarije oz. nevednosti. Na "strelskem obračunu" z njimi sem spoznal, da ne vedo, vklučno z mravljo, kaj pomeni mera 12,5 mm na deklaraciji zaključne letve. Oni mislijo, da je to všina zunanjega roba in ne največja debelina ploščice, ki še gre na to letev. Rekel sem jim, da naj sami izmerijo nivo zgornjega roba letve, pa so mi dejali "saj na letvi piše, da je 12,5 mm".
Res, teško je delati s slovenskimi mojstri. Ne smeš niti malo posumit v njihovo virtuoznost, ker te imajo takoj za bedaka. No, jaz sem bedak zato, ker s kljunastim merilom merim višino letve namesto da bi prebral že napisano deklaracijo na letvi.

Sedaj sem se obrnil na obrtno zbornico in navezal stik z njihovim pravnikom, ki me je napotil k zapriseženem sodnem izvedencem za gradbeno stroko.
Ko je za to izvedel glavni direktor podjetja, je ta takoj postal bolj vljuden in se je z mano že pripravljen pogovarjati. Konec naslednjega tedna bom vam javil, kako se je stvar uredila.
#14
Pomojem se bo tole picajzlanje končalo na vrhovnem sodišču. Ustavno se pa po novem menda ne vtika več v vsako pajsjo procesijo.
#15
Saj ne moreš verjet kaj za ene pomeni 0,5 mm ,Taka dimenzija ploščic se ne more vredu položit z 1-2 mm lepila,Pojdi na evropsko sodišče pa dokaži ,da je možno.