PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Odprava vlage in ometi?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")konrad-fischer-infounichr("46")de/2AUF9unichr("46")JPG[/img]

Kako pa tu ne vleče vlage gor, pa je že 50 let v vodi direktno?
#17
Pozdravljeni
To na sliki ni navadna zidna opeka,ker bi se razpadla.Pojdi vprašat lastnike,pa boš zvedel,da je to opeka za oblaganje ali podobno.Pravijo,da je dvakrat žgana,kakšna je v resnici pa ne vem.Ta opeka ne vpija vlage,sicer bi razpadla,ne vem pa v čem je "fora" pri malti,ker za malto velja isto.
#18
Pozdravljeni. Želim se vam pridružit še z mojo, dokaj podobno težavo. V celotni hiši so pametnjakoviči 20 let nazaj pustili steno prejšnje hiše, ki pa ji sedaj nenehno odpada omet - vlaga v steni. Meteorna voda tukaj nima vpliva, saj je stena pod betonsko ploščo zgornje terase, kaj je pa pod to steno pa ne ve nihče. Vem za obe rešitvi - žaganje in hidroizolacija ter ta s Kemasolom, tem gelom, ki blokira vlago. Pa me zanima, ali je kdo dejansko to s to tekočino, ki jo vbrizgaš v steno že delal? Ali funkcionira? Kakšna je razlika v ceni (imam samo okoli 6m te stene)? Skrbi pa me tudi, da lahko stena vlago vleče iz kopalnice, ki je na njeni drugi strani. Ker jo renoviramo, kako naj naredimo hidroizlolacijo še tam? Vem, da je veliko, zato pa stokrat hvala za pomoč.
#19
Pozdravljeni
Jaz sem dajal kemasol,vendar nisem bil 100% uspešen.Mogoče sem prenaredko zvrtal luknje,ali pa preplitvo.V vasi so eno hišo dobro sanirali,ampak je temelj iz kamna.
Luknje naj bi navrtal na 15CM z obeh strani in sicer precej pod kotom navzdol in precej dlje kot do polovice temelja.Vrtal naj bi nekaj CM nad tlakom,tako,da se potem ta tekočina vleze v zid,in prepoji temelj pod tlaki.Pri tekočini ne šparaj in jo vlivaj dokler jo zid pije.Ko vlivaš tekočino v luknje,hodiš še nazaj dodajat tekočino v luknje,da so luknje polne.Če v kakšni luknji tekočina zelo izgineva,dolivaj večkrat po malo,da se tekočina vsaj malo razleze v zidu,ker,če boš kar nalival,tekočina teče nekje ven iz zidu,ker ima luknjo.Mogoče bi moral tam,kjer tekočina izgineva natočit malo kakšnega finega betona,da bi se luknja zamašila.Za več informacij vprašaj v KEMA Puconci.Jaz sem naredil preslabo in na nekaterih mestih nisem bil uspešen.
Vlaga ti pa ne prihaja iz kopalnice,če so le razmere v kopalnici normalne.V kopalnici je vlaga po steni zato,ker para kondenzira na mrzlih ploščicah in ta vlaga ne prihaja skozi zid.Se pa zaradi ploščic na kopalniški strani zid ne more sušiti zaradi keramike in se bo zid zelo dolgo sušil.Itak boš pa zaradi vrtanja lukenj v kopalnici keramiko odstranil na tem mestu,ko se bo pa zid posušil,pa boš dal nove.Ko boš omet odštemal,in zid prepojil z kemasolom,ga dolgo pusti odprtega,da se posuši.Mogoče celo več mesecev.
#20
Koliko pa stane Kemasol in kolikšna je okvirna poraba?
#21
Kolikor vidim 40€ na m2 zidu, če je zid 50cm debeline.
#22
lp zanima me ,če se je našla že kakšna rešitev vaših težav,ker imam tudi sam iste težave.
#23
Kako ste rešili kapilarno vlago? Kaj ste naredili: rezali - statika bajte, vrtali in vlivali,...?

Ali obstaja še kakšna kemikalija iz tujine, pa da je cenejša od KEME in predvsem trajno efektivna?
#24
Jaz sem najprej postavil pravo diagnozo. Kar je na hitro izgledalo kot kapilarna vlaga, na koncu v resnici to ni bilo, oz. je bilo minimalno le po zunanjem ometu. Zidovi sami pa niso vlekli nič.

Rešil sem brez injektiranja, rezanja in raznih voodoo naprav - s kombinacijo izkopa do dna temeljev, njihovim obbetoniranjem in hidroizolacijo. Najpomembneje pa z ureditvijo zunanje in notranje(!) drenaže. Slednja je bila pri meni povezana s specifično situacijo in v splošnem ni primerna za vsakogar. Vse prej našteto pa absolutno priporočam!

Šele potem, ko so temelji izolirani in drenaža narejena na pravi globini, se lahko morda oziraš za sanirnimi ometi in še čim. Kdor v to skoči na pamet in brez temeljite raziskave stanja zidov in temeljev, po mojih izkušnjah meče denar stran. Na koncu morda ob ustrezni drenaži sploh ni potrebno nič drugega.

Mojo rešitev si lahko detajlno pogledaš na spodnjih linkih:

[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/aoven/temeljita-rekonstrukcija-hise-4-novi-temelji/11851]Novi temelji[/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/aoven/temeljita-rekonstrukcija-hise-5-drenaza/11852]Drenaža[/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/aoven/temeljita-rekonstrukcija-hise-7-poglabljanje-pritlicja/11865]Poglabljanje pritličja[/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/aoven/temeljita-rekonstrukcija-hise-8-notranja-drenaza-predelava-okenskih-odprtin/11871]Notranja drenaža[/url]
#25
Tole kar predlagaš imam v mislih za letošnjo pomlad. Skopat, obzidat, hidroizolirat, drenaža in nasut. Vendar vseeno mislim, da imam precej kapilarne vlage zato ker so nasoljene notranje stene, ki nimajo veze z zemljino, ki se dotika zunanjih sten. Še ena stvar je in sicer, ko je enkrat zunanji zid odkopan, obbetoniran, zasut, se ne da več vrtat in nalivat kemikalij oz rezat.

Tvoj poseg pa sem prebral že nazaj in je abc sanacije.
#26
Citat:ker so nasoljene notranje stene, ki nimajo veze z zemljino, ki se dotika zunanjih sten
Enako je bilo pri meni. Omet se je luščil z notranjih sten po kompletnem pritličju - tudi tam, kjer ni bilo nič vkopano. Voda je pač od zunaj pronicala do dna vkopanega zida, kjer je neprepustni teren ni požrl, zato se je razlivala naprej pod ploščo in delala škodo vsepovsod. Navzgor so jo pa v notranjosti največ vlekli ravno ometi.

Na kakšnem terenu imaš bajto?
#27
Ob reki. Kar sem kopal za greznico, meteorno vodo, ponikalnico, nadstrešek je vsepovsod prod oziroma kugle z zemljo. Ni neprepusten teren.

Če sem prav videl si na vogalu speljal meteorno vodo v jašek in nato v drenažno cev? Je to z namenom da meteorna voda spira drenažno cev?

Drenažne cevi pa so na eni strani rdeče na drugi črne in rumene, fi 100 in luknje po celem obodu?
#28
Citat:Ni neprepusten teren.
Temelji so verjetno malo globje, kjer je teren utrjen. Kako bi sicer voda drugače sploh prišla v zid?

No, pa ne glede na to: najprej poskrbi za odvajanje vode od zunanjih zidov. Če ni kakšnega drugega vira, potem bo to pomagalo tudi proti vlagi v notranjih. Če imaš namen spomladi naredit drenažo, jo naredi maksimalno dobro, kot ti situacija omogoča. Če le možno, prav do dna temeljev, pa še kakšen cm čez.

Citat:Če sem prav videl si na vogalu speljal meteorno vodo v jašek in nato v drenažno cev?
Nisi prav videl oz. mogoče na objavljenih slikah sploh ni prikazano. Meteorna voda gre iz jaška po svoji cevi, vzporedno z (oz. nad) drenažo. Drenaža je vseskozi povsem ločena prav do zaključnega jaška, ko gre vse skupaj v cestno infrastrukturo.

Glede na to, da ob nalivu lahko s strehe padejo enormne količine vode, tudi ne bi bilo pametno tega spuščati v drenažo. Tiste cevi imajo luknjice, kjer bi vodo porivalo nazaj ven, namesto da bi ostala notri.
#29
Citat:Drenažne cevi pa so na eni strani rdeče na drugi črne in rumene, fi 100 in luknje po celem obodu?
Ne. Drenažne so vse enake: črne z zeleno črto. Imajo ravno dno, luknjice oz. reže so pa v vrstah po okroglem delu cevi.

Rdeče in rumene cevi so mi dali le za povezavo meteornih jaškov in mogoče kje kakšen krajši kos, ko so kaj štukali.

Premer drenažnih mislim da je 100, tistih rdečih in rumenih pa možno da je 125. Je že malo ušlo iz spomina.
#30
Pozdravljen.

Hidro izolacijo bo potrbno napraviti. Problem bo če je objekt podkleten. ¨Žaganje¨?
Ja, na vsak meter in pol bo potrebno zrušit zid in napraviti HI(hidro izolacijo) in to komplet pod vso talno ploščo. Nadaljne pa potem omete in fasada , ter okna seveda. Predhodniki povedali veliko predlogov, ki so ok . Razen neke Čan_šlank variate )))
1 2 3
Iskanje po temi