Zivio.

Zanima me naslednje glede hidroizolacije talne plošče (ni hidrostatičnega pritiska):
- Uporabiti trakove V3 ali V4?
- ali je nujno potreben hladni bitumenski premaz glede na to, da bi povaril samo stike
- ali zadostuje samo varjenje stikov

Hvala za kakršenkoli dober namig.

Lep pozdrav.
#2
- V4
- Ibitol obvezno en dan prej, drugi dan variš izotek
- fajn je, če variš po celem, drugače pa bo tudi po stikih ok
- stike še naknadno pošpahtlaj
- pazi na preklope, ki naj bodo vsaj 10cm
#3
oj

kaj to pomeni "- stike še naknadno pošpahtlaj"

ali je izotek OK ali se priporoča kakšen drug proizvajalec?

lp G
#4
duke666 Napisal:oj

kaj to pomeni "- stike še naknadno pošpahtlaj"

ali je izotek OK ali se priporoča kakšen drug proizvajalec?

lp G

Izotek v4 je ok
#5
Naknadno greš ob robu izotekta, s lopatico privzdigneš in pogledaš, kje so slabi sliki oz. kje je izotekt slabo prijel, ponovno segreješ tisti del, tako da so stiki 100%.