PodSvojoStreho.net
Hidroizolacija - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Tema: Hidroizolacija (/showthread.php?tid=29528)



Hidroizolacija - pumalala - 29.4.2010

Zivio.

Zanima me naslednje glede hidroizolacije talne plošče (ni hidrostatičnega pritiska):
- Uporabiti trakove V3 ali V4?
- ali je nujno potreben hladni bitumenski premaz glede na to, da bi povaril samo stike
- ali zadostuje samo varjenje stikov

Hvala za kakršenkoli dober namig.

Lep pozdrav.


Re: Hidroizolacija - Bronco - 29.4.2010

- V4
- Ibitol obvezno en dan prej, drugi dan variš izotek
- fajn je, če variš po celem, drugače pa bo tudi po stikih ok
- stike še naknadno pošpahtlaj
- pazi na preklope, ki naj bodo vsaj 10cm


Re: Hidroizolacija - duke666 - 25.5.2010

oj

kaj to pomeni "- stike še naknadno pošpahtlaj"

ali je izotek OK ali se priporoča kakšen drug proizvajalec?

lp G


Re: Hidroizolacija - momonono - 26.5.2010

duke666 Napisal:oj

kaj to pomeni "- stike še naknadno pošpahtlaj"

ali je izotek OK ali se priporoča kakšen drug proizvajalec?

lp G

Izotek v4 je ok


Re: Hidroizolacija - Urs - 26.5.2010

Naknadno greš ob robu izotekta, s lopatico privzdigneš in pogledaš, kje so slabi sliki oz. kje je izotekt slabo prijel, ponovno segreješ tisti del, tako da so stiki 100%.