Imam talno ogrevanje na kurilno olje.V prejšnjih toplih dneh sem ugasnil ogrevanje in sem imel pritiska v sistemu nekje 0,2 bara,pri ogrevanju pa je bilo okrog 1,1.Sistem je v uporabi prvo zimo in vsake toliko časa sem odzračil v razdelilni omari in kopalniški radiator(edini).Zaradi tega sem tudi dofilal vodo!Je to normalno?
Hvala za odgovore.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
CK je potrebno stalno dopolnjevat, ko je sistem hladen. Torej dopolnite sistem in opazujte tlak v sistemu, če bo med ogrevanjem narastel za več , kot 0,5bara je v okvari ali pa je premajhna raztezna posoda. Če bo tlak ostal v meji pa ste imeli premajhen tlak.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Povej še, koliko je višinske razlike sistema - koliko je najvišja cev (radiator) višje od manometra. Načeloma razlika od 0,2 do 1,1 bar med hladnim in vročim sistemom ni pretirana. Morda tudi veš, za kakšen pritisk je vgrajen varnostni ventil?
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Mišljena je raztezna posoda.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Napisal sem na podlagi izkušenj :wink: . Lahko pa se tudi izračuna cca 7% raztezka pomnožimo z količino medija in to je to. Tlak v praksi niha še manj, če je vse v redu. Običajno je v centralnih z zaprtim sistemom tlak v hladnem stanju 1,5 bara in ni povezan s statičnim tlakom, kot razmišljate temveč z pred nastavljenim tlakom v raztezni posodi, ki je običajno pred nastavljen med 1,2 in 1,5 bara. Varnostni ventil pa s tlakom v hišnem sitemu nima veze in je namenjen točno temu, kot ima ime varnosti (pred pregretjem sistema) pri nas običajno 2,5 bara v DE pa 3 bare. Dostikrat se v praksi zgodi, da monterji pri talnem podcenjujejo volumen.