Imam talno ogrevanje na kurilno olje.V prejšnjih toplih dneh sem ugasnil ogrevanje in sem imel pritiska v sistemu nekje 0,2 bara,pri ogrevanju pa je bilo okrog 1,1.Sistem je v uporabi prvo zimo in vsake toliko časa sem odzračil v razdelilni omari in kopalniški radiator(edini).Zaradi tega sem tudi dofilal vodo!Je to normalno?
Hvala za odgovore.


Re: Razlika v pritisku! - Merlin1 - 10.4.2010

CK je potrebno stalno dopolnjevat, ko je sistem hladen. Torej dopolnite sistem in opazujte tlak v sistemu, če bo med ogrevanjem narastel za več , kot 0,5bara je v okvari ali pa je premajhna raztezna posoda. Če bo tlak ostal v meji pa ste imeli premajhen tlak.


Re: Razlika v pritisku! - Žerjavar - 11.4.2010

Povej še, koliko je višinske razlike sistema - koliko je najvišja cev (radiator) višje od manometra. Načeloma razlika od 0,2 do 1,1 bar med hladnim in vročim sistemom ni pretirana. Morda tudi veš, za kakšen pritisk je vgrajen varnostni ventil?


Re: Razlika v pritisku! - štef78 - 11.4.2010

Višinska razlika ja nekje 1m.Za varnostnega pa ne vem.

Merlin1 Napisal:Naslov sporočila: Re: Razlika v pritisku!
Odgovori s citatom
CK je potrebno stalno dopolnjevat, ko je sistem hladen. Torej dopolnite sistem in opazujte tlak v sistemu, če bo med ogrevanjem narastel za več , kot 0,5bara je v okvari ali pa je premajhna raztezna posoda. Če bo tlak ostal v meji pa ste imeli premajhen tlak.
CK je potrebno stalno dopolnjevat, ko je sistem hladen. Torej dopolnite sistem in opazujte tlak v sistemu, če bo med ogrevanjem narastel za več , kot 0,5bara je v okvari ali pa je premajhna raztezna posoda. Če bo tlak ostal v meji pa ste imeli premajhen tlak.
Kaj je v okvari?


Re: Razlika v pritisku! - Merlin1 - 11.4.2010

Mišljena je raztezna posoda.


Re: Razlika v pritisku! - štef78 - 11.4.2010

Aha, hvala.


Re: Razlika v pritisku! - Žerjavar - 11.4.2010

Citat: če bo med ogrevanjem narastel za več , kot 0,5bara je v okvari ali pa je premajhna raztezna posoda
Ali je teh 0,5 bar v zvezi s kakim predpisom?

Pri optimalno izbrani raztezni posodi se pritisk spreminja od malenkost več od hidrostatičnega (višina sistema) pri hladnem sistemu, do nekaj manjšega od še dopustnega (varnostni ventil) pri najbolj vročem sistemu. Pri višini sistema 1 m je primeren tlak hladne vode 0,3 bar. Za tlak ob vročem sistemu se ne sikiraj, dokler je manj kot 2 bar. Kar sem slišal, se vgrajujejo varnostni ventili z prednastavljeno vrednostjo 2,5 ali 3,5 bar. Če se tlak spreminja za 0,9 bar, je raztezna posoda zelo verjetno v redu.


Re: Razlika v pritisku! - Merlin1 - 11.4.2010

Napisal sem na podlagi izkušenj :wink: . Lahko pa se tudi izračuna cca 7% raztezka pomnožimo z količino medija in to je to. Tlak v praksi niha še manj, če je vse v redu. Običajno je v centralnih z zaprtim sistemom tlak v hladnem stanju 1,5 bara in ni povezan s statičnim tlakom, kot razmišljate temveč z pred nastavljenim tlakom v raztezni posodi, ki je običajno pred nastavljen med 1,2 in 1,5 bara. Varnostni ventil pa s tlakom v hišnem sitemu nima veze in je namenjen točno temu, kot ima ime varnosti (pred pregretjem sistema) pri nas običajno 2,5 bara v DE pa 3 bare. Dostikrat se v praksi zgodi, da monterji pri talnem podcenjujejo volumen.


Re: Razlika v pritisku! - Žerjavar - 11.4.2010

Citat:tlak v hladnem stanju 1,5 bara
Imaš prav, raztezne posode se običajno kupijo z tlakom plina 1,5 bar, kar zadošča za veliko večino individualnih hiš (15 m = 4 etaže). Hladno vodo moramo polniti vsaj 0,1 bar nad pritisk plina, da imamo nekaj rezerve, če kje malo spusti sistem. Do pritiska , ki ga varuje varnostni ventil, nam potem ne ostane dosti. Pri tem bo velikost posode 7% vse vode zadoščala za nizkotemperaturno gretje (voda max 60 stopinj), običajno je treba vzeti kar 10 %. Če pa se vzame v račun višina sistema, se temu ustrezno zniža pritisk plina, se lahko dobi tudi pol manjša raztezna posoda. Pa zakaj bi se trudil s takim računom in zniževal pritisk plina, saj bo po nepotrebnem veliko raztezno posodo plačal investitor, ki nima pojma, kaj dejansko potrebuje.


Re: Razlika v pritisku! - Merlin1 - 11.4.2010

Žerjavar Napisal:Če pa se vzame v račun višina sistema, se temu ustrezno zniža pritisk plina, se lahko dobi tudi pol manjša raztezna posoda. .
Pozorno preberite, kar ste napisali in premislite, če to drži?

Tlak namreč nima zveze z raztezkom razen, če želite, da bo tlak nihal potem to drži, vendar zopet iz izkušenj pri takšnem delovanju raztezna ne deluje dolgo, ker se membrana napreza in hitreje popusti.

Omenjena tehnična rešitev je pravilna ampak po izkušnjah ne najboljša.