Zanimam se za TC zemlja-voda.Ogrevam P+M cirka 200m2.Imam radijatorsko ogrevanje.Sanitarno vodo ogevam s TČ Colveks 300l.Ker sem zadovoljen z nisko porabo el.energije 10-11Evrov na mesec pri temperaturi vode 49oC,bi to TČ ohranil.Tako bi z novo TČ ogreval samo hišo.Sedaj ogrevam na kurilno olje-poraba okoli 3000l.Stanovanje ogrevamo 23-25oC.Zanimajo me vaše iskušnje glede radijatorskega ogrevanja ter poraba elektrike.LP.
Objave: 458
Teme: 63
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
0
Za radiatorje se ne priporočajo TČ, razen če ne boš kupil take, ki je posebno močna ($$$) ali če imaš močno predimenzionirane radiatorje. Pa še v takih primerih je tudi tu precej zgodb, kako TČ ne ogreje radiatorjev dovolj, da ljudi ne bi zeblo. Sploh če pričakuješ 23-25 stopinj.
Objave: 529
Teme: 12
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
Sam sem se zanimal za črpalko zrak/voda v teh temah:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=27140&st=0&sk=t&sd=a&hilit=radiator*+zrak+voda[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=22125&p=180263#p180263[/url]
Ti se sicer zanimaš za sistem zemlja/voda, vendar so ugotovitve podobne. Najpomembnejša je temperatura vode, ki jo spuščaš v radiatorje.
3000l olja pomeni, da imaš velike toplotne izgube in potrebuješ močno TČ (recimo 15, 20kW). Da bi ta delovala s pogojno "dobrim" izkoristkom, bi potreboval ogromen zemeljski kolektor. Domnevam, da bi bili začetni stroški preveliki glede na prihranek.
Za bolj relevantne informacije opiši sedanji sistem (temperatura dvižnega voda, peč, stene/izolacija, okna,... )
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Najprej investiraj v boljšo izolacijo, ker je edino to na dolgi rok prava rešitev.
Kratek izračun: Če imaš sedaj porabo 3000l je to nekje 2100€. Investicija v TČ zemlja/voda je nekje 12.000€ (z izkopom, kurilnico...). Poraba bo v najboljšem primeru 1500€ - izgube ostajajo, poleg tega imaš visokotemperaturni režim.
Če pa narediš fasado (upam, da so okna kolikor tolikor v redu), pa te to pride nekje 18.000€. Poraba kateregakoli energenta (tudi olja) pa bo 50% nižja.
Doba povračila investicije:
Fasada: 18.000 / (2100€-1050€) = 19 let
TČ: 12.000 / (2100€-1500€ ) = 20 let
Fasada IN TČ: 40.000 / (2100€-750€) = 30 let
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
0
Takole bi obrnil zadevo: hiša, ki zahteva v radiatorjih več kot 50°C, potrebuje najprej izolacijo, potem šele toplotno črpalko zrak/voda. pri sistemu zemlja/voda ali voda/voda pa visoka temperatura dvižnega voda ne predstavlja takšne ovire, vsaka solidna tč zmore 60°C.
Objave: 529
Teme: 12
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
Se strinjam. Najprej je treba izvedeti podrobnosti o objektu. Mogoče pa ima gospod "sprejemljivo" izolacijo, pa predpotopno peč z neuglašenim gorilcem, veliko porabo sanitarne vode...
Objave: 18
Teme: 3
Pridružen: Mar 2010
Ocena:
0
Po 5 letih delovanja tc zemlja-voda je tc svoje delo opravika brez problema.
Tem.povratnega toka je bila 45-50 oC pri radijatorskem ogrevanju.Letna poraba med 820,00-850,00 eur po dvotarifnem stevcu.Poraba VT-20587kW,MT-28395kW.Problem pri delovanju je bil po prvi sezoni okvara ene veje zem.kolektorja,ker je bilo v garanciji smo zamenjali ZK eno vejo-300m.Pred dvema dnevoma pa je spustila se druga veja.Ce napolnim prvo vejo drzi pritisk 2 bara,v drugo vejo pa sem spustil 5 kubikov vode pa pritisk na manometru ostaja na 0 barov.Nimam volje it se enkrat razkopavat.Razmisljam o novi TCzrak-voda ali kotel na pelete.TC je bila Junkers TE-110-1 pet let BP:
LP
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Samo 5 let je zdrzalo, pa ze kupujes novo TC? Al so ti salabajzerji delal al so ti pa klump prodali, druge ne vidim ker v kolektor ti najbrz ni nihce posegal, potem ko je bil zasut z zemljo... Zrak-voda je mama, v eni uri zamenjas celo zunanjo ce je treba in pici dalje :-)
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ali so ti res prodali nek šrot od cevi za zemeljski kolektor, so bile nepravilno postavljene in zasute, ali pa imaš neke premike terena.
To, da si spustil 5m3 vode v kolektor in nisi dvignil pritiska, kaže na popolnoma presekano cev........
Objave: 18
Teme: 3
Pridružen: Mar 2010
Ocena:
0
Hvala za odgovore,imam se eno vprasanje.Je gdo poskusil oziroma ce se da ,da obstojeco TC,katera deluje BP uporabim za sistem zrak-voda in kupim samo zunanjo enoto.LP