#76
Mi smo se fiksno odločili, da bo naš del hiše z ravnimi strehami izveden z Rhenofol membrano, ki ima zelo široko temperaturno območje. Sicer je cenovno malenkost dražja, ampak je odporna na točo.
Cena membrane s polaganjem 22 EUR/m2.
Sam bom sicer izvedel ravno streho takole (od spodaj navzgor):
- AB plošča
- 20 cm izolacije iz stiroporja 12 kg
- naklonski estrih (min. 5cm)
- rhenofol membrana

Izdelava atike iz betonskega zidaka, predvsem zaradi obstojnosti v primeru vlage (opeka ali siporeks se tukaj slabo obneseta), nato izdelava betonskega venca z naklonom 2% zaradi odtekanja vode s kape atike na notranjo stran, da ne kaplja preveč po fasadi in jo ob tem umaže.

Vsekakor pa bom samo izdelavo ravne strehe prikazal (upam, da mi bo uspelo) v svojem spletniku, predvsem zato, ker streha premore zahtevne detajle in vrjamem, da bo marsikomu zelo v pomoč.

Čakamo še samo stabilno vreme.

LP, Boštjan

P.S.: Zelo sem vesel, da se je vrnil AtaIBA :wink: .
#77
-- letosnje zamakanje vseh kriti/streh.
tudi ravnih streh elegantna resitev :
el grelci, kot pri tlakovcih; Dewi.
#78
Evo spet sem v precepu....

Namen je narediti ravno streho tako (od spodaj navzgor):

AB plošča 16 cm
stirodur 2x10 cm
naklonski estrih
rhenoflol membrana

Zraven prilagam tloris ravne strehe in prerez, da se bolje zastopi prehod od kritine na ravno streho.

[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3h/Up/2QbRkRk/ravna-strehatlorisunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3h/Up/2QbRkRk/ravna-strehatlorisunichr("46")jpg[/img][/url]

[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1B/Ao/1lnd70v2/ravna-strehaprerezunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1B/Ao/1lnd70v2/ravna-strehaprerezunichr("46")jpg[/img][/url]

Razmišljam pa tudi o obrnjeni ravni strehi predvsem iz stališča odpornosti na točo in UV obstojnosti. Zato se mi zdi obrnjena streha boljša rešitev in zagotavlja bolj uravnovešeno klimo, vpliv same kondezacije je manjši kot pri foliji.
Ne diši mi pa najbolj, da bi še na folijo polagal razne prane plošče ali nasipaval prodec, ker pol nisem naredil nič :roll: .
Najbolj mi je zanimiv ta detajl:

[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/11/f1/3SlAenJb/rs1unichr("46")jpg[/img]

in zaključek z atiko:

[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/4/13e/3zpxj84W/rsatikaunichr("46")jpg[/img]

Z razliko, da bi kot prvo na AB ploščo naredil naklonski beton, ker sem zaj... in tega nismo naredili že ob sami betonaži plošče:

Sicer bi pri meni zgledalo takole od spodaj navzgor:

AB plošča 16cm
naklonski beton-estrih
premaz z ibitolom
2x varjena HI z zamikom po dolžini
stirodur 16-20 cm
polipropilenski filc
nasutje prodca 5-8 cm

S tem rešim problem same kondenzacije, ki bi nastajala pod membrano, saj bi atmosferska voda normalno odtekala in problem možnosti poškodbe same HI zaradi toče, ki pa zna dodobra vsekat pri nas in se mi membrana ne zdi ravno zadosti odporna saj jo lahko preseka in ti že curi :roll: .

Pri obrnjeni strehi me edino skrbi zmrzovanje na ravni strehi in posledično zmanjšana toplotna učinkovitost same TI, saj bi hladna voda konstatntno hladila ploščo nad bivalnim prostorom.

Upam, na veliko pomoč znalcev :wink: .

LP, Boštjan
#79
Naredi kombinirani sistem (hidroizolacija med dvema slojema stirodurja).

Nekaj v smislu prvih treh detajlov tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.norik.si/prodajni-program/xeroflor-zelene-strehe/detajli">http://www.norik.si/prodajni-program/xe ... he/detajli</a><!-- m -->

Minus ozelenitev seveda.
#80
Boscho Napisal:AB plošča 16cm
naklonski beton-estrih
premaz z ibitolom
2x varjena HI z zamikom po dolžini
stirodur 16-20 cm
polipropilenski filc
nasutje prodca 5-8 cm
Glede na to da ravno streho že imam in sem tudi šel skozi kalvarijo odločanja :twisted: bi na tvojem mestu naredil sledeče:
  • AB
  • 2x varjenena HI (better safe than sorry)
  • 2x 10cm stirodur
  • naklonski beton
  • 2x varjenena HI

Seveda se moraš odločiti kaj bo na vrhu, ker HI sama po sebi ni UV odporna. Jaz sem sicer razmišljal o ozelenitvi, amapk nimam toliko višine - rabiš nekje 30cm na HI + vzdrževanje. Razmišljal sem tudi o pralnih ploščah, ampak nenazadnje pa bom dal kar ploščice, ki jih bom [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=36&t=28606]zafugiral s plastiko[/url]. Če se odločiš za ploščice daš zadnjo HI s posipom.

Predvsem nikjer ne omenjaš odvodnjavanja?!
#81
Sploh pa ne štekam tega sistema Roofmate - če gledam skico z betonskimi ploščami za obtežitev, pa paropropusten filc, pa prodec... imam občutek kot, da je roofmate nekaj živega in bo pognalo korenine.

In še enkrat - detalj okoli odvodnjavanja je najpomembnejši, amapk ti imaš vsaj dovolj višine ;-)
#82
Kar se tiče odvajanja vode ni problema, ker bom to rešil z nakloni, preboj atike in kotliček na zunanji strani in potem odvodna cev vertikalno v jašek in v kanalizacijo (na zunanji strani fasade).

Najbolj me skrbi možnost poškodbe na izolaciji zaradi toče, ki je v Slovenskih goricah bila kar večkrat zelo močna. Po drugi strani pa kot je Gradim ugotovil me jebe višina, ker ne bi rad imel atike previsoke.

Kar se tiče Norik-ovih detajlov, mi najbolje nekako odgovarja tisti pod točko 3.2, topla ravna streha, kot parno zaporo pod izolacijo pa uporabim PVC folijo. Stirodur kot izolator se mi zdi najbolj idealen, saj ni higroskopičen, čez TI pa potem membrano (Rhenofol). Na membrano pa geotekstil (za zaščito), sicer ne predebel, da ne zadržuje preveč vlage, gor pa nasujem prodec toliko za zaščito membrane.

Hvala Vuego, malo si me razsvetlil.

Malenkost me popravite, če zmotno razmišljam.

LP, Boštjan
#83
Glede na to da moraš delati naklon, bi ga jaz naredil na stirodur in potem čez varil klasično HI. Kaj boš dal gor kot zaključni sloj praktično ne igra vloge - vsekakor pa ti bo streha v primeru peska začela sama od sebe počasi zeleneti ;-)

Kar se odtoka tiče ne vem zakaj bi kotliček dajal na zunanjo stran? Saj obstajajo odtoki z integriranim peskolovom. Ti še problema z višino nimaš in daš lahko kovinskega in gor lepo narediš zaključek s privarjeno HI. Detajli pri Noriku so zelo skopi.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.peg-online.net/preboj-neprezracevane-nepohodne-ravne-strehe-s-kotnim-stresnim-odtokom">http://www.peg-online.net/preboj-neprez ... im-odtokom</a><!-- m -->
#84
Predvsem zaradi prostora in zaradi kakšnega spuščanja odtokov, nekako ti integrirani mi ne dišijo preveč. Raje mam, če lahko bolj komot dostopam, do odtoka.

Ampak najbolj me je..be, sama sestava strehe, bom kljub temu delal naklonski beton pod TI, jo zadihtal s HI, nato stirodur in gor membrano, na membrano pa vrjetno prodec, čeprav me tudi kasnejša ozelenitev mika.

LP, Boštjan
#85
jaz bom pri prodcu koncal. mam dovolj kosnje trave "na tleh" Big Grin
#86
mi smo lani delali ravno streho na delu naše hiše,(imamo podobno kot je na skici pri Boschu). Sestava je naslednja:

AB plošča
ibitol
izotekt 3x
stirodur 14 cm (malo, vendar višina ne dopušča več)
filc
naklonski beton
sedaj bomo položili še ploščice na Mapelastik

Parapet te ravne strehe je zidan z Porothermom. Oblečen s stirodurjem. Zakjučen na vrhu z marmorno ploščo, ki ima s spodnje strani odkapnike. POložena pod naklonom.

Dokler nismo dali fasade je bilo vse OK, potem se je začelo zamakanje.
Jeseni smo naredili fasado -18cm stiropora, oblekli tudi ta parapet z notranje strani (3 cm) in čez Roefix fasada. Na vrhu parapeta je marmorna plošča, ki gleda čez parapet na notranjo stran 3 cm in na zunanjo 3 cm. Sedaj nam v prostoru pod ravno streho zamaka. Najbolj je bilo opaznno ob taljenju snega. Kje pride vlaga, se nam ne sanja. POd ravno streho mislim, da nikakor ne more. Smo dali folijo na parapet in takrat zamakanja ni bilo. Pride torej nekje skozi parapet in fasado.
Ugotavljamo, če je premajhen rob plošče čez parapet in tako zamaka nazaj in dol po fasadi, nato pa stiropor to vleče nase v notranjost in se skozi porotherm pokaže v notranjosti prostora?!!! ni tega veliko, samo na enem delu, vendar je moteče.
Imate morda kakšno idejo kaj bi lahko bilo?

Nad garažo imamo isto sestavo ravne strehe, vendra namesto ploščic prodec in na parapetu pločevinast zaključek, tam ni nobenih težav.
#87
:oops: Confusedhock: :evil: :twisted: tega se jaz bojim :roll:
baje mora biti zgornji del atike(parapet) tudi nagnjen "navznoter" proti ravni strehi, ne navzven proti fasadi. to mi je rekel eden, ki dela ravne fasade.

kako imate vi?
so vase marnorne plosce montirane vodoravno?
#88
Mina, 3cm se mi zdi malo... odkapni rob je?
#89
Jaz bom imel odkapni rob iz pločevine tako, da z obeh strani zapre atiko in zelo zmanjša možnost zamakanja.

Kar pa se strehe same tiče pa bom res naredil naklonski beton raje na stirodur. čez pa kar membrano. Membrano bomo pa zaščitili z prodcem :roll: . Na beton pa parno zaporo oz. PVC folijo, zlepljeno z dobrim trakom :? .

Tako bi sedaj rabil še nasvet od AtaIBA ali pa Soma.

LP, Boštjna
#90
Boscho Napisal:Jaz bom imel odkapni rob iz pločevine tako, da z obeh strani zapre atiko in zelo zmanjša možnost zamakanja.

Kar pa se strehe same tiče pa bom res naredil naklonski beton raje na stirodur. čez pa kar membrano. Membrano bomo pa zaščitili z prodcem :roll: . Na beton pa parno zaporo oz. PVC folijo, zlepljeno z dobrim trakom :? .

Tako bi sedaj rabil še nasvet od AtaIBA ali pa Soma.

LP, Boštjna

A nasvet od ataIba bi rad? Opeke pa kot sem razbral nisi izbral pri njemu?
Že res, da ata in vsi ostali nasvete tu na forumu delijo prostovoljno in brezplačno, ampak, ko pa si kupoval opeko, pa se nisi spomnil na njega in si pustil svetovati in seveda, da bi pri njemu kupil opeko?
Ali pa je bil predrag z opeko Creaton, Laumans...., da si vzel Tondach?
Brez zamere.

Lp
Dany
1 ... 4 5 6 7 8 ... 10 Pojdi na stran 