Kot strojnik, vajen jekla, skušam razumeti bistvo armiranega betona. Imam starejša skripta od Radosavljeviča. Že v začetku sem naletel na problem, Ali mi lahko kdo pomaga s teorijo?
Za izračun deformacije je nujno potreben podatek o elastičnem modulu. Pri jeklu ni problema, ker je konstanten za vse vrste (trdnosti) in velikost napetosti (praktična obremenitev je znotraj linearno elastičnega področja). Pri betonu je elastični modul odvisen od velikosti deformacije (epsilon) in trdnostnega razreda betona - sigma epsilon diagram, parabola do deformacije 2 %o. Pri računu dejanske napetosti armiranega betona bi moral že vedeti, kakšen je E modul betona (za delitev obremenitve med jeklo in beton), ta pa je odvisen od dejanske napetosti (od dejanske deformacije epsilon). V gradbeniškem priročniku sem sicer našel nek podatek o E modulu betona, ki pa ne kaže na odvisnost od trdnosti. Ko sem malo primerjal iz trdnosti in dejanske (običajne) obremenitve izračunan E modul, sem prišel do velikih razhajanj (tudi nekajkratne).
Koliko (številka) je dejansko elastični modul betona? Ali je odvisen od kvalitete betona?
Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
0
Ja s tlačnim preizkusom določimo sigmo in epsilon diagram betona, kar pomeni da merimo delujočo obtežbo in deformacije. Potem na podlagi tega izrračunamo E.V glavnem se to da iz grafa izračunat ta E. V šoli smo uzel milimetrski papir , vse lepo narisal in izračunal E za dan beton.
Ja od kvalitete betona je odvisna trdnost, vem da običajni betoni imajo trdnost od 15 do 40 MPa( gostota takega betona je okoli 2400kg/m3).
Zdej za konkreten primer boste moral izračunat E.
Objave: 894
Teme: 17
Pridružen: Apr 2009
Ocena:
0
Priporočam, da vzameš v roke SIST EN 1992-1-1:2005 odpreš na strani 32, kjer imaš podan karakteristični modul elastičnosti. V kolikor imaš podano marko betona MB 30 glej pod fck,cube=30 MPa, če pa imaš trdnostni razred C25/30 pomeni MB 30 oz. fck=25 Mpa za ta trdnostni razred betona znaša modul elastičnosti Ecm=31 GPa.
Povezava do evrokoda 2 je [url=httpunichr("58")//studentiunichr("46")fgunichr("46")uni-mbunichr("46")si/indexunichr("46")php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=76]tukaj (slo verzija)[/url]
Upam, da sem kaj pomagal :roll: .
LP, Boštjan
Objave: 52
Teme: 5
Pridružen: Sep 2009
Ocena:
0
Bližnjica do karakteristik betona:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fgg.uni-lj.si/kmlk/Drago/MK_I/MK_I_2009_10/EN_Preglednica_3_1_Trdnostne_in_deformabilnostne_lastnosti_betona.pdf">http://www.fgg.uni-lj.si/kmlk/Drago/MK_ ... betona.pdf</a><!-- m -->
LP
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Hvala! Ste mi zelo pomagali.
Morda bo še kako vprašanje.
Objave: 52
Teme: 5
Pridružen: Sep 2009
Ocena:
0
Mimogrede.
Deformacije izračunane s tem modulom elastičnosti (Ecm) so samo začasne. Pri dolgotrajni obtežbi pride do efekta lezenja oz. tečenja betona s tem pa do povečanih deformacij! Takšno stanje običajno izračunamo z reduciranim modulom elastičnosti za primer navidezno stalne kombinacije. Reducirani modul elastičnosti: Eeff=Ecm/(1+fi); fi predstavlja količnik lezenja in je odvisen od vrste parametrov, npr. čas nanosa prve obtežbe, vrste cementa, marke betona, izpostavljenosti betona sušenju ...
Poleg vsega tega pa je za račun deformacij (npr. upogibne deformacije in natezne deformacije) potrebno upoštevati tudi razpokan prerez!! Pri polno tlačenem prerezu ni tega problema. Razpokan prerez ima namreč vztrajnostni moment približno od 3 pa tudi do 10x manjši kot nerazpokan. Zato nekateri projektanti ocenijo dejanski poves kar kot poves elementa nerazpokanega prereza krat nek faktor. To je sicer samo ocena povesa, za natančnejši poves pa je potrebno narediti račun po npr. EC, ali pa s kakšnim boljšim programom, ki omogoča nelinearen preračun. Naj omenim, da je za takšen račun potrebno že poznati količino vgrajene armature.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Še sem pri elastičnem modulu. Za lažji zapis uporabim:
E - elastični modul (GPa)
F = epsilon - deformacija (%o)
T - napetost (MPa)
Tk - karakteristična trdnost
Imamo formulco: T = Tk / 4 * (4 * F - F * F) - sigma- epsilon diagram, parabola deformacije
in E = T / F - definicija elastičnega modula
Vzamem beton MB30, ki ima Tk = 20,5
Za F = 0,1 (majhna obremenitev) dobim T = 2,0 in E = 20
Za F = 0,4 (dopustna obremenitev) dobim T = 7,4 in E = 18,4
Po gornjem linku bi naj bil E = 33
Kaj delam narobe, kaj napačno razumem?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Naj še povem, da so podobne razlike tudi pri drugih kvalitetah betona.
Objave: 127
Teme: 1
Pridružen: Aug 2009
Ocena:
0
Ne vem ali imate prave podatke.
Po EC 2 za MB30 velja:
fcm=38Mpa
fctm=2,9Mpa
Ecm=33Gpa
LP
Objave: 127
Teme: 1
Pridružen: Aug 2009
Ocena:
0
fcm... nazivna tlačna trdnost
fctm... nazivna natezna trdnost
Ecm... elastični modul
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Naj samo spomnim, da je vprašanje 25.2. še odprto.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Vsaj 22 vas je modrih, kaj ni nobeden specialist za trdnost betona, statiko? Čast in odgovornost sta običajno povezana.
Objave: 52
Teme: 5
Pridružen: Sep 2009
Ocena:
0
Mislim, da vam zadeve niso povsem jasne glede E-ja.
Modul elastičnosti je določen s točko deformacije na mestu 40% fcm. Do tukaj se beton obnaša precej linearno. Ker je večina konstrukcij globalno obremenjena pod to mejo, se za izračun deformacij (povesov) koristi omenjen modul elastičnosti.
Lokalno gledano pa pri obremenitvah nad 0,4fcm ni več linearne odvisnosti med napetostjo in deformacijo in zato zakon sigma=E*epsilon na velja več :wink:
Če boste množili v tabelah prikazan E in maksimalno možno deformacijo niti slučajno ne boste dobili prave napetosti. Treba je poznati delovne diagrame betona, potem gre lažje :wink: