20.1.2010 ob 08:25
No talo je pa ena od uporabnih stvari tudi zame. Telmos koliko je okvirna cena kotla brez motaž itd. saj vemo da tisto je pač specifično od želja.
telmos Napisal:Kako si bil pa vsa ta leta zadovoljen s porabo?
Triglav Napisal:Ali po zgoraj povedanem lahko sklepam, da tudi stara Ferothermova peč ni imela slabe izkoristka v zimskem času?
Zaspanc Napisal:Eta je izkoristek izgorevanja in je neposredno povezan s temperaturo izpuha. Pri 250°C bi znal biti krepko pod 85%, če se še pravilno spomnim izračuna.Kot sem zapisal v prvem sporočilu, sem imel ob prvi meritvi:
BogdanH Napisal:Na merilnem lističu je podan podatek "Temperatura zraka". Pa me zanima, od kod ta podatek? Po informacijah o izračunu Eta, bi naj ta podatek predstavljal temperaturo zraka ob vhodu v gorilec. Vprašam zato, ker vsaj pri meni, ta meritev ni bila nikoli dejansko opravljena (predvidevam, da tega ne moreš opraviti na dimni cevi).
BogdanH Napisal:Naslednje vprašanje: Imamo torej podatek Eta, recimo 89%... in recimo, da sem pri tem Eta v eni sezoni pokuril 1500L olja. Sedaj se očisti in nastavi peč, pri čemer sem dobil Eta 90%. Razlika je torej 1% (kar na koncu koncev ni enostavno doseči)... Kaj ta razlika v praksi predstavlja? Če bo naslednja sezona popolnoma enaka (100% enaki pogoji in režim delovanja) kot prejšnja, kaj lahko pričakujem pri porabi?
Vprašam zato, ker je Eta realen podatek, na podlagi katerega lahko (tako predvidevam) dobimo pričakovane rezultate.
Zaspanc Napisal:Se ti zdi, da bi morala biti temperatura dejansko merjena pri vstopu zraka v gorilec in da je odstopanje kakšne stopinje ali morda dveh zaradi merjenja pri samem analizatorju, 1 meter od gorilca, odločilnega pomena za izračun?Vrejetno si spregledal: pri peči (o kateri pišem) je dovod zraka v gorilec direktno iz zunanjosti. V tem primeru torej ne govorim o eni ali dveh stopinjah, temveč je lahko razlika tudi 20°C.
Citat:Še enkrat, tokrat z dopolnili: eta je izkoristek izgorevanja.Mislim, da je Eta del celotnega izkoristka -čeprav je ta delež dokaj majhen. In moje vprašanje se ni nanašalo na izkoristek ogrevanja, temveč na to, kako Eta vpliva na potrošnjo. Ni potrebno biti posebej brihten, da ugotovim, da je pozimi dobro imeti okna zaprta.
Ne mešaj ga z izkoristkom peči.
In ne mešaj vsega skupaj z letnim izkoristkom ogrevalne naprave.
Citat:1% razlike pri izkoristku izgorevanja ti ne bo prinesel niti 1/3% na letnem nivoju. Torej 5 litrov pri letni porabi 1500 litrov.Hvala, s tem si odgovoril na moje vprašanje. Škoda, da nisi navedel kakšnega vira podatkov, kjer bi lahko izvedel več. Sedaj lahko verjamem, ali pa ne.