24.12.2009 ob 15:32
Pozdravljeni,
Imam stensko peč EcoFlam model 1F CP (bojler+ogrevanje) iz leta 1998. Kolikor vem, te peči niso najbolj razširjene.. in ker (ne se smejat) ne vem za serviserja, ki bi mu lahko "zaupal", sem peč vzdrževal sam. Ker s pečjo ni bilo večjih težav, sem v glavnem samo očistil predel okoli šobe gorilnika in dimne kanale v kotlu. Skratka, držal sem se načela: ne popravljaj (beri: nastavljaj) nekaj, kar ni pokvarjeno.
Enkrat sem pri zamenjavi šobe nevede premaknil razmik med elektrodama (posledica: peč ščasoma ne vžge zaradi zasvinjane šobe), kar pa sem s pomočjo mojstra (pozabil ime) preko eMail navodil, uredil.
Pred nekaj dnevi je prišel nekdo iz dimn.podjetja opravit obvezne meritve, kjer je ugotovil previsoko temperaturo dimnih plinov in (verjetno posledično) premajhen izkoristek -torej: peč ne ustreza. Poiskal sem starejše meritve:
1998: Temp=175°C, Izgube: 7% -nova peč
1999: Temp=250°C, Izgube:13%
2009: Temp=353°C, Izgube:18% -nazadnje
Merilec pravi, da bi bile potrebne približne vrednosti za Temp pod 290°C in izgube pod 10%. Mimogrede: meritev plinov je opravljena na odvodni dimni cevi (premer 10cm), približno 40cm od izhoda iz peči.
Torej, na peči/gorilniku se nikoli nič ni nastavljalo in nove šobe so bile vedno zamenjane z enakimi. Ko sem danes (po enem letu) "razstavil" peč, je bilo okoli šobe nekoliko mastno in v predelu "lopatic" gorilnika nekoliko sajasto -vendar dosti manj, kot sem pričakoval. Pravtako tudi v odvodnih dimnih kanalih (ceveh) ni bilo nič zamašeno oz. zelo malo saj. Na notranjih stenah kotla/gorišča je oblog manj kot mm -vendar tega predela enostavno ni možno očistiti, saj je nedostopen.
Kaj mi svetujete?
Nekje (na tem forumu) sem prebral, da je visoka temp. dimnih plinov zaradi prevelike količine dovodnega zraka... ampak, kot sem rekel, nikoli se ni nič nastavljalo.
Pravtako sem nekje prebral, da je življenska doba teh peči ca.7let... s čem je torej življenska doba omejena? Namreč, nikjer ni nič "pregorelo" in nikjer nič ne "pušča".
Hvala za mnenja in nasvete.
Lep pozdrav,
Bogdan
Imam stensko peč EcoFlam model 1F CP (bojler+ogrevanje) iz leta 1998. Kolikor vem, te peči niso najbolj razširjene.. in ker (ne se smejat) ne vem za serviserja, ki bi mu lahko "zaupal", sem peč vzdrževal sam. Ker s pečjo ni bilo večjih težav, sem v glavnem samo očistil predel okoli šobe gorilnika in dimne kanale v kotlu. Skratka, držal sem se načela: ne popravljaj (beri: nastavljaj) nekaj, kar ni pokvarjeno.
Enkrat sem pri zamenjavi šobe nevede premaknil razmik med elektrodama (posledica: peč ščasoma ne vžge zaradi zasvinjane šobe), kar pa sem s pomočjo mojstra (pozabil ime) preko eMail navodil, uredil.
Pred nekaj dnevi je prišel nekdo iz dimn.podjetja opravit obvezne meritve, kjer je ugotovil previsoko temperaturo dimnih plinov in (verjetno posledično) premajhen izkoristek -torej: peč ne ustreza. Poiskal sem starejše meritve:
1998: Temp=175°C, Izgube: 7% -nova peč
1999: Temp=250°C, Izgube:13%
2009: Temp=353°C, Izgube:18% -nazadnje
Merilec pravi, da bi bile potrebne približne vrednosti za Temp pod 290°C in izgube pod 10%. Mimogrede: meritev plinov je opravljena na odvodni dimni cevi (premer 10cm), približno 40cm od izhoda iz peči.
Torej, na peči/gorilniku se nikoli nič ni nastavljalo in nove šobe so bile vedno zamenjane z enakimi. Ko sem danes (po enem letu) "razstavil" peč, je bilo okoli šobe nekoliko mastno in v predelu "lopatic" gorilnika nekoliko sajasto -vendar dosti manj, kot sem pričakoval. Pravtako tudi v odvodnih dimnih kanalih (ceveh) ni bilo nič zamašeno oz. zelo malo saj. Na notranjih stenah kotla/gorišča je oblog manj kot mm -vendar tega predela enostavno ni možno očistiti, saj je nedostopen.
Kaj mi svetujete?
Nekje (na tem forumu) sem prebral, da je visoka temp. dimnih plinov zaradi prevelike količine dovodnega zraka... ampak, kot sem rekel, nikoli se ni nič nastavljalo.
Pravtako sem nekje prebral, da je življenska doba teh peči ca.7let... s čem je torej življenska doba omejena? Namreč, nikjer ni nič "pregorelo" in nikjer nič ne "pušča".
Hvala za mnenja in nasvete.
Lep pozdrav,
Bogdan

hock: , ki so svinjale vse po spisku. Imam vse dokumentirano. Petrolovci so to reševali tako, da so dvigovali sesalne koše za 15cm, da niso sesali iz cistern njihove godlje. Kar pa se še danes odraža z zamašenimi filtri šobami in zastoji.

! (moja je 040/828-121).