amazonka Napisal:odločila sva se za tč zrak-voda, vendar nama centralist odsvetuje samo tč zrak-voda
Zamenjaj centralista ;-)
Imela boš nizkotemperaturni režim ogrevanja + kamin (recimo za romantiko).
Res ne vidim razloga, da bi kurila še kaj drugega zraven.
Monter Napisal:...Mogoče bi jaz za rezervo za res hude dni predlagal še kak dodatni vir ampak to po potrebi...
...toplotna črpalka znese okrog 10.000€ al pa več sploh če govorimo o daikinovi althermi...
...pa dobro premislite kaj se vam splača ob kombinaciji talnega ogrevanja in kamina, važna je invensticija, življenska doba in strošek oz. pridobitek...
Kolektorji, kamin in še kaj za zraven. Ja ljuba, duša...
Cel sistem te ne pride toliko (Zubadan). Sama TČ je ranga 2500€, kompresor še eno nulo manj.
Se pa strinjam z zadnjim povedanim.
Monter, kolektorji so fina stvar ČE imaš sonce in ČE se ti splača. Če moraš zraven za rezervo še nekaj dodajati je vprašanje kaj je komu v pomoč. Po moje so kolektorji v pomoč čemurkoli drugemu na Gorenjskem.
frank Napisal:ob TČ so kolektorji neprofitabilna rešitev- samo za toplo vodo...
samo dobro krmilje je treba vgradit...
Amen!
amazonka Napisal:ali pri -20`c odpove jo grelci ali kar celotna črpalka?
Zubadan deluje tudi pri -20°C. Koliko je to ekonomično je drugo, amapk deluje. Za 'rezervo' (jaz je nimam) imaš lahko električne grelnike v zalogovniku, amapk je kamin, ki ga boš itak imela, dovolj dobra rezerva.
Samo res dobrega nabavi, da do služil še čemu razen romantiki...