Lep pozdrav preurejam stanovanjsko hišo. V vsakem nadstropju sem namestil eno razdelilno omaro kjer sem uporabil 30mA FID stikalo. Sedaj me pa zanima ali bi namestil še KZS za kopalnico ali bo samo FID zadoščal.V kopalnici se v vsakem nadstropju nahaja masažna kabina. Zaradi varnosti verjetno ne bi bilo slabo namestiti še KZS. Lepo prosim še za vaša mnejna.
Lp
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Če imaš res fid 30mA, KZS ne rabiš.
LP,
Samojed
Objave: 318
Teme: 1
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
Ni nujno, da bi izklopilo samo kopalnico. Odvisno od tega, kako se faze ujamejo. Montirati KZS samo zaradi tega je neumnost in izguba denarja.
Vse se da, če se hoče!
Objave: 332
Teme: 0
Pridružen: Nov 2007
Ocena:
0
KZS mora bit montiran vzporedno z FID-om. Nevtralni vodni in fazo vzameš pred fidom, tako pa kopalniški KZS ne vpliva na FID.
dobro jutro.
Objave: 205
Teme: 55
Pridružen: Feb 2008
Ocena:
0
To je res, samo ce imata oba prozilni tok 30mA je skoda denarja za KZS. Ker je skozi FID stikalo priklopljenih vec porabnikov, je vecja moznost da bo kje kaksen uhajavi tok.
Ne kratko: ce bos imel priklopljena oba ti bo FID stikalo verjetno izklopilo prej.
L.P.
Peter
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
Ocena:
10
O omenjenih elementih je kar dosti napisanega na različnih straneh, pa tudi na tem forumu je bila pred kratkim debata na to temo.
Prav zaradi tega je moje mnenje naslednje:
Zaradi varnosti vam priporočam, da stvari ki jih ne obvladate najbolje prepustite komu ki jih. Zaradi občutka varnosti pa lahko namestite KZS tako kot ste opisali. Izgleda pa tako, kot da bi ob jasnem vremenu hodili po cesti z odprtim dežnikom pa še s čelado na glavi, saj nikoli ne veš kdaj se lahko ulije ali kakšen kamen od kod prileti.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Objave: 13
Teme: 0
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
KZS je FID in pretokovna zaščita obenem. Če nameravaš postaviti dodatno zaščito za kopalnico (kar je smiselno) bi moral malo preuredit omaro. Torej v hiši imaš:
glavni dovod->FID (30mA) -> varovalke .
Najbolj smiselno bi bilo:
glavni dovod -> FID (30mA - stari) -> odklopniki (brez kopalnice)
glavni dovod -> FID (30mA - novi) -> odklopniki (samo kopalnica)
To je brez KZS, FID + odklopniki, ker če uporabiš KZS moraš uporabit za njim žice istega preseka (16A - 2.5mm^2 , 25A - 4mm2, 10A - 1.5mm2), če pa daš za njim odklopnike vzameš raje samo FID.
Smiselno je postavit novo vejo z dodatnim FID-om paralelno in ne zaporedno, ker ti bo zmeraj zmetal ven najprej prvi FID, če sta oba enaka (30mA), poleg tega je 30mA dokaj nizka vrednost za celo hišo (za kopalnico pa več ne sme bit!) in bi malo pridobil če naprave "puščajo" tok.
Objave: 289
Teme: 4
Pridružen: Aug 2009
Ocena:
0
Zakaj je 30mA prenizka vredost za celo hišo?