Lep pozdrav preurejam stanovanjsko hišo. V vsakem nadstropju sem namestil eno razdelilno omaro kjer sem uporabil 30mA FID stikalo. Sedaj me pa zanima ali bi namestil še KZS za kopalnico ali bo samo FID zadoščal.V kopalnici se v vsakem nadstropju nahaja masažna kabina. Zaradi varnosti verjetno ne bi bilo slabo namestiti še KZS. Lepo prosim še za vaša mnejna.
Lp
#2
Če imaš res fid 30mA, KZS ne rabiš.
LP,
Samojed
#3
Samojed Napisal:Če imaš res fid 30mA, KZS ne rabiš.
Se strinjam
Vse se da, če se hoče!
#4
30mA FID je tehnično gledano dovolj.
sam bi pa dal zraven KZS za kopalnico zato, ker bi ob morebitni napaki izklopilo le kopalnico in ostali ne bi bili v temi. Na živce mi gre tisto nastavljanje vseh teh ur na raznih aparatih. Smile
dobro jutro.
#5
Ni nujno, da bi izklopilo samo kopalnico. Odvisno od tega, kako se faze ujamejo. Montirati KZS samo zaradi tega je neumnost in izguba denarja.
Vse se da, če se hoče!
#6
KZS mora bit montiran vzporedno z FID-om. Nevtralni vodni in fazo vzameš pred fidom, tako pa kopalniški KZS ne vpliva na FID.
dobro jutro.
#7
To je res, samo ce imata oba prozilni tok 30mA je skoda denarja za KZS. Ker je skozi FID stikalo priklopljenih vec porabnikov, je vecja moznost da bo kje kaksen uhajavi tok.
Ne kratko: ce bos imel priklopljena oba ti bo FID stikalo verjetno izklopilo prej.


L.P.

Peter
#8
O omenjenih elementih je kar dosti napisanega na različnih straneh, pa tudi na tem forumu je bila pred kratkim debata na to temo.
Prav zaradi tega je moje mnenje naslednje:
Zaradi varnosti vam priporočam, da stvari ki jih ne obvladate najbolje prepustite komu ki jih. Zaradi občutka varnosti pa lahko namestite KZS tako kot ste opisali. Izgleda pa tako, kot da bi ob jasnem vremenu hodili po cesti z odprtim dežnikom pa še s čelado na glavi, saj nikoli ne veš kdaj se lahko ulije ali kakšen kamen od kod prileti.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
#9
FID 0,03A
#10
KZS je FID in pretokovna zaščita obenem. Če nameravaš postaviti dodatno zaščito za kopalnico (kar je smiselno) bi moral malo preuredit omaro. Torej v hiši imaš:
glavni dovod->FID (30mA) -> varovalke .
Najbolj smiselno bi bilo:
glavni dovod -> FID (30mA - stari) -> odklopniki (brez kopalnice)
glavni dovod -> FID (30mA - novi) -> odklopniki (samo kopalnica)
To je brez KZS, FID + odklopniki, ker če uporabiš KZS moraš uporabit za njim žice istega preseka (16A - 2.5mm^2 , 25A - 4mm2, 10A - 1.5mm2), če pa daš za njim odklopnike vzameš raje samo FID.
Smiselno je postavit novo vejo z dodatnim FID-om paralelno in ne zaporedno, ker ti bo zmeraj zmetal ven najprej prvi FID, če sta oba enaka (30mA), poleg tega je 30mA dokaj nizka vrednost za celo hišo (za kopalnico pa več ne sme bit!) in bi malo pridobil če naprave "puščajo" tok.
#11
Zakaj je 30mA prenizka vredost za celo hišo?
#12
Coyote Napisal:KZS je FID in pretokovna zaščita obenem. Če nameravaš postaviti dodatno zaščito za kopalnico (kar je smiselno) bi moral malo preuredit omaro. Torej v hiši imaš:
glavni dovod->FID (30mA) -> varovalke .
Najbolj smiselno bi bilo:
glavni dovod -> FID (30mA - stari) -> odklopniki (brez kopalnice)
glavni dovod -> FID (30mA - novi) -> odklopniki (samo kopalnica)
To je brez KZS, FID + odklopniki, ker če uporabiš KZS moraš uporabit za njim žice istega preseka (16A - 2.5mm^2 , 25A - 4mm2, 10A - 1.5mm2), če pa daš za njim odklopnike vzameš raje samo FID.
Smiselno je postavit novo vejo z dodatnim FID-om paralelno in ne zaporedno, ker ti bo zmeraj zmetal ven najprej prvi FID, če sta oba enaka (30mA), poleg tega je 30mA dokaj nizka vrednost za celo hišo (za kopalnico pa več ne sme bit!) in bi malo pridobil če naprave "puščajo" tok.

Jok bo ven metal sa,o prvi - ob resni napaki vržeta ven oba. Če kdo ne verjame naj pride k meni na test - zunaj je gradbena omarica z 30mA fidom, znotraj pa 300mA fid za hišo. Če kaj zaj...em ob vezanju, npr stik nule in zemlje, vržeta ven oba. Glede vzporedne vezave pa - ja, res je, res je pa tudi, da naj se javijo tisti, ki jim je že izklopil kzs ali fid za kopalnico.
LP,
Samojed
#13
lambretta Napisal:Zakaj je 30mA prenizka vredost za celo hišo?

Ker se lahko zgodi, da pride do "lažne" prožitve, vsak kabel, grelec, naprave malo "puščajo" ker idealen izolator ne obstaja in ko se vsi ti prispevki seštejejo, lahko pridemo blizu 30mA. Potem priklopiš eno napravo in ti vrže ven FID, pa je vse v najlepšem redu.

Samojed Napisal:Jok bo ven metal sa,o prvi - ob resni napaki vržeta ven oba. Če kdo ne verjame naj pride k meni na test - zunaj je gradbena omarica z 30mA fidom, znotraj pa 300mA fid za hišo. Če kaj zaj...em ob vezanju, npr stik nule in zemlje, vržeta ven oba. Glede vzporedne vezave pa - ja, res je, res je pa tudi, da naj se javijo tisti, ki jim je že izklopil kzs ali fid za kopalnico.

Če bi vzel 300mA FID z oznako S (selektivni), ki ima dodatno zakasnitev se ti to nebi dogajalo.
Mene je enkrat že pošteno streslo in to v tokokrogu brez FID-a, mislim pa da je bil tok manjši od 30mA ker sem še zmeraj uspel spustiti iz rok. Tisti, ki je že uspel izklopiti FID v kopalnici je lahko vesel, da je živ.
#14
lambretta Napisal:Zakaj je 30mA prenizka vredost za celo hišo?

Ni nič prenizka: kot sem že enkrat v podobni temi napisal - imam celo hišo na 30mA KZSju in sem vesel da je tako, sicer danes tega ne bi tipkal. Kar se pa izklapljanja zaradi "puščanja" tiče - nič kaj takšnega se nam ne dogaja, pa imamo vse na elektriko. Izklopi samo, ko je kaj narobe - npr. nalomljen kabel od likalnika.

bye
#15
afternine Napisal:
lambretta Napisal:Zakaj je 30mA prenizka vredost za celo hišo?

Ni nič prenizka: kot sem že enkrat v podobni temi napisal - imam celo hišo na 30mA KZSju in sem vesel da je tako, sicer danes tega ne bi tipkal. Kar se pa izklapljanja zaradi "puščanja" tiče - nič kaj takšnega se nam ne dogaja, pa imamo vse na elektriko. Izklopi samo, ko je kaj narobe - npr. nalomljen kabel od likalnika.

bye