Objave: 18
Teme: 9
Pridružen: Feb 2008
Ocena:
0
Konec avgusta sem naredil omete in dal strojne tlake. Strope imam knauf z 25 cm izolacije. Redno zračim mansardo vsaj 2x na dan po 10 min ( sedaj ko je mraz), do decembra pa sem imel vsa okna odprta na kip čez cel dan. V novembru sem še stene premazal z jubolinom in s prvim slojem beleža. Takrat sem imel tri dni tudi lovilca vlage oziroma sušilca prostora. Centralno sem vklopil v začetku decembra s prvim mrazom. Na začetku sem imel narihtano na 10 stopinj, sedaj v največjem mrazu pa na 15 stopinj skozi cel dan. Pred dvema dnevoma pa sem opazil, da se po nekaterih kotih pojavlja vlaga in sicer tudi v obliki kapljic in da je stena od zgoraj navzdol kakih 10 cm vlažna. Tudi okna so od znotrej preko noči postala vlažna (plastična). Stanovanje je neopremljeno,brez talnih oblog in ploščic.
Zanima me kako bi se rešil vlage?
Zanima me, če v takem stanju lahko polagam ploščice in laminat.
iz majhnega zraste veliko
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
alc80 Napisal:Zanima me kako bi se rešil vlage?
Z višjo temperaturo in razvlažilnikom. Zračenje pri 98% vlažnosti zunaj ne pomaga dosti.
alc80 Napisal:Zanima me, če v takem stanju lahko polagam ploščice in laminat.
Ploščice verjetno da, laminat (glede na kaplice) raje ne.
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
alc80 Napisal:Konec avgusta sem naredil omete in dal strojne tlake. Strope imam knauf z 25 cm izolacije. Redno zračim mansardo vsaj 2x na dan po 10 min ( sedaj ko je mraz), do decembra pa sem imel vsa okna odprta na kip čez cel dan.
..................................
.
Kakšno imaš pa fasado?
LP
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
Objave: 18
Teme: 9
Pridružen: Feb 2008
Ocena:
0
Fasade pa ubistvo ni. Neke 3 cm je obloge ki je podobna kot lahnjak. Sej zdej, ko so temperature nad 0 se stanje normalizira, kaplic ni več sam še moker flek pa tud ta se zmanšuje.
iz majhnega zraste veliko
Objave: 216
Teme: 5
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
0
Objekt še ni presušen. V zidovih in tlakih je še precej zaostale vlage. Pojav kot ga navajaš, ni nič neobičajnega. Pomaga redno zračenje (večkrat na dan po 5 min.) in ogrevanje prostorov na normalno sobno temperaturo. Zimski čas je običajno idealen za sušenje, saj ima hladen zunaji zrak nizko vsebnost vlage. Ko ga spustiš v objekt, se ogreje in s tem se njegova vlažnost poveča - in postopek ponavljaš.
Če stvar ne bi funkcionirala (recimo kot pri zdajšnjih razmerah, ko je relativno toplo in deževno), pa si omisli zbiralce vlage.
Pred polaganjem laminata, pa so potrebne obvezne meritve vlage v estrihu!
Lp
Stanko
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Dajte reskirat tistih par € in si nabavite vremensko postajo. Danes je pri meni zunaj 98% vlažnost, notri sem prilezel na nekje 55%. Še vedno imam veliko vlage v zidovih, ampak da bi danes luftal mi na kraj pameti ne pade.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")cenejeunichr("46")si/nerazvrsceno/ostalo/zabavna-elektronika/oregon-scientific-vremenska-postaja-rmr203_-_CX000AD4E8][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")trionunichr("46")si/Cms/controls/imageunichr("46")aspx?FileName=/ArtikelSlike/021425unichr("46")jpg&width=200&0[/img][/url]
PS: jutri pričakujem Aktobisev razvlažilnik... ;-)
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 18
Teme: 9
Pridružen: Feb 2008
Ocena:
0
Kolikšna pa je primerna vlaga v prostoru?
iz majhnega zraste veliko
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
v grobem 50% ( ±10% ). Drugače pa iz enega drugega foruma lepa razlaga:
Citat:Maksimalna količina vlage, ki je lahko v m3 zraka, je približno sorazmena s temperaturo zraka.
Koliko stopinj ima zrak, približno toliko gramov vode je lahko v njem.
Torej pri 5°C je v zraku lahko max 5g vode, pa je že 100% vlažnost.
Pri 25°C je v zraku lahko max 25g vode, pa je vlažnost 100%.
Zdaj pa: prostor ima 60m3.
Odpreš okno, da prezračiš, noter pride zrak 5°C, in ker je sončno vreme, relativne vlažnosti 40%.
Torej imaš v sobi 5g/m3 * 60m3 * 40% = 120g vode.
Sedaj bi pa rad ogrel prostor na 22°C in imel relativno vlažnost 50%.
Torej bi v prostoru potreboval 22g/m3 * 60m3 * 50% = 660g vode.
V prostor moraš torej z vlažilcem napihat dobrega pol litra vode.
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
Nebomgabiksal Napisal:Dajte reskirat tistih par € in si nabavite vremensko postajo. Danes je pri meni zunaj 98% vlažnost, notri sem prilezel na nekje 55%. Še vedno imam veliko vlage v zidovih, ampak da bi danes luftal mi na kraj pameti ne pade.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")cenejeunichr("46")si/nerazvrsceno/ostalo/zabavna-elektronika/oregon-scientific-vremenska-postaja-rmr203_-_CX000AD4E8][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")trionunichr("46")si/Cms/controls/imageunichr("46")aspx?FileName=/ArtikelSlike/021425unichr("46")jpg&width=200&0[/img][/url]
PS: jutri pričakujem Aktobisev razvlažilnik... ;-)
% vlažnosti je vedno vezan tudi na temperaturo. 98 % vlaga pri 5 stopinjah ni enaka, če isti zrak segreješ na 22 stopinj. Takrat % vlage pade.
Sklep: lahko luftaš, ker bo zunanji zrak še vedno manj vlažen, ko ga segreješ.
LP
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
alc80 Napisal:Fasade pa ubistvo ni. Neke 3 cm je obloge ki je podobna kot lahnjak. Sej zdej, ko so temperature nad 0 se stanje normalizira, kaplic ni več sam še moker flek pa tud ta se zmanšuje.
Bistvo pojava kondenzacije je temperaturna razlika. V kolikor bi bila stena (zid, vogali...) segreta na isto temperaturo kakor zrak v prostoru, kondenzacije ni. Zaradi nizke zunanje temperature in hlajenja stene, ker ni izolirane fasade, ima stena dosti nižjo temperaturo od temperatura prostora. Na njej se začenja izločati višek vlage, ker temperatura zraka pri stiku s steno pade, voda se izloči - kondenzira. Kolikšna je kondenzacija je odvisno samo od % vlage pri 22 stopinjah. To vlago pa dviguje mokrota v ometu, estrihu, kuhanje,...
LP.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
ataIBA Napisal:% vlažnosti je vedno vezan tudi na temperaturo. 98 % vlaga pri 5 stopinjah ni enaka, če isti zrak segreješ na 22 stopinj. Takrat % vlage pade.
Spet ga biksam in ne berem lastnih citatov ;-)
Danes zjutraj je zunaj 1.9°C in 98% vlažnost. Pomeni, da ima zrak 1,9g vode na m3. V mansardi imam 22°C in 66% vlažnost. Pomeni, da imam v m3 zraka 14,52g zraka. Mansarda ima 240m3, kar pomeni, da je v zraku slabega 3,5L vode. Ko zamenjam ves zrak (temperatura pade za 5˘C) je vlažnost 11%.
Problem pa je, da merim vlago v zraku in ko v prostoru pade, jo spet začnejo oddajati stene. Drug/dražji način izsesavanja vlage pa je z višjo temperaturo...
Zdaj vem, da je bil nasvet gospe iz Magma trade, ki je rekla, da naj bodo prostori čim bolj zaprti, med tem ko delajo razvlažilniki, POPOLNOMA NAPAČEN. Če bi bilo poletje bi nasvet držal...
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
Biksaš ga, ker ne bereš dovolj pozorno mojih obrazložitev.
Nebomgabiksal Napisal:ataIBA Napisal:% vlažnosti je vedno vezan tudi na temperaturo. 98 % vlaga pri 5 stopinjah ni enaka, če isti zrak segreješ na 22 stopinj. Takrat % vlage pade.
Spet ga biksam in ne berem lastnih citatov ;-)
Danes zjutraj je zunaj 1.9°C in 98% vlažnost. Pomeni, da ima zrak 1,9g vode na m3. V mansardi imam 22°C in 66% vlažnost. Pomeni, da imam v m3 zraka 14,52g zraka. Mansarda ima 240m3, kar pomeni, da je v zraku slabega 3,5L vode. Ko zamenjam ves zrak (temperatura pade za 5˘C) je vlažnost 11%.
Tu se že vidi napredek razumevanja moje obrazložitve....
Problem pa je, da merim vlago v zraku in ko v prostoru pade, jo spet začnejo oddajati stene. Drug/dražji način izsesavanja vlage pa je z višjo temperaturo...
Velja zakon premosorazmernosti. Če hočeš izločiti vlago iz zraka, ga moraš ohladiti. Torej temperaturna razlika mora nastati. Izsesavanje vlage iz sten je edino možna z višanjem temperature. Hladnejši zrak je zunaj, manj vlažen je in temperaturna razlika je večja. V kolikor dovajaš v hišo nasičen zrak pri 18 stopinjah in ga segrevaš do 22 stopinj, ni take razlike kakor dovanje suhega zraka pod nulo in segrevanje na npr. 20 stopinj. Enako deluje klima v prostoru ali izsuševalci, ki najprej zrak segrevajo in nato ohlajajo...
Zdaj vem, da je bil nasvet gospe iz Magma trade, ki je rekla, da naj bodo prostori čim bolj zaprti, med tem ko delajo razvlažilniki, POPOLNOMA NAPAČEN. Če bi bilo poletje bi nasvet držal...
Ni bil napačen nasvet. Prostori morajo biti zaprti, da ne hladiš notranjega zraka oz. sten. Vedeti pa morava ali se pogovarjamo o razvlažilnikih na podlagi kemične reakcije (higroskopični) ali s pomočjo hladilnih reber (klima sistem).
Najslabši pa je sistem, ko na hladne stene v novogradnji, negreti hiši ali vikendu, pride zunanji topli in vlažni zrak ob dvigu zunanje temperature. Te pa teče po stenah.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Zdaj mi je vsaj jasno ;-)
Pred pol ure mi je UPS pripeljal [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")aktobisunichr("46")de/productunichr("46")php?productid=16150&cat=248&page=1]razvlažilnik[/url] in gremo spet v akcijo.
Plačano v ponedelejk zjutraj, dostavljeno v četretek.
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija