#31
Največje izgube pri sončnih sistemih povzročijo neizolirani priključki, cevi, veliki odzračevalni lonci itd.
Najslabše delovanje sončnih kolektorjev pa povzroča nepravilna postavitev, naklon, zamazana stekla, pretiravanje z % antifriza, enostopenjsko delovanje črpalke .......
Da se človek kaj nauči mora večinoma plačat tako ali drugače (jaz za sončne sisteme letno vložim v neposredno izobraževanje samega sebe v tujini cca 1000 euro), le nekateri na teh forumih pa ponujamo znanje naprej zastonj. (no skoraj, saj vsake toliko tudi kateri kaj proda :wink: )
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#32
Najbolje da imaš eno dobro TČ pol so kolektorji nesmiselni. kdo bo hodil po strehi in čistil stekla , pa se tresel da jih toča razbije , pa dolgi vodi do kotlovnive , to so potem sami problemi z izgubami. Z investicijo v te kolektorje v imaš toplo vodo s TČ za naslednjih 20-30 let pa nimaš nobenih težav pol z vzdrževanjem.

:wink:
#33
Lepo je slišati, da ti nekdo kaj podari oz. naredi kaj zastonj. Čeprav vemo, da je za ta "zastonj" na forumu, zadaj povsem druga logika. Pač sem naivnost izgubil nekih 25 let nazaj in ostala mi je skepsa.
Mimogrede, ko smo že pri izobraževanju in nasvetih.
telmos Napisal:Današnji doprinos kolektorjev 5,1m2 panelni 13,6Kwh
Trenutno voda v bojlerju zgornji del 56,9°C, spodaj 14,8°C.
Zjutraj spodaj 10,4, zgoraj 17,3°C
13,6 kWh segreje 300 l vode za 39 stopinj. Če uporabljate enake kalorimetre za izračun famoznega COP, potem ni čudno, da so stranke z njim zadovoljne. Seveda pa jim zaradi tega ni nič bolj toplo (razen ob računu za elektriko).
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#34
Fery Napisal:Lepo je slišati, da ti nekdo kaj podari oz. naredi kaj zastonj. Čeprav vemo, da je za ta "zastonj" na forumu, zadaj povsem druga logika. Pač sem naivnost izgubil nekih 25 let nazaj in ostala mi je skepsa.
Mimogrede, ko smo že pri izobraževanju in nasvetih.
telmos Napisal:Današnji doprinos kolektorjev 5,1m2 panelni 13,6Kwh
Trenutno voda v bojlerju zgornji del 56,9°C, spodaj 14,8°C.
Zjutraj spodaj 10,4, zgoraj 17,3°C
13,6 kWh segreje 300 l vode za 39 stopinj. Če uporabljate enake kalorimetre za izračun famoznega COP, potem ni čudno, da so stranke z njim zadovoljne. Seveda pa jim zaradi tega ni nič bolj toplo (razen ob računu za elektriko).

Danes sem šel kupit vinjeti za naša dva avta, pa mi je dala prodajalka tri, ker so se tako držale skupaj. Skušnjava je bila, še več pa sem dobil z zahvalo za poštenost. Enako je z zastonjskim delom. Sicer pa obstajata samo pošten ali nepošten...., polpošten?...
#35
Fery Napisal:Lepo je slišati, da ti nekdo kaj podari oz. naredi kaj zastonj. Čeprav vemo, da je za ta "zastonj" na forumu, zadaj povsem druga logika. Pač sem naivnost izgubil nekih 25 let nazaj in ostala mi je skepsa.
Mimogrede, ko smo že pri izobraževanju in nasvetih.
telmos Napisal:Današnji doprinos kolektorjev 5,1m2 panelni 13,6Kwh
Trenutno voda v bojlerju zgornji del 56,9°C, spodaj 14,8°C.
Zjutraj spodaj 10,4, zgoraj 17,3°C
13,6 kWh segreje 300 l vode za 39 stopinj. Če uporabljate enake kalorimetre za izračun famoznega COP, potem ni čudno, da so stranke z njim zadovoljne. Seveda pa jim zaradi tega ni nič bolj toplo (razen ob računu za elektriko).

Ti fery z logiko in tuzemnimi zadevami res nimaš pravega stika. Nič ni bilo napisanega o tem, koliko je bilo vode pod koliko stopinjami po več višinah bojlerja. Nič tudi o tem, koliko vode je kdo porabil prej, kot sem jaz prišel domov. Smo pa zadovoljni in toplo vodo imamo. Pa tudi kalorimetri mi delujejo brez problemov.
Očitno pa ne veš, da 13,6 Kwh pri plastnem polnjenju lahko segreje 150l vode na
45°C dt, ostalo vodo pa na bistveno manjšo razliko. To je pri sodobnih sistemih pravilo, le da nekaterim, ki očitno nočejo, to ne gre v glavo. Zato o kolektorjih in zadevah okoli njih s teboj več ne bom razpravljal, ker nima smisla.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#36
Ker se zanimam za postavitev solarnega sistema(dogradnja) k peči na drva, z obstoječim zalogovnikom, sem si zamislil sledeči sistem;

- cca 20 m2 solarnih panelov ( po možnosti rabljenih - ugodna cena 130-150 € /kos)
- obstoječ zalogovnik 1250 litrov brez solarne kače, dodal bi rabljen bojler cca 500 litrov, bojler(ki bi bil v tem primeru solarni zalogovnik) segreval s solarnimi paneli preko kače(antifriz bi imel samo v tem manjšem sistemu), nato pa vodo iz "bojlerja" prečrpaval v obstoječ zalogovnik.

Bojler(ki bi služil kot zalogovnik) bi dodal zaradi sledečega; obstoječi zalogovnik nima solarne kače, torej bi moral v celoten sistem(cca 1500 litrov) dodajati antifriz, kar se mi zdi nesmisel.

Zato sem si zamislil da dodam bojler kot vmesnik (diferenčni termostat bi reguliral diferenco med kolektorji in "bojlerjem" ter diferenco med bojlerjem in zalogovnikom.

Imam obstoječo toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne vode, ki je ogrevana tudi preko zalogovnika na drva.

Telmos; kakšen regulator uporabljaš, da ti uspe uravnavat "ciljno" temperaturo vode iz kolektorjev?
#37
Ne rabiš prečrpavat. Dodatno zmontiraš zunanji toplotni izmenjevalec (cca. 200€) za zalogovnik in motorni mešalni ventil, ki preusmerja toploto v bojler ali zalogovnik. Brez veze ti je kupovati 500 l bojler, raje vzemi 300 l. Tudi rabljenih kolektorjev ti ni treba kupovati, počakaj na subvencije in si tam-tam.
Elektroniko vzameš Seltron SGC 24 (cca 170 €) ali SGC 35, ki ima vse kar potrebuješ: usmerja toploto iz kolektorjev, nastavljaš željene temperature, nastaviš prednost ogrevanja, poleg tega ima pulzno regulacijo črpalk (elektronsko spreminja pretok), zaganja pumpo in tipa realno toploto kolektorjev (če kolektorji nimajo dovolj moči za toplejši bojler, jo imajo vseeno lahko za eventuelno hladnejši zalogovnik in grejejo le tega), časovne nastavitve, po želji dodaš kalorimeter za merjenje energije, lahko tudi prenaša toploto med bojlerjem in zalogovnikom, varovanje pred pregretjem in podhladitvijo kolektorjev, grafi temperatur, obratovalni časi črpalk....
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#38
Fery Napisal:Ne rabiš prečrpavat. Dodatno zmontiraš zunanji toplotni izmenjevalec (cca. 200€) za zalogovnik in motorni mešalni ventil, ki preusmerja toploto v bojler ali zalogovnik. Brez veze ti je kupovati 500 l bojler, raje vzemi 300 l. Tudi rabljenih kolektorjev ti ni treba kupovati, počakaj na subvencije in si tam-tam.
Elektroniko vzameš Seltron SGC 24 (cca 170 €) ali SGC 35, ki ima vse kar potrebuješ: usmerja toploto iz kolektorjev, nastavljaš željene temperature, nastaviš prednost ogrevanja, poleg tega ima pulzno regulacijo črpalk (elektronsko spreminja pretok), zaganja pumpo in tipa realno toploto kolektorjev (če kolektorji nimajo dovolj moči za toplejši bojler, jo imajo vseeno lahko za eventuelno hladnejši zalogovnik in grejejo le tega), časovne nastavitve, po želji dodaš kalorimeter za merjenje energije, lahko tudi prenaša toploto med bojlerjem in zalogovnikom, varovanje pred pregretjem in podhladitvijo kolektorjev, grafi temperatur, obratovalni časi črpalk....
pa pri 20m2 bi predvsem predlagal večji zalogovnik. ca 2000-2500 L
#39
SKSC2. Ta zna vse - tudi kalorimetrijo.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#40
Ok precej mnenj je nastalo v tej temi.

Kot vire toplote imam (bom imel):
- kolektorji 10 m2
- peč na olje
- peč na drva (s podpihovanjem?)
- kamin

Ogrevanje prostorov preko radiatorjev (novejši) in kamin.

Zamislil sem si da bi bil zame nekako primeren sistem z zalogovnikom zato sem gledal
zalogovnike firme Lentherm vzel bi 1.500 ali 2.200-litrskega (od viška glava ne boli?) (Lentherm ZG-I • 850 do 2200 l • vgrajen cevni izmenjevalnik toplote
• plastenje vode <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lentherminvest.si/index.php?gk=Izdelki&pk=Zalogovniki&ln=Si">http://www.lentherminvest.si/index.php? ... niki&ln=Si</a><!-- m -->). Ga počim v en kot, izoliram z 12 cm trdega poliuretana (na vrhu mogoče če malo več?) in zapenim s purpenom kar bo med paneli zaradi okrogline še prostora.

Ne vem pa kakšnega vzet? Malo mi je čudno da je videt pri teh Lentermovih kot da je izmenjevalec spodaj? To je izmenjevalec ki ga verjetno vežeš na dotok s peči? Odvzem za radiatorje pa imaš direktno na vrhu? Če hočeš imet še sanitarno vodo v tem pa rabiš vzet tistega z vgrajenih bojlerjem al kako?

Logika je drugače takšna da bi čez poletje kolektorji poskrbeli za sanitarno vodo, če bi bil višek energije bi pač ostala v zalogovniku. Spomladi, jeseni in pozimi pa bi se s pečjo na trda goriva poskrbelo za energijo v zalogovniku ki bi se koristila kot sanitarna voda in kot radiatorsko ogrevanje. Tretji sistem pa bi bil oljni, ki bi se pa vklopil če noben sistem pred njim nebi poskrbel za dovolj energije v prostorih/zalogovniku. Eventuelno bi mogoče tudi na kaminu kasneje uredil še nek izmenjevalec toplote ki bi nekaj energije odvajal v zalogovnik.

Regulacijo bi uporabil Seltronovo SGC35 - verjetno bi zmogla upravljati vse to?

Prosim za komentarje glede takšnega sistema, je smiselen? Kaj bi popravili, spremenili, bolj optimalno naredili vi v takšni situaciji?
#41
Izmenjevalca ne vežeš na peč, ampak na drug vir ogrevanja (npr. kolektorje, zato da ne rabiš zlivati antifriza v 1500 l vode, ker bi bankrotiral).
Izmenjevalec je spodaj tudi zato, ker v zimskem času kolektorji ponavadi niso dovolj močni, da bi greli zalogovnik v zgornjem delu, kjer je toplejši, ampak le dogrevajo spodaj, kjer imaš najhladnejšo vodo.
Peč priklopiš direktno na zalogovnik in ista voda kroži skozi oba, plus skozi radiatorje, bojler... Tudi kamin priklopiš (če ga boš) direktno na zalogovnik in ne na izmenjevalec.
SGC 35 bi zadoščal za to, nekaj pa imaš verjetno tudi obstoječega krmiljenja in se porabi tudi to.
Velikost zalogovnika je odvisna od peči, potreb, izgub...
Zalogovniki imajo, če želiš, še kar nekaj možnosti (dva izmenjevalca, spirala za sanitarno vodo, potopljen bojler za sanitarno vodo...).
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#42
Fery Napisal:Izmenjevalca ne vežeš na peč, ampak na drug vir ogrevanja (npr. kolektorje, zato da ne rabiš zlivati antifriza v 1500 l vode, ker bi bankrotiral).
Izmenjevalec je spodaj tudi zato, ker v zimskem času kolektorji ponavadi niso dovolj močni, da bi greli zalogovnik v zgornjem delu, kjer je toplejši, ampak le dogrevajo spodaj, kjer imaš najhladnejšo vodo.
Peč priklopiš direktno na zalogovnik in ista voda kroži skozi oba, plus skozi radiatorje, bojler... Tudi kamin priklopiš (če ga boš) direktno na zalogovnik in ne na izmenjevalec.
SGC 35 bi zadoščal za to, nekaj pa imaš verjetno tudi obstoječega krmiljenja in se porabi tudi to.
Velikost zalogovnika je odvisna od peči, potreb, izgub...
Zalogovniki imajo, če želiš, še kar nekaj možnosti (dva izmenjevalca, spirala za sanitarno vodo, potopljen bojler za sanitarno vodo...).

Ok ampak meni nekaj še vedno ni jasno: Ok pod "vgrajeni cevni izmenjevalnik toplote" je mišljena špirala za dovod energije od kolektorjev ki je nameščena spodaj iz razlogov kot si jih opisal in torej po tej logiki vedno greje zalogovnik "od spodaj navzgor". Ampak ali ima potem smisel tole:

Citat:g.o.dizzle: kadar je dotok energije manjši, se pretok medija upočasni, kar pomeni, da odda večino energije v zgornjem delu registra v bojlerju in je temperatura vode pod to plastjo hladnejša, kar pripomore k boljšemu plastenju v bojlerju

Citat:telmos: Kontrola hitrosti antifriza skozi spiralo v bojlerju pač povzroči, da je bojler plastno ogrevan, ker ni vseeno imeti 300 l vode naprimer na 28-30°C ampak veliko bolje 150 l na 45°C.

Ali takšna varianta plastnega ogrevanje v zgoraj opisanem zalogovniku pride v poštev? Ker je tako "ogreta" neka horizontalna plast potem pri dnu zalogovnika in preden se termosifonsko dvigne do zgornje plasti (kjer je predvidevam odjem za sanitarno vodo?) odda toploto preostali neogreti vodi in imaš tako večjo količino mlačne vode namesto manjšo količino tople vode.

In potem:
Citat:Kotlovska regulacija poleg osnovnega polnilnega ventila krmili še dodatni ventil na zalogovniku, s čim zagotavlja plastno polnjenje hranilnika.
Si pravilno predstavljam da ima regulacija v takšnem primeru 4 temp. sonde na štirih različnih višinah v zalogovniku, ter polni na različnih višinah odvisno od tega kakšna je temperatura ne neki višini. Torej če na najvišjem priključku npr. 45 stopinj, in pri drugem najvišjem priključku 30 stopinj bo začelo filat pri drugem priključku in ne prvem. Ko bo ta ogret na 45 stopinj pa bo filalo na tretjem itd.

Torej plastno polnjenje zalogovnika izvaja kotlovska regulacija peči glede na temperaturo v različnih višinah zalogovnika, regulacija solarnega sistema pa lahko samo na enem mestu (če je vezana preko špirale na dnu), ogreje tanjšo horizontalno plast vode? (ampak če jo bo malo se bo ta med termičnim dviganjem tako ali tako ohladila.) Kakšna je tu korist če ti na odvzemu (v visoki plasti) tako ali tako potem nimaš tako tople plasti kot si jo pridobil na spodnjem nivoju?

Seveda vsa ta moja teroija temelji na temu da ta plast med dvigovanjem proti višjemu nivoju kjer je odvzem zgublja toploto! Če pa se ta plast dvigne relativno brez večjih izgub (se iz npr 100L 45-stopinske vode ne ustvari 150L 30 stopinjske ampak pride v zgornje pasti le kakšno stopinjo hladnejša 100L plast) potem pa vidim smisel takšnega principa.

Citat:Zalogovniki imajo, če želiš, še kar nekaj možnosti (dva izmenjevalca, spirala za sanitarno vodo, potopljen bojler za sanitarno vodo...)

Ravno tu je problem. Ne poznam zadeve in ne vem kaj je boljša izvedba. Kaj je bolje če sta notri dva izmenjevalca, kaj pridobiš če je notri potopljen bojler za sanitarno vod itd.

Potem berem pri Sonnencraftu:
Citat:Optimalni temperaturni gradient z nadzorom plastnega polnjenja in praznenja hranilnika s pomočjo:
* horizontalnih ločevalnih pločevin
* vgrajenih vertikalnih ploševinastih plošč, ki služijo stranski termisifonskemu dviganju tople vode in preprečujejo mešanje
ima še neke ločevalne pločevine itd. itd.

Tako da še vedno ne vem kakšen zalogovnik izbrati.
#43
Nisi napisal kakšen bojler imaš zdaj.
Toplota v zalogovniku se ne izgublja (izgublja se navzven) ampak oddaja. Pozimi s kolektorji ne boš delal čudežev, ampak boš pomagal obstoječemu sistemu. Če misliš, da boš s uravnavanjem (zmanjševanjem pretoka pod razumnimi merami in ustvarjanjem višje razlike med dotokom in odtokom) kaj bistveno prispeval k izkoristku se motiš. Lahko da zadeva velja za bojler in njegovih 150 l vode, pri 1500 l vode in precej večji porabi energije, pa si boš naredil škodo. Zmanjšan pretok pomeni manjšo učinkovitost kolektorjev. Več energije boš ustvaril, če boš dogreval hladno vodo, kot če boš čakal višjo dT in segreval zgornji del. Kolektorji so na mrazu in izgube se z višjimi temperaturami le večajo. Poleg tega se zaradi neugodne lege sonca niti ne morejo greti tako kot poleti. Dogrevati boš moral tako ali tako, je pa razlika, koliko stopinj ima voda, ki jo dogrevaš.
Zalogovnik se lepo plasti tudi sam in zmetati večje količine denarja v kup elektronike in ostale šare se skorajda ne splača oz. prinese bore malo.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#44
obstoječi bojler je čisto običajen cca. 150L bojler, kjer se ogreva sanitarno vodo trenutno z pečjo na olje (vklop na 30 stopinj in dogreva do 45) in ga ne nameravam uporabljati še naprej ampak bi raje vse rešil z zalogovnikom.
#45
Ne delaj tega, razen če nimaš prostora. Drugače jo bolje imeti ločeno zalogovnik in bojler.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??