@Samojed
V bajti imam tri štuke. Vgrajena sta FID-a (klet je brez, ker spodaj ni kaj dosti videti in delati). Ne da se mi iskati sheme, vendar mislim, da imam narejeno po sistemu TT. Ker pa je bil v času priključitve valjanec še v trgovini, je bila zadeva zbrikana, tako da funcionira.
1. Predvidevam, da je most narejen iz zemlje na nulo pred FID-om. Ali sklepam prav?
Brikano je pred fidom. S tem ni popolnoma nič narobe. Po neki teoriji je še bolje. Fid ne ve o tem nič - v primeru okvare teče tok mimo njega, ali v zemljo ali po žici na ničlo - v vsakem primeru izklopi.
2. Hiša potemtakem sploh ni ozemljena ampak jo varuje le FID?
Hiša je ozemljena vsaj enako dobro, v resnici pa bolje. Nula od elektra je najboljša "ozemljitev". V takem primeru imaš izdelan sistem TN in niti fid stikala ne rabiš pod nujno.
3. Nekaj valjanca sem položil (pol v drenažnem zasutju, pol v kanalizacijskem zasutju) in je verjetno premalo. Preden se mučim naprej, se mi sploh splača ali pustim sistem tak kot je? Ali je tistih 20 m valjanca za kako korist (zame, ne za Elektro)?
Tistih 20 m valjanca je zelo verjetno dovolj za TT sistem z 300mA fidom. Za strelovod ali resno prenapetostno zaščito pa ne.
4. KZS-ja nimam. Se ti zdi nujno, da ga vgradim (FID-a sta 40A/300mA)?
Nujno se mi ne zdi, ker roko na srce je malo nezgod z el. tokom v kopalnicah. Največ narediš če so zadeve dovolj stran od tuša/banje. Seveda pa ne bom rekel da ne priporočam.
5. 30 mA oz. 300 mA je najbrž odklon oz. stranpot toka, ki ga stikalo , odklopnik ali karkoli že zazna? Ali je recimo 30 mA res tako občutljivo, da se štromarji hvalijo, da gredo sedet v polno bajno, ti pa lahko zabrišeš fen noter (seveda če ti on naredi oz. on pokasira za bajto)?
Ta fora s fenom v vodi je bolj kot ne mit, sicer pa ja, kot sem napisal enkrat višje - 30mA je lahko smrtno nevarnih, če traja. Tak fid ali kzs te obvaruje smrti tudi v primeru da z eno roko primeš za fazo in z drugo za npr ozemljen pralni stroj. Upornost ćloveškega telesa (je sicer zelo odfisna od stanja - potne roke...) se načeloma giblje od dobrih 1000 ohmov navzgor in pada z višino napetosti. Če rečemo da ima telo upornost 1000 ohmov, lahko skozi tebe steče tok 230mA. To pomeni da fid ali kzs z 30mA bi izklopil in ni posledic, 300mA fid pa najverjetneje ne. Če si vodnike zagrabil z roko (običejno se to zgodi, ker pride do stika ko nekaj primeš) jih najverjetneje ne boš mogel spustiti. Nadaljevanje je jasno.
hock: . Res je pa spet, da npr pralni stroj v kopalnici je vezan na zaščitni vodnik. Četudi bi se v trenutku okvare stroja (preboj faze na ohišje) stroja držal, bi po zaščitnem vodniku stekel dovolj velik tok da bi takoj izklopil tako 300 kot tudi 500mA fid.