Na kratko, da razjasnimo dilemo glede kopalnic in ostalega:
Obstajajo različne vrste varovanja pred udarom, razdeljene so v sisteme. V grobem jih lahko razdelimo na sistem TT (zemlja - zemlja) in TN (zemlja-vodnik). V enodružinskih hišah je ve. Večinoma predpisan sistem TT, kar avtomatično za seboj potegne fid stikalo. Vendar da ni neželenih izklopov in ker ni potrebe, se hiša napaja preko 300mA fid stikala. Kopalnica (in savne, bazeni, hlevi, rastlinjaki) so specifični prostori, kjer so zahteve strožje. 300mA je namreč hitro "smrtna doza", 30mA pa samo če traja dovolj dolgo. Zato mora Fid ali kzs v specifičnih prostorih izklopiti pod 30mA in prej kot v 35ms. Štos je v tem, da je npr po tuširanju veliko vlage. Recimo da po tuširanju vzameš fen, ki ima vtikač moker, na njem so od prej ostanki mila (sama voda slabo prevaja, kombinacija s prahom, milom, soljo pa bolje) in vtakneš v moker vtikač. Stojiš bos na mokrih tleh, blizu je odtok. Če steče tok, steče preko tvoje roke v tla. Če je to več kot 30mA bo fid ali kzs izklopil, 300mA pa praktično ne boš dosegel. Navaden fid zato ne bo izklopil, zadeva traja in te ubije.
Drug sistem (TN) deluje na principu velikih tokov. Spet je tu predpis, da mora biti impedanca (upornost) dovoda plus odvoda (ozemljitveni vodnik) tako majhna, da varovalka pregori ali izklopi v najmanj 200ms. V praksi za odklopnik c16 pomeni to 1,4 ohma, za talilno varovalko 16A karakteristike gLgG pa 1,5 ohma. To pomeni, da če je recimo likalnik priključen na vtičnico in vse štima, bo v primeru preboja grelca tok stekel preko ozemljitvenega (pravilno bi bilo zaščitnega) vodnika in če bo dovolj velik bo varovalka pregorela/izklopila prej kot v 200ms. To spet ni smrtna doza in je zaščiti zadoščeno. Ne bo pa varovalka izklopila, če bi se dotaknil faze in stal na mokrih tleh - v tem primeru te najverjetneje ubije, v zgornjem primeru ko te varuje fid ali kzs pa ne.
V omenjeni upornosti tič tudi razlog, zakaj sem na tem forumu že večkrat opozarjal na presek vodnikov - manjša ko je upornost, hitreje varovalka izklopi v primeru okvare. Za to pa rabiš večji presek. V primeru TT sistema to nima veze, v primeru TN pa veliko.
Toliko na kratko, če ima še kdo kakšno vprašanje pa na plan z njim

.