Marsikdo se pri priključevanju peči na dimnik sooči s problemom, da obstoječi priključek na dimniku ni na pravi višini.
V nadaljevanju je pokazan način izdelave novega priključka na dimnik Schiedel UNIplus :

link na [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")schiedelunichr("46")si/informacije-za/gradbince/[/url]

kjer si izberete željena navodila.

Priporočeno je, da postopek izvede usposobljena oseba, daj lahko ob neustreznem izvajanju pride do poškodbe keramične dimne cevi, kar pa je zelo težko sanirati.
#2
jaz bom dimnik zidal iz zunanje strani hise me pa zanima kako naredim prikljucek na dimnik ko pa imam steno debelo30 cm prkljucek pa gleda 10cm iz plasca dimnika
#3
Imaš dve možnosti :

1. Podaljšanje priključka skozi steno s keramično cevjo. V tem primeru mora mojster pravilno oblikovati stik (ne kar ravno na ravno, temveč mora nekako formirati moški/ženski stik), da bo ognjeobstojno lepilo zagrabilo. Za lepljenje uporabi "pravo" ognjeobstojno lepilo, ki ga npr.dobiš pri Schiedlu ali v trgovini z gradbenim materialo. To je posebno ognjeobstojno lepilo v prahu, kateremu dodaš vodo. To ni Schiedel Rapid ognjeobstojni kit v kartuši (ki se uporablja za tesnenje stikov keramičnih cevi) ali mešanica vodnega stekla in šamotnega zdroba ( ki nima dovolj lepilnih sposobnosti). Bodi pozoren. Zelo pomembno je tudi, da skozi steno narediš nekoliko večjo odprtino, ker mora biti priključek "mehko" vpet v steno. Obložiti ga moraš vsaj z 3 cm mehkega tervola, da se lahko nekoliko giblje gor in dol.

2. Podaljšanje skozi steno s pločevinasto cevjo iz nerjaveče pločevine je po svoje bolj enostavna rešitev, še posebej, če boš na dimnik priključil peč na olje ali plin. Predlagam, da pločevinasto cev elastično vpneš v keramični priključek (lahko uporabiš termo obstojen silikonski kit (do 300 stopinj C), ki ga dobiš v skoraj vsaki trgovini z gradbenim materialom.
#4
nekje podobno sem tud jast razmisljal najrajsi bi dal keramicno cev skozi zid ampak me bega izdelava mosko zenskega prikljucka bojim se da bi mi razpokala keramicna cev ali plocevino tudi moram obloziti z izolacijo L.P.
#5
Tudi pločevinasto cev kot podaljšek priključka na dimnik je potrebno toplotno izolirati. Že iz razloga, da jo stena ne bo preveč hladila in bi tako prihajalo do kondenzacije v priključku, potem pa je črn flek na steni hitro tukaj. Pa ne pozabi na stensko dimniško rozeto, ki bo pokrila izolacijo okoli priključka.
#6
narediš luknjo pa not z šamotom zazidaš rozeto...
#7
Naj se še jaz pridružim z vprašanjem. Imam dimnik Schiedel, zidan z zunanje strani objekta. Če želim menjati peč, imam dimniški priključek na nepravi višini (prenizko...). Zid je betonska opeka 30cm. Vse skupaj se nahaja v kleti (višina stropa le 180 cm). Vratca so izvedena z zunanje strani (jašek). Ali obstaja rešitev....ali sem obsojen na iskanje peči z dovolj nizkim horizontalnim izhodom za dimne pline...?
#8
Malo več podatkov je potrebnih za korekten odgovor :
- če je strop na višini 180 cm, kje je sedanji priključek?
- kakšen je premer priključne cevi na dimnik in dimniške cevi?
- pod kakšnim kotom je sedanji priključek na dimnik (45 ali 90 stopinj)?

Marsikaj se da narediti, vendar je potrebno paziti na statiko dimne cevi v dimniku (da ne bi bila po izvedbi novega priključka preveč oslabljena).
Najbolje bi bilo, če pošljete skico sedanjega stanja po faxu strokovnjaku v Schiedel (ing.Plaskan Sandi, fax 03/7038265), ki vam bo podal mnenje in možne rešitve.
#9
Mislim, da je priključek na višini cca. 900mm.
Premer cevi zaradi dostopnosti težko natančno določim, je pa zagotovo 160 ali 180 mm
Sedanji priključek je izdellan pod kotom 90 stopinj

Hvala za kontakt strokovnjaka. Ko se bom dokončno odločil za peč, bom stanje poslikal in povprašal pri omenjenm gospodu. Zaenkrat pa težko dam kako informacijo več, ker je kurilna sezona in peči torej ne moram odstranit....mi mladiči zmrznejo :mrgreen:
#10
Bom izkoristil staro temo: Rabil bi strokovnjaka, ki bi mi prestavil, oz. na novo naredil priključek na nov dimnik Schiedel. Sedaj je prenizko. Ponudbe na ZS. Sem iz Radovljice.
#11
Bi vprašal kar v tej temi. Se pravi rad bi podaljšal dimnik z inox cevjo cca 1m.
Vprašanje:

- ali je problem, če to naredim kar z enoslojno cevjo - ali bi morala biti troslojna - zaradi kondenza?
- Obstoječ dimnik je ekoker- fi tuljave je 180.
- V obstoječo kapo bi s plazmo izrezal luknjo in cev pritrdil na obstoječo rozeto na vrhu
Prilagam sliko za lažjo predstavo.

Morda kdo pozna koga, ki bi bil to pripravljen narediti.


Priložene datoteke
.jpg   IMG_20170831_185101.jpg (Velikost: 48,73 KB / Prenosi: 976)
Delam ko ostali spijo  Smile
#12
hmmm,... in ta obstoječa rozeta bo uspela držat 1m dodatnega dimnika in vse vetrove ki bodo mimo pripihali,...

če že boš podaljševal dimnik (razlog nam je sicer neznan) predvidevamo da je obstoječi prenizek,... potem bi bilo zaželjeno da komplet od zaključka betonske kape na gor vse:
- obzidaš in dodaš izolacijo
- izvedeš od betenoske kape s troslojnim, ne vem pa kaj ga bo držalo pokonci
- ali vseskupaj oblečeš v pleh take rjave barve kot imaš pri prehodu dimnika skozi streho, seveda ustrezne željene višine, znotraj uporabiš enoslojni dimniške cevi in okoli izoliraš s stekleno volno, pleh pa privijačiš na obzidavo obstoječega dimnika

zadnjo varijanto sem jaz uporabil in deluje vredu,...

ps: lahko mi daš email na zs pa ti slike pošljem
#13
Bom kar tukaj vprašal. Kako se pravilno izvede priklop na dimnik, če je dimnik zidan zunaj in je vmes stena 30cm. Da je še bolj zanimivo je priklop pod 45 stopinj.

Kolikor sem se zanimal je opcija podaljšanje s keramično cevjo ali pa inox cev. 

Zdej če bi dal keramično cev s čim bi jo zalimal, da bo držalo in tesnilo. Malo dvomim, da bo dovolj sam schiedel rapid kit. 

Pri inox cevi pa me zanima če kje prodajajo že narejene inox cevi, da paše v dimnik fi 200.

Pa problem je še stenska rozeta. Nisem še našel takšne za 45stopinj?
#14
Najprej se poštema stena in pride do dimne tuljave. Ko se pride do dimne tuljave se gor postavi original nos pod kotom 45 stopinj in se zariše, nato se s fleksarco odreže. Nos se lahko izdela tudi iz keramične tuljave. Original nosovi so vedno v istem premeru, kot je premer dimnika. Če pa je potrebno npr. na dimnik fi 200mm narediti priključek fi 160mm pod kotom 45, pa je že drug radius, kot je original.
V tem primeru ni druge, kot da se naredi nos priključka iz tuljave.

Nos pa se nalepi s posebnim ognjeobstojnim lepilom SPK Schiedel, ki se ga dobi 1kg v majhni posodici. Rapid kit je primeren samo za leplenje stikov, torej tesnenje med tuljavami pri vertikali, nikakor pa ne za horizontalo.

Nos se potem tudi po domače povedano zakajla, tako da obstane na istem mestu.
Lepilo se lahko suši tudi do 48 ur. Po tem se okoli nosu priključka da trda kamena volna.

V ta nos se vstavi inox cev oz. prehod UNI-PPL je oznaka, ta cev je manjša od obstoječega premera dimnika za vsaj 5mm, vmesen prostor pa se zapolni s keramično ali stekleno vrvico.
Nikakor se pa ne sme v zidan dimnik s šamotno ali keramično tuljavo potisniti cev enakega premera, zaradi dilatacije. Inox se pri kurjenju veliko bolj širi, kot se šamot ali keramika, zato lahko priključek poči!

Rozete pod kotom 45 ni v prosti prodaji, ampak jih je potrebno izdelati po naročilu.
Mi jih damo izdelati podjetju Merzelj.

Isto velja, če nos priključka pod kotom 45 gleda iz stene, tedaj je možnost, da se naredi priključek pod kotom 90 in se obstoječ zablindira ali pa se da izdelati posebna rozeta, ki del nosu, ki gleda iz stene v celoti pokrije in je barvana s primerno temperaturno obstojno barvo.