Žerjavar Napisal:Citat:- toplotna izolacija 25 cm - steklena volna (ursa DF 40 ali SF 38)
- 2 cm zračni sloj
- deske (med njimi razmak 1 cm)
Dokaj toga določitev debeline izolacije. Ali ni bolje, stvar prilagoditi obstoječi izolativnosti zunanjih zidov? Ali lahko poveš, čemu služi 2 cm zračni sloj pod deskami? Ali ne bi bilo bolje, da še ta 2 cm napolniš z izolacijo? Čemu pa 1 cm razmik med deskami, da lahko pada na izolacijo vsa mogoča nesnaga?
Žerjavar: Vedi, da ničesar, kar sem napisal nisem napisal "na pamet" - torej:
Toplotno zaščito ovoja stavb (iz tega si lahko izračunaš potrebno debelino toplotne izolacije, glede na karakteristike posameznega izolacijskega mateiala) predpisuje "Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah" (ur. l. 93/2008), kjer je za omenjen primer (strop proti neogrevanemu prostoru, ravna in poševna steha nad neogrevanim prostorom) zahtevana največja dovoljena toplotna prehodnost U
max = 0,20 W/m2K.
Ursa DF40 ima toplotno prevodnost 0,040 W/mK, kar pomeni, da bi bila potrebna debelina izolacije, ki bi zadostila predpisu, izvedene z tem tipom volne 20 cm. Pri uporabi Urse SF 38 (prevodnost 0,038 W/mK) pa 19 cm.
Glede na to, da se bodo predpisi še zaostrovali in glede na minimalno razliko v ceni med 20 in 25 cm izolacije, je priporočljivo, da se je da malo več, t.j. 25 cm (nekateri priporočajo celo 30 cm). O "togem" določanju topl. izolacije, kot navajaš, pač v tem primeru ne moremo govoriti, saj izračuni pokažejo svoje.
2 cm zračni prostor med izolacijo in deskami služi prezračevanju kondenzirane vlage, ki se nabere v vlaknati izolaciji, prav tako so temu namenu namenjene tudi reže med deskami (čez same deske, če bi bile položene direktno na izolacijo in stikoma, se ta izolacija ne bi prezračevala, ker je les za te stvari kar precej nepropusten). Če se vlaknata izolacije ne izsušuje, ji pada izolativnost, da o plesni in ostalih nevšečnosti niti ne govorim. Običajno je takšna rešitev izvedna na podstrešjih, ki so hladna in služijo ev. odlaganju stvari, ki jih ne potrebujemo ("rumpel kamra") ali jih potrebujemo redko. Če pade med režami na izolacijo kakšna nesnaga, ji to prav gotovo ne bo škodilo.