PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija podstrešja - paropropustna folija

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pred desetletjem so mi mojstri na ostrešje položili "paropropustno" folijo, ki pa je do sedaj propadla (letve za prezračevalni prostor so). Sedaj se lotevam urejanja podstreššja in jo moram zamenjati.
Proizvajalci predlagajo rešitev polaganja folije okrog špirovcev in nato napenjanje in pritrjevanje z letvami na vrhu špirovcev. Na modelu je vse lepo, ko pa prideš domov, pa zadeva ni tako enostavna: povezava s steno, škarniki (deske, ki povezujejo špirovce - na višini stropa) - ki ne omogočajo napeljave folije, ozka špranja med zadnjo špiro ter steno ipd..
Prvič imam pomisleke glede ovijanja špirovcev, drugič pa sploh ne vem kako učinkovito povezati folijo pri škarnikih.
Za izolacijo nameravam uporabiti 14cm SF35, in 15 cm DF40 .
Ima kdo že kakšne izkušnje ali nasvet?

Pozdrav!
Kdor ne gre s časom, s časom gre!
#2
GratiteljJast Napisal:Pred desetletjem so mi mojstri na ostrešje položili "paropropustno" folijo, ki pa je do sedaj propadla (letve za prezračevalni prostor so). Sedaj se lotevam urejanja podstreššja in jo moram zamenjati.
Proizvajalci predlagajo rešitev polaganja folije okrog špirovcev in nato napenjanje in pritrjevanje z letvami na vrhu špirovcev. Na modelu je vse lepo, ko pa prideš domov, pa zadeva ni tako enostavna: povezava s steno, škarniki (deske, ki povezujejo špirovce - na višini stropa) - ki ne omogočajo napeljave folije, ozka špranja med zadnjo špiro ter steno ipd..
Prvič imam pomisleke glede ovijanja špirovcev, drugič pa sploh ne vem kako učinkovito povezati folijo pri škarnikih.
Za izolacijo nameravam uporabiti 14cm SF35, in 15 cm DF40 .
Ima kdo že kakšne izkušnje ali nasvet?
Pozdrav!

Moja izkušnja in informacije od Novoterma.
Izolirati (s tervolom iz Novega mesta) sem moral poden (lesen) podstrehe in hotel sem položit paraprepustno folijo itd. Na koncu vsega poizvedovanja in kalkuliranja... so mi v NM svetovali da azdevo položim direktno na poden brez kakršnegakoli podlaganja ali prekrivanja s kakršnokoli folijo. Učinkovito in zračno za les.
Verjamem v vse kar vidim. Nejeverni Tomaž.
#3
GratiteljJast Napisal:Pred desetletjem so mi mojstri na ostrešje položili "paropropustno" folijo, ki pa je do sedaj propadla (letve za prezračevalni prostor so). Sedaj se lotevam urejanja podstreššja in jo moram zamenjati.
Proizvajalci predlagajo rešitev polaganja folije okrog špirovcev in nato napenjanje in pritrjevanje z letvami na vrhu špirovcev. Na modelu je vse lepo, ko pa prideš domov, pa zadeva ni tako enostavna: povezava s steno, škarniki (deske, ki povezujejo špirovce - na višini stropa) - ki ne omogočajo napeljave folije, ozka špranja med zadnjo špiro ter steno ipd..
Prvič imam pomisleke glede ovijanja špirovcev, drugič pa sploh ne vem kako učinkovito povezati folijo pri škarnikih.
Za izolacijo nameravam uporabiti 14cm SF35, in 15 cm DF40 .
Ima kdo že kakšne izkušnje ali nasvet?

Pozdrav!

Po moje bi moral svoje takratne mojstre povprašati in reklamirati folijo. V 10 letih pod streho pa ja ne more paropropustna folija propasti. Iz zunanje strani, v neobdelanem napušču sem videl samo še mrežico od paropropustne folije, iz notranje strani pod streho pa je bila OK.
Tako, da najprej v akcijo za mojstrom in proizvajalcem te folije, šele nato razmišljati o nadaljnem delu.

Lp
Dany
#4
GratiteljJast Napisal:Pred desetletjem so mi mojstri na ostrešje položili "paropropustno" folijo, ki pa je do sedaj propadla (letve za prezračevalni prostor so). Sedaj se lotevam urejanja podstreššja in jo moram zamenjati.
Proizvajalci predlagajo rešitev polaganja folije okrog špirovcev in nato napenjanje in pritrjevanje z letvami na vrhu špirovcev. Na modelu je vse lepo, ko pa prideš domov, pa zadeva ni tako enostavna: povezava s steno, škarniki (deske, ki povezujejo špirovce - na višini stropa) - ki ne omogočajo napeljave folije, ozka špranja med zadnjo špiro ter steno ipd..
Prvič imam pomisleke glede ovijanja špirovcev, drugič pa sploh ne vem kako učinkovito povezati folijo pri škarnikih.
Za izolacijo nameravam uporabiti 14cm SF35, in 15 cm DF40 .
Ima kdo že kakšne izkušnje ali nasvet?

Pozdrav!
Kakšen je naklon? Kakšna kritina? Potrebuješ sekundarno kritino zaradi zamakanja?
Verjetno ne in razmišljaš samo o zračnem mosto. Izvoli idejo:
- namesto kompliciranja s paropropustno folijo uporabi plošče Ursa kaširane s steklenim voalom (recimo črnim :wink: ). Voal obrneš navzven in s tem "zaustaviš" dvig toplega zraka skozi izolacijo, omogočiš zračenje izolacije, :wink: ...
Je dobra pogruntacija?
LP
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#5
O reklamaciji lahko samo sanjam, saj so imele takrat posebnih grancij, pa tudi sedaj ne vem, če jo kdo daje 10 let in več.

Streha ima 45 stop., krita z Bramacom, folija pa naj bi imela ustrezno zračno upornost in vodoodbojnost (slednje je pri naknadni vgradnji malenkost problematično).
Kaširane fasadne plošče? dobro razmišljanje, a še vedno veliko vprašanj:
- kako tesniti spoje
- kako je s paropropustnostjo (nisem še našel vseh razlik lastnosti folija <-> plošča)
- cenovno dražje
Razmišljal sem tudi o ploščah, ki so za vgradnjo nad špirovci, a se mi zdi predrago za takšno rešitev in tudi tesnenje je zopet problematično. Pri takšni ceni bi bilo potem bolj smiselno kar ponovno prekrivanje.

Pozdrav!
Kdor ne gre s časom, s časom gre!
#6
Če je tako, ne vem zakaj se potem dela zračni most s paropropustno folijo, če ta po nekaj letih ne služi ničemur. Streha se pokrije v večini s kvalitetnimi kritinami za dolgi rok 30-50 let in še več. Folija pa če je pod streho pa zdrži samo 10 let????
Kateri tip folije imaš, od katerega proizvajalca?
Proizvajalcu te folije bi bilo nujno sporočiti, kaj se dogaja z njo. Tudi če je ne boš reklamiral.
Tudi krovca in dobavitelja bi bilo potrebno obvestiti, da bo videl kakšen zanič material mu je prodal proizvajalec.

Lp
Dany
#7
Osnovni namen paropropustne folije je "sekundarna kritina". Če se že zgodi, da kritina nekje pušča, ne sme zamakati izolacija - zmanjša se izolativnost. V izolaciji je prisotna vlaga tudi iz drugih virov, zato se mora zračiti - izločati hlape vode predvsem navzgor. To je razlog, da mora biti sekundarna kritina paropropustna. Če ima špranje, odprtine, ki ne dovoljujejo zamakanja, je dobrodošlo.
Spodnja (topla) stran izolacije mora biti zaprta za vstop vlage (pare) - parozaporna folija, zlepljena brez špranj, luknjic.... Veliko večino leta pri nas je v bivalnih prostorih več vlage kot v zunanjem ozračju. Vlaga ima stalno tendenco prehajanja iz prostora navzven. Ko prehaja skozi izolacijo, ki je proti zunanjemu robu hladnejša, lahko kondenzira, izolacija se navlaži, izolativnost se zmanjša.

Predlagam, da narežeš trakove paropropustne folije kak cm širše kot je svetla širina med špirovci in jih pritrdiš na late samo v bližini špirovcev, da bo sredina malce visela, po njej se bo stekala eventuelna voda. Izolacije ne smeš zatlačiti za vso višino špirovcev. Na ta način si vsaj 5 kratno zmanjšal možnost zamakanja izolacije.
Nimam časa - sem v penziji!
#8
Izvoli odgovore sproti s krepko pisavo.
GratiteljJast Napisal:O reklamaciji lahko samo sanjam, saj so imele takrat posebnih grancij, pa tudi sedaj ne vem, če jo kdo daje 10 let in več.
10 letno garancijo ti je dal izvajalec, če je on nabavljal folijo. Če je minilo 10 let, boš moral sprožiti zahtevek pri proizvajalcu sam. V kolikor si imel pred montažo streho dalj časa samo pod folijo, je vzrok njenega skrajšanja življenske dobe sonček....

Streha ima 45 stop., krita z Bramacom, folija pa naj bi imela ustrezno zračno upornost in vodoodbojnost (slednje je pri naknadni vgradnji malenkost problematično).
Pri naklonu 45 stopinj ne potrebuješ sekundarne kritine za vodoodbojnost, ker je malo verjetno oz nemogoče, da bi streha puščala.

Kaširane fasadne plošče? dobro razmišljanje, a še vedno veliko vprašanj:
- kako tesniti spoje
Ursa ni tako trda kot stiropor, tako da jo preprosto stisneš med špirovce.

- kako je s paropropustnostjo (nisem še našel vseh razlik lastnosti folija <-> plošča)
Paropropustnost steklenega voala je boljša kakor folije. Namen voala sem ti opisal že zgoraj - prepreči dvig zraka ali "prepih" skozi izolacijo.

- cenovno dražje
Potegni si računico. Folija ima ceno 1,2 do 1,6 eura/m2, računati moraš 10 % preklop in tudi oblaganje, pritrjevanje,... bo vzelo čas in denar.

Razmišljal sem tudi o ploščah, ki so za vgradnjo nad špirovci, a se mi zdi predrago za takšno rešitev in tudi tesnenje je zopet problematično. Pri takšni ceni bi bilo potem bolj smiselno kar ponovno prekrivanje.
Ta komplikacija je samo smiselna, če boš dodatno izoliral, deskal,...

Pozdrav!

LP
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#9
Torej tudi meniš, da samo trakove in ne ovijanje špir (slika)?
Oz, ne razumem kako predlagaš nabijane na late?
Če pa še malo razmislim, bi moral dobiti kotnike (slika) in folijo stisniti do prezračevalne letve. Samo kje dobiti primeren kotnik - verjetno ne bi bilo pametno, da bi bil polen, da ne bi špira zganjala kakšne trohnobe.


Saj ne rečem, da ideja s kaširanimi pločščami ni mamljiva, a ji nebi zaupal, kar pa ni dobro.

Pozdrav,
Kdor ne gre s časom, s časom gre!
#10
Citat:samo trakove in ne ovijanje špir
Nad špirovec ne moreš dati folije, da nebi eventuelno zamakal, če kritina pušča.
Če ga oviješ s folijo od spodaj in ob straneh, bo špirovec popil vso zamakajočo vodo, zaradi folije ob treh straneh pa se bo počasi sušil.
Če ga ne oviješ s folijo, bo nekaj moče steklo tudi med izolacijo. Špirovec se bo tudi hitreje posušil. Moča in vlaga pa naredita v izolaciji manj škode kot na špirovcu. Pri nekaterih vrstah izolacije je morda bolje, če špirovec oviješ.
Nimam časa - sem v penziji!
#11
Žerjavar Napisal:
Citat:samo trakove in ne ovijanje špir
Pri nekaterih vrstah izolacije je morda bolje, če špirovec oviješ.

:lol: In vendar se tudi take izolacije vgrajuje v mansardne strehe Smile

Uporabi sistem ki ga imaš na sliki, ovijanje tudi špirovca, + lata na sredini prostora da ti naredi kanal. Drugače imaš en velik problem z pravilnim fiksiranjem folije. Če ti bo prebilo streho bodo špirovci prav tako mokri, za kondenz bo pa že OK Wink Ne pozabi na limanje spojev Wink
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#12
Hvala za mnenja. Torej se bom lotil z ovijanjem špir in distančno letvijo za odtočni kanal.
Bom pa videl, kako bom uspel obdelati folijo pri ovirah (povezovalne deske ipd.).

Pozdrav!
Kdor ne gre s časom, s časom gre!
Iskanje po temi