PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Termostatska glava blokirana

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Živjo !

Enega izmed radiatorjev ne morem zapreti oz. ko zaprem termostatsko glavo, radiator še vedno greje na polno. Sem glavo že snel in probal potisniti iglo na noter - nič, probal sem jo narahlo potegniti ven - nič.

Kakšna ideja - preden kaj polomim ??

Lp A
Saj ni težko, sam d'nar je treba imet
#2
Res nihče ne ve ???
Saj ni težko, sam d'nar je treba imet
#3
Nikoli s silo, vzami večje kladivo.

Če se zatakne, pritisni močneje. Če se polomi, je bil že skrajni čas za nabavo novega.


Pa nič ne bi bilo narobe, če bi napisal katere TRVje sploh imaš...
#4
Saj je NOV. Dejstvo je, da igla ne pride ven. Sem dobil še eno navodilo za odpravo težave - probam čez vikend in javim.

Hvala in Lp A
Saj ni težko, sam d'nar je treba imet
#5
Ponavadi je problem, da radiator ne greje, ker igla ne pride ven. Zgodi se, ko je celo poletje ventil bil zaprt, ker ga je termostatska glava stiskala. Glave morajo biti poleti na popolnoma vroče, pa če se kdaj spomniš obrnat nič ne škodi.
Pomaga v takem primeru težje kladivo, potem pa z rahlimi udarci po igli tako dolgo, da zleze ven.

Pri tebi bi rekel, da igla ne gre not, poizkusi pa enak postopek...?
#6
Kaj pa če termostatski ventil vedno deluje in ne zapre pri nastavljeni temp.?
#7
to je zato ker ventil oksidira...,odpri ga in spucaj...
#8
Smo že diagnosticirali napako: dejansko je šlo za smet. Spodaj sem z izvijačem (šraufncigar po domače) zaprl oba ventila in zgoraj spustil nekaj vode iz radiatorja. Nato sem odvil kompleten ventil iz radiatorja in ga fino očistil. Zmetal skupaj odprl ventile, nataknil glavo in ga zaprl - hladen kot špricar Big Grin

No ja - pravzaprav je to naredil moj oče - ker imam sam baje "dve levi roki" :lol:

Hvala vsem za nasvete (še posebej morskim bitjem 8) ) in Lp

A
Saj ni težko, sam d'nar je treba imet
#9
TADO Napisal:to je zato ker ventil oksidira...,odpri ga in spucaj...

Spucati samo termostatsko glavo ali je potrebno vzeti ventil dol, še prej vodo ven in ga tako očistiti.?
#10
ali se da mehanizem na sliki odpreti in očistiti prahu, peska, kamenčkov in vsega podobnega, kar odletava pri demontaži starih lesenih oken naravnost v nezaščiteno termostatsko glavo, ki se sedaj močno zatika ?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?47/sM/4PpG5u5k/dsc06537punichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/47/sM/4PpG5u5k/dsc06537punichr("46")jpg[/img][/url]
#11
Pol problemov bi imel rešenih, če bi demotiral termostsko glavo predno ste šli razbijat.
#12
Tudi meni en radiafor nekaj šteka. Sicer ni panike ker je v hodniku, ampak me firbec matra, zakaj ne spilusti vode v radiator. Igla gre notri ven, spodnji ventil je odprt, vode ne spusti, tudi ce odstranim glavo.
Javr;kaj ce posesas? Sicer pa 10 evrov za novo glavo
#13
Citat:Tudi meni en radiafor nekaj šteka. Sicer ni panike ker je v hodniku, ampak me firbec matra, zakaj ne spilusti vode v radiator. Igla gre notri ven, spodnji ventil je odprt, vode ne spusti, tudi ce odstranim glavo.
Javr;kaj ce posesas? Sicer pa 10 evrov za novo glavo
sem probal s sesalcem, komprimiranim zrakom, WD40.
Kje najdeš takšno na klik za 10€ ? Na ceneje.si so najcenejše za 18€ .
Radiator: odzračevalni ventil pusti tako dolgo odprt da priteče vroča voda in preveri katera cev na radiatorju bo topla - za noter ali za ven.
#14
Je danfosova glava. Tiste najbrž res ne dobis za 10 evrov.
A druga ne pase gor? Sicer pa sola za naslednic. Kako pogosto pa premikas glavo. Jaz jo samo na zacetku sezone nekajkrat (da ujamem temperaturo in na koncu sezone odprem. )
#15
Glavo demontiraj, pojdi z njo k trgovcu, bo znal svetovati.
Meni je dal Oventrop in dela.
1 2 3
Iskanje po temi